摘要:对绝缘靴、绝缘手套进行交流耐压试验需用到绝缘靴(手套)耐压装置,本文为大家介绍绝缘靴、手套交流耐压试验的试验方法及检验标准,方便大家进行常用电气绝缘工具的交流耐压试验。... 对绝缘靴、绝缘手套进行交流耐压试验需用到绝缘靴(手套)耐压装置,试验示意图如下:
绝缘手套、绝缘靴耐压试验示意图
a——绝缘手套耐压试验;b——绝缘靴耐压试验
试验应在特制的水箱内进行。试验时,绝缘靴手套耐压装置的水箱内装满水,水箱对地绝缘。若水箱为金属材料制品,地线可接至水箱壁,并串联一交流毫安表接地。将绝缘手套、绝缘靴内盛上水,置于水箱内。
绝缘罩、绝缘手套、绝缘靴内外水面应低于这些绝缘工具端部一定距离。如绝缘手套内外水面不能高于手套口以下5cm,绝缘靴内外水面不能高于绝缘靴端面部以下5cm,而且要求露出水面的部分保持干燥清洁,防止加压时内外水面沿端部产生沿面放电。
耐压试验时,如绝缘罩、绝缘手套、绝缘靴被击穿,电流异常摆动或泄漏电流超过表1所示标准,即高压绝缘手套泄漏电流超过9mA,低压绝缘手套泄漏电流超过2.5mA.高压橡胶绝缘靴泄漏电流超过7.5mA.应视为不合格,禁止再用作绝缘安全工具。
www.whsxdl.com
绝缘罩耐压时间5min.试验周期每年一次,而绝缘手套、绝缘靴耐压时间为1min,试验周期为每6个月一次。
常用电气绝缘工具试验周期及标准
名称 绝缘棒 绝缘挡板 绝缘装 绝缘夹钳 验电笔 绝缘手套 橡胶绝缘靴 核相器电阻管 绝缘绳 电压等级(KV) 6~10 35~154 220 6~10 35(20~44) 35(20~44) 110 220 6~10 6~10 20~35 高压 低压 高压 6 10 高压 交流耐压时间泄露电流附注 (KV) (min) (KV) 44 每年一次 四倍相电压 5 三倍相电压 30 每年一次 5 80 每年一次 80 5 三倍线电压 每年一次 260 5 440 40 发光电压不高于每六个月一次 5 额定电压的25% 105 周期 每六个月一次 每六个月一次 每六个月一次 每个月一次 8 2.5 15 6 10 105/0.5m 1 1 1 5 ≤9 ≤2.5 ≤7.5 1.7~2.4 1.4~1.7 www.whsxdl.com
绝缘靴、手套交流耐压试验方法及检验标准