好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

装修施工流程尚都服饰广场装修施工管理规定 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

16. 以上各项规定同“安全协议书”由尚都商业管理公司市场部发给商

家和装修施工单位,并持有附后的意见确认签字单。

17. 此规定由尚都商业管理公司保卫部监督执行,对规定的人员进行考

核管理,如施工人员违反尚都商业管理公司的相关规定,商家、施工方应按尚都商业管理公司相关规定交纳违约金,并对因此给商家、尚都商业管理公司、其他第三方造成的损失及名誉损害全额赔偿。 18. 装修单位,施工单位所有人员应认真遵守商场颁布的规章制度,配

合商场的整体工作。

四、 对于只在现场组装成品货柜及拆换灯具(不改动电源线路)且工作周

期少于壹日的工作可由商家直接向工程部、保卫部办理书面申请批复后直接实施,具体办法另行通知。

五、 如商家、装修施工单位在装修施工过程中遇到商管公司工作人员的刁

难、卡要的应及时向商管公司进行举报,举报电话: 028——86676618(周一至周五8:30—17:30)

尚都服饰广场商户装修设计要求及制作标准

一、 商家与装修合作单位(以下简称乙方)协商设计,在进场装修(见协

议)开始规定日期内将装修方案送交尚都商业管理有限责任公司(以下简称甲方),经市场部批准后交物业工程部、安全保卫部审批,此方案不得影响甲方建筑结构、间隔、消防设施和甲方、第三方利益。 二、 甲方各部责任人会签确认后的资料和《装修施工许可证》复印件等作

为商家施工依据,进行装修施工。装修方案及应提交的资料包括(以下图纸提交工程部备案两份): 1. 平面图、立面土、剖面图(A4); 2. 与天花板、地面、柱相关的节点图; 3. 电路图(A4);

4. 橱窗设计图及灯箱片小样等;

5. 展台必须注明厂家品牌,在黑白平面图的右下角,注明制作工艺; 6. 图纸必要的文字说明及《商户装修申报表》;

7. 施工用材料、材质说明(附样品),施工进度表及施工程序及部门检测报告书; 三、 制作标准

1. 展台(柜)表面暴露部分应以防火板贴面处理,背板部分应以防火涂料均匀喷、刷,无裸露本质面。

2. 内置光源应采用冷光源灯具,配电子镇流器,其电源与木质接触部应以石棉垫隔离紧定。

3. 呈“L”状式展台(板)应以角钢或方钢制成90度角支撑立板,防止展台(板)前倾或后倒,展台(板)顶端应以适宜连接材料连接,以

便形成整体,防止倾倒。

4. 背板接线盒(75X75㎜)内接线应用接线端子或电工胶布缠绕,并盖实面板,其进线应用卡扣锁紧,无余量。

5. 背板防火漆料刷涂三遍以上,用钝器划试时,不暴露木质。 6. 展台灯箱制作安装工艺应以方便快捷拆卸、更换、安装灯具为标准。 7. 背板后金属护套软管,应横放、竖直,转折点或长距离连接点间,应以“U”形卡固定,金属护套管不超过0.5米。

8. 展台灯箱电源余线应由展台底部起算留足1.2米为标准,其由顶部延长下垂线应用“U”形卡固定。

9. 展台加装漏电保护器进出孔内径较大时,应选购金属垫圈在其保护器内外垫好后并以卡扣固定无松动。 10.

商家租赁区域内的仓库、隔断应使用轻钢龙骨石膏板进行隔断,

仓库货架、储物架等应使用轻质合金材料,禁止使用铸铁、钢质或木质材料的货架、隔断。仓库、新格局内必须设有消防喷淋头,与其隔断墙水平距离40㎝,垂直距离40㎜以上。 11.

现场装修施工,仅限于简单的拼装组合或甲方提供的管线接口连

接等,严禁在现场进行货柜、货架等的粗加工及刷漆等作业,施工所用材料及设备应从甲方指定通道、电梯运送。 12.

乙方从甲方的其他区域设施接电线、网线、进/排风管道、上/下

水管线等,必须经甲方书面同意并由工程部进行施工或在工程部的现场指导下施工,费用由乙方承担。 13.

乙方负责每日清理装修施工废弃物并严禁堆放在商场各公共区

域内,垃圾清运时间为:21:00—05:00 ,垃圾清运必须使用袋装

由4、5号货梯清运出场并不得污染相关公共区域。 四、 进场施工要求

1. 所有装饰房间材料及施工垃圾必须由甲方指定电梯(4#、5#)运输,

在运输中注意成品保护,造成电梯、楼体墙(地)面损坏的,照价赔偿;造成电梯停运的按情节轻重给予500—1000元的经济处罚并承担由此而产生的修缮费用。

2. 房间装修时空调风口应用塑料袋封住出(回)风口;对房间内共用

设施、消防喷淋和烟感、应急广播设施严禁用任何形式封闭烟感或擅自予以拆除,严禁对喷淋头进行任何形式的遮挡,如造成损坏的,必须进行赔偿。

3. 房间装修时应对公共区域墙壁、吊顶、地面采取有效保护并在每日施工

结束后及时进行卫生清理,造成污损的由乙方负责进行修复并接受处罚。 4. 进场材料规格尺寸如超大、超宽,必须在商场外加工缩短材料和物

品尺寸。如材料规格超宽、超大,不得强行通行,造成损坏由事故单位赔偿并接受处罚。

5. 任何情况下严禁乙方人员乘坐或使用扶梯(客梯)运输材料和物品,

违者处以200元/人·次的经济处罚。

6. 乙方持甲方签批的《装修施工许可证》到甲方保卫部办理施工人员

临时出入证,提供施工人员名单及身份证、暂住证,项目负责人身份证复印件及联络方式和专业人员上岗证。

7. 施工人员应着装整洁,语言文明,不得随意到施工区以外的地段活

动,乙方及其代理人、承包商应同甲方及有关第三方配合,服从并按甲方要求从事该项工作。

8. 在施工区动用明火的施工工程,乙方应办理“动火证”经保卫部门

书面同意,配齐消防器材,并指定专人负责消防安全,易 燃易爆材料应根据当日用量带入现场,并配有显著易燃、易爆标志,远离火、电等诱发燃爆的部位放置,当日施工结束时必须全部带离现场。 9. 甲方向乙方提供正常施工用电,乙方施工用电有特殊时,须在《装

修申请表》中予以说明,甲方向乙方有偿提供并另行签订临时用电协议。

五、电力线路及土木施工要求

1、电源线路必须穿铁管,接地跨接线、铁管接口使用护口圈。 2、所有铁管连接完好,线盒、盖板应完整,内穿电源线必须使用2.5

平方以上防火阻燃线。

3、所有线路接头焊锡,并做好绝缘处理。

4、不得擅自改动配电箱、网络、电话、喷淋头改造,此类工作均由工程部有偿改动,改动费用标准:

⑴、同址改动配电箱350元/个(不含线路材料费); ⑵、网络点位移位50元/点位(不含线路材料费); ⑶、电话移机(含新增)50元/点位(不含线路材料费); ⑷、喷淋头改造400元/个(含本次改造及撤场后的恢复费用)。 5、各商铺内配电箱均要求使用,不得封闭或拆除不用。 6、配电箱内无接头,线路整齐规范,回路零线不得共用。 7、墙埋线路全部穿铁管,且保证线管、线路连接完好。

8、用电负荷不超过64W/㎡,用电负荷全部经过漏电开关,增加开关不大于40A。

9、所有线管应用管卡固定在吊筋上,并且整齐规范。

装修施工流程尚都服饰广场装修施工管理规定 

16.以上各项规定同“安全协议书”由尚都商业管理公司市场部发给商家和装修施工单位,并持有附后的意见确认签字单。17.此规定由尚都商业管理公司保卫部监督执行,对规定的人员进行考核管理,如施工人员违反尚都商业管理公司的相关规定,商家、施工方应按尚都商业管理公司相关规定交纳违约金,并对因此给商家、尚都商业管理公司、其他第三方造成的损失及名誉损害全额赔
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
7ml226fval8uhsm07tfq670et7c26i0177t
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享