一、作业前的条件和准备
1、技术准备
1.1 图纸内部专业会审完毕后,与项目部、监理、设计进行会审。会审中的问题有明确
处理意见。编写有针对性的作业指导书并报监理审批完。
1.2 施工中消耗性材料预算编制完成,已交物资部门采购。工机具及计量器具准备完成
并经检验合格,现场安全设施准备到位,施工人员安全教育、体检已完。
1.3 完成对施工人员进行施工程序、施工工艺、质量标准、施工危险因素和环境因素辩
识及控制措施等方面内容的交底工作。
1.4 用电系统设备的安装前 , 建筑工程及辅助设施应按设计要求全部竣工,并验收合格。
1.5 与建筑、安装专业交叉施工时必须办理工序交接单。
1.6 设计院及厂家提供图纸资料齐全
1.7 作业人员资质证件齐全,经过安全教育
1.8 组织施工人员学习本作业指导书,并进行安全交底与技术交底双签字
2、作业人员配置、资格
序 号
作业人员 工种 技术 负责人
人 数
资
格
职
责
具备电气专业施工经验, 熟悉 1
图纸,能现场解决一般问题并 了解验收要求,责任心强
1
负责整个施工过程的技术管理工作。
1. 负责组织安排人力,物力。严格按照指导书 的施 工工艺要求、质量要求和安全环境要求 进行施工。 做好施工记录。
有现场工作经验,熟悉图纸, 熟悉工艺流程, 能有效组织好 1
施工人员按照作业指导书的 要求施工, 熟悉施工质量和安 环要求,具有一定的组织协调 能力。
2
班组长
2. 做好质量自检和工序交接工作,配合技术员
3.在施工过程中,图纸不清不施工,材料不合 格不施工,技术、安全不交底不施工。
1. 参加对指导书的审核工作,参加安全交底双 签字工作,在工作中认真检查指导书的安全措 施执行情况。
具有现场安全工作经验, 熟悉 1
安全管理规定, 有安全员上岗 证书。
3
安全员
2. 深入施工一线,及时发现事故隐患和不安全 因素,督促采取防患措施,有权制止违章作业, 违章指挥。对危及人身安全的作业有权责令停 止工作。 交底。
1. 熟悉相关图纸内容,参加图纸汇审,技术
4
质检员
1
有质检证, 熟悉验收规范和施 工图纸
2. 深入施工现场, 掌握工程进度及质量情况, 按照质量标准进行二级质量验收工作,配合项
.资料 .
.
目部质检师、监理完成三级、四级质量验收。 对工作要一丝不苟,不循私情。 3. 4. 1.
有现场工作经验, 能够审清图 纸,领会设计思想, 掌握施工 工艺流程, 熟悉施工质量和安 环要求。
有权对不能保证施工质量的方案提出否决 整理、汇总质量验收记录。
全面负责技术工作,参加相关图纸会审,
建议,请有关领导部门处理。
5
技术员
2
处理设计变更,编制施工作业指导书、预算、 技术安全交底并主持交底工作。 2. 3. 4. 1. 2.
按照作业指导书的要求指导施工。 配合班组长进行自检工作。
记录,整理施工记录,施工日志。
严格按照指导书的施工工艺要求、质量要 爱护施工所用的工机具,严格按照操作规 发生质量,安全事故应保护好现场,并迅 有疑难问题有权向技术人员,班组长请示
求和安全环境要求进行施工。
熟练掌握技术、 工艺要求, 熟
程作业。 3. 4.
速告知有关领导,做好处理工作。
解决办法。对自己的施工质量全面负责,对不 正确、不明确的指挥有权不执行。
6
施工人员
2悉施工的质量、 安环要求, 服
从管理。
( 表中各类作业人员的工种、数量、资质,施工中应根据项目的作业内容、工作量大小、
工期、作业难度等条件进行相应的调配
) 。
3、作业工机具及仪器仪表 3.1 施工作业工机具统计表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
名称 无齿锯 手锤 角向磨光机
电锤 手电钻 压线钳 剥线钳 手动弯管器 气割工具
扳手 螺丝刀 电烙铁
规格型号
/ / 220V 220V 220V
单位 台 把 把 把 把 套 只 支 套
数量 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1
备注 / / / / / / / / / / / /
/ /
220V 15KW
把 把 把
施工机械、机具进行检修,保证运转良好;做好易损、易坏件的备品工作;机械、机具
.资料 .
.
有关的负荷实验、计量鉴定证书、使用证、能力鉴定等资料报监理备案,备查。
3.2 仪器、仪表
序号 1
仪器名称
摇表 万用表 盒尺
规格型号
ZC-7 FLUKE 15B
5米
精度 0.02 一级 1mm
数量 1
单位 把 台 把
备注
计量检验合格
2 3
2 5
计量检验合格
计量检验合格
4、材料和设备
4.1 所需安装的用电系统设备的安装已到场。根据施工图纸做出镀锌钢管、通信电缆、
电话线等材料的预算,并将材料购买齐全,经监理见证取样、复试合格后方可使用。
4.2 施工用的磨片,胶布,钢线等消耗性材料已采购完毕。
4.3 电话机及分线盒检验、清点完好,镀锌钢管及电线等材料准备齐全
4.4 通信附属设备安装用工器具齐全
4.5 施工所用计量器具经过检定合格
5、安全器具
序号 1 2 3 4 5
名称 安全帽 安全带 绝缘鞋 绝缘手套 防护镜等
规格 / / / / /
单位 顶 条 双 副 副
数量 15 5 15 20 5
备注 / / / / /
6、其他
6.1 施工场地应整洁、干净无杂物。
6.2 施工电源引设到位,满足施工要求。
6.3 成品保护设施齐全。
二、作业程序、方法
1、施工方案
1.1 通信系统设备存贮和开箱
1.1.1 通信系统设备到达现场后,
应贮放在干燥的保温库内。开箱时应有业主、监理、
供货厂家代表、项目部代表在场。
1.1.2 开箱时应使用起钉器,先起钉子,后撬开箱板。如使用撬棍,不得以盘面为支点,
严禁将撬棍伸入木箱内乱撬,对于电话机等开箱时尤应小心仔细,拆下的木板应集中堆放,
.资料 .
.
以防钉子扎脚。
1.1.3 开箱后应做好检查记录, 且由四方签字确认。(设备的总数量是否与供货清单相符、
设备的型号、规格是否与设计相符;电话机外观漆面完好,无破损;分线盒内各元件的型号、
规格是否与设计相符;设备缺陷、缺件的情况和原因;螺丝、侧板等是否齐全;设备尺寸及
部件位置是否符合设计要求等) 。
1.2 通信接线盒安装:接线盒位置正确,部件齐全,箱体开孔与导管管径适配,暗装接
线盒盒盖应紧贴墙面,箱涂层完整;箱内接线整齐,回路编号齐全,标识正确;箱体不可使
用可燃材料制作;箱体安装牢固,垂直度允许偏差为
1.5 ‰;盒中心距地面为 1.0 米。
1.3 通信线管路敷设:根据每层的通信施工图的要求定出位置,敷设线暗管;电话机处
安装话机出线盒,线管与线管、线管与通信配线盒、线管与出线盒之间用丝扣连接,并做跨
接地处理
1.4 通信电缆敷设及接线:管内穿线宜在建筑物抹灰、粉刷及地面工程结束后进行。穿
线前,应将电线保护管内的积水及杂物清除干净,通信管过长时,中间加装接线盒,其位置
便于穿线。
2、施工工艺流程 2.1
电系统设备安装工艺流程
施工准备
图纸会审
编制施工方案、作业指导书
安全技术交底、作业人员培训
设备材料到场检验
通信线管敷设
通信线盒安装 通信电缆敷设
安装验收
整改
合 格
.资料 .
整改
.
系统调试
3、施工方法及要求
3.1 工程所用器材到达现场后,按照设计图纸进行核对,有关的技术文件应齐全,型号、
规格及外观质量符合设计及规范要求。
3.2 通信线管敷设:暗配线敷设应尽量避免穿孔机越建筑物的沉降缝或伸缩缝,
如有穿越,
则管线应作沉降或伸缩处理。暗配线线路和设备容量应按建筑物内用户的最大可能使用量确 定。建筑物内的暗配管采用水煤气管,在易受电磁干扰影响的场所应钢管接地
1)通信线管敷设:综合楼、吸收塔保温间、混凝土结构或砖混结构的建筑物内,通信电
线管沿各建筑物天棚、柱、墙壁、地面敷设。暗敷设的通信管应沿最近的线路敷设并尽量减
少弯曲;埋入混凝土或墙内的通信管与建筑物、构筑物表面的净距不应小于
15mm,通信管的
弯曲处不应有折皱,凹瘪和裂缝现象,弯扁程度不大于管外径的
10%。埋入土层内的管子应
刷两遍沥青漆(镀锌管可不用刷沥青漆) ,钢管与通信配线箱连接时, 钢管应敷设进入通信配
线箱内。
2)通信管敷设时,通信管弯曲半径不应小于管外径的
10 倍。
3)暗管敷设后的通信管口应用软木塞或透明胶带封好,防止杂物进入管内。
4)当通信管遇到下列情况之一时,中间应增设接线盒,且接线盒的位置应便于穿线。
⑴管长超过 30 米,无弯曲
⑵管长超过 20 米,有一个弯曲
⑶管长超过 15 米,有二个弯曲
⑷管长超过 8 米,有三个弯曲
5)通信管连接应符合下列要求
⑴采用螺纹连接时,管端螺纹长度不小于管接头长度的1/2 ,连接后螺纹应外露
2-3 扣,
螺纹表面光滑,无缺损,,镀锌钢管的跨接接地宜采用专用接地线卡跨接,不应采用焊接。暗 敷时,接口处用透明胶带将接口封闭。
⑵采用套管连接时,套管长度宜为管外径的
1.5-3 倍,管与管的对口处应位于套管的
中心,焊接时焊缝应牢固严密;连接处的管内表面平整、光滑。
.资料 .
通信设备安装施工组织设计.docx