第一部分 配合的概念 第二部分 发变组保护和系统保护的配合 第三部分 发变组保护内部的配合 第四部分 厂用电间保护的配合 第五部分 发变组保护和励磁系统的配合 第一部分:配合的概念 ? 定值的重要性
? 配合的定义 ? 配合的分类 ? 配合的原则
一、继电保护定值的重要性
?对动作于跳闸的继电保护,在技术上一般应满足四个基本要求:选择性、速动性、灵敏性、可靠性。即保护四性。
?再好的继电保护装置也不可能独立满足保
护四性。
?正确的继电保护定值是保证保护选择性、灵敏性、可靠性、速动性的必要条件。
二、配合的定义
?广义的配合:指继电保护系统和其它相关系统之间在动作特性上的配合关系(要有系统观念,不要仅限于装置)。
?狭义的配合:指在两维平面(横坐标表示保护范围,纵坐标表示动作时间)上,整定定值曲线与配合定值曲线的配合关系,其间的空隙即配合裕度。根据配合的实际状况,通常可将之分为完全配合、不完全配合、完全不配合三类。
T裕度K?裕度由配合系数来表示,保护范围由灵敏系数(灵敏度)来表示。
?配合保护的配合对象是被配合保护,被配
合保护正确动作是配合保护整定计算的前提。
发变组保护定值整定配合交流 - 图文
第一部分配合的概念第二部分发变组保护和系统保护的配合第三部分发变组保护内部的配合第四部分厂用电间保护的配合第五部分发变组保护和励磁系统的配合第一部分:配合的概念?定值的重要性?配合的定义?配合的分类?配合的原则一、继电保护定值的重要性?对动作于跳闸的继电保护,在技术上一般应满足四个基本要求:选择
推荐度: