好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

三相四线有功电度表错误接线分析与判断

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

三相四线有功电度表错误接线分析与判断

———————————————————————————————— 作者: ———————————————————————————————— 日期:

三相四线有功电度表错误接线分析与判断 2011-10-5 14:30 阅读(6)

? ? ? ? ? ?

赞 评论 转载 分享 复制地址 编辑

上一篇 | 下一篇:一个男人,一定要...

摘要:本文针对三相四线有功电度表经过电流互感器间接接入低压系统计量时容易出现的几种错误接法进行了分析,并提出了判断依据。 关键词:三相四线有功电度表 接法 电流互感器

1 前言

三相四线有功电度表在低压系统电能计量中应用较为普遍,其接线方式主要有直接接入和经过电流互感器间接接入两种方式,直接接入法主要用于负荷电流较小的用户,负荷较大的用户一般采用经电流互感器接入法。采用电流互感器间接接入时,在实际接线中经常会出现电流互感器接反、电流电压不同相、电压回路断线等造成电度表不能准确计量等现象,本文针对以上几种现象进行了分析,并给出了判断依据。 2 三相四线有功电度表经电流互感器间接接入正确接线 正确接线图及向量图如图1所示,

此时三相有功功率的计算式为:

P=UaIaCOS(180°-Φa)+ UbIbCOSΦb+ UcIcCOSΦc

假设三相负载对称,则此时有功功率为:P=UICOSΦ,是正确接线计量值的1/3,此时电度表明显走慢。B、C相CT接反与A相接反结果相同。 3.1.2 2CT接反

3个CT中2个CT接反,假设为A、B相CT接反,其接线图及向量图如图3所示:

此时三相有功功率的计算式为:

P=UaIaCOS(180°-Φa)+ UbIbCOS(180°-Φb)+ UcIcCOS(180°-Φc)

假设三相负载对称,则此时有功功率为:P=-3UICOSΦ,是正确接线计量值的-1倍,此时电度表反转。 3.2电压、电流回路不同相 3.2.1两元件电压、电流不同相

假设A相电压、电流同相,其它两相电压、电流不同相,其接线图、向量图如图5所示。

三相四线有功电度表错误接线分析与判断