环境工程项目可行性报告
项目名称: 申报单位:xxx 联系人:xxx 电话:xxx 传真:xxx 编写时间:xxx 主管部门:xxx
撰稿单位:郑州经略智成企业管理咨询有限公司
撰稿时间:2013年9月2日
项目概况
煤矿工业广场污水具有以下基本特征:水体呈黄色,水质呈酸性,其中SS、Fe、Mn和化学需氧量(CODcr)等污染物超标。
煤矿生活污水主要来源于矿区内日常生活过程中产生的洗菜、洗澡、洗衣、厕所等生活污水及食堂污水。它具有一般生活污水的基本特征,即:悬浮物(SS)、化学需氧量(CODcr)、生化需氧量(BOD5)、氨氮(NH3-N)和总磷(P)等污染物超标。
项目概况:
1、项目名称:煤矿污水治理工程 2、项目性质:环境工程 3、建设地点:煤矿境内
4、项目建设内容:煤矿污水治理站1座
第一部份 煤矿污水治理部份 第一部分 设计原则、依据、范围
1.1设计原则
1、采用先进合理的治理技术,确保治理后出水达标排放; 2、因地制宜,布局合理,尽量少占地或不占绿地;
3、投资省、运行费用低、操作管理和维修方便; 4、避免对周围环境造成二次污染。 1.2设计依据
1、《中华人民共和国水污染防治法》2008年6月1日; 2、《地表水环境质量标准》(GB3838-2002); 3、《污水综合排放标准》(GB8978-1996); 4、《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426-2006); 1.3设计范围
1、本工程包括两套治理系统:①矿井污水治理站主要治理矿井污水、工业广场淋溶水、矸石场淋溶水;②生活污水治理站治理职工日常生活污水。
2、承担污水治理站的技术设计,内容包括:土建设计、技术流程图、平面布置图、电气机械设备选型、安装调试、营运管理、现场操作人员培训等。
3、本设计不包括污水治理站围墙、通信及污水治理站外的给排水。 4、污水治理站所需电力,由矿方引接到污水治理站,电力电压380V/220V。
第二部分 设计水量水质
2.1设计水量
根据该矿的《环评报告书》的涌水量数据,矿井正常涌水量为58m3/h,最大涌水量为110m3/h。
因该矿属于新建矿井,开采初涌水量不会太大,随着开采深度与开采面的增大涌水量会增大,为不从复投资矿方决定污水治理能力按
120m3/h设计。
治理达标后的矿井污水经消毒后用于矿上生产回用,回用量达到污水治理量的50%以上。 2.2设计水质
(1)设计进水水质
煤矿污水主要污染因子有煤粉、CODcr、少量铁、锰等,根据振兴煤矿环评报告书《水质报告》,设计进水指标如下:
SS项目 PH FeCODcr(mg/LMn(mg/L) (mg/(mg/) L) 0.5 0.4 L) 168 7.62-8.指标 13 (2)设计出水水质
矿井污水出水水质标准达到《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426-2006)表2中新建(扩、改)生产线的相关规定,具体指标如下:
表2 矿井污水进水水质表 (除PH值外,单位均为mg/L) 项目 标准限值 设计出水水质 注:总铁执行《河南环境污染物排放标准》DB52/12-1999
PH 6-9 6~9 SS 50 ≤30 COD 50 ≤50 Fe 1.0 ≤1.0 Mn 2.0 ≤1.5 680
一级标准。 (3) 回用水水质
根据该矿《开采方案设计》用水量估算提供的数据,回用水采用治理达标并经消毒后的矿井水,回用量超过50%,约为Q生产回用水=1800m
3
/d以上。
回用水水质标准达到《煤矿井下消防、洒水设计规范》(GB50383
—2006)附录B.0.1井下消防、洒水水质标准,主要指标如下:
表3 矿井污水进水水质表 (除PH值外,单位均为mg/L)
悬浮物粒项目 指标 PH 6~9 SS 径 ≤30 ≤0.3mm ≤3个/L 总大肠菌群 (4)矿井污水底泥治理量
矿井污水底泥主要是经净机械设备治理后产生的煤泥,设计进水水质按SS为680mg/L,日排水最大水量按2880m3计算,日产生污泥为:2t。
污泥治理设计能力按:Q污泥=2T/d
第三部分 矿井污水治理技术
3.1技术流程
根据进水水质指标,矿井污水为中性污水,SS、COD含量均超标,我公司本着多年对矿井污水治理的经验和技术,采用“混凝+沉淀+过滤+消毒”的治理技术对矿井污水进行治理。并对治理后的水进行
环境工程项目可行性报告