DL/T XXXXX—XXXX

直流断路器不同电流下的脱扣时间满足要求,具体要求和试验方法参考GB/T 10963.3—2016。 C.3.5自动调压装置试验

电压调整装置应同时具备手动和自动调节功能,试验方法参考DL/T 724。 C.3.6监控装置测量、控制、保护

a)电压、电流监测单元测量精度满足要求,在额定电流的20%~100%范围内,电流测量误差不大于±2%;在额定电压的90%~130%范围内,电压测量误差不大于±0.5;试验方法参考DL/T 856; b)直流绝缘电阻监测精度母线不超过整定值的±5%,支路不超过整定值的±10%;试验方法参考DL/T 856;

c)通过监控装置对充电装置的开机、停机,充电装置浮充电、均衡充电的方式切换等进行操作,试验方法参考DL/T 724;

d)当交流输入出现过压、欠压或缺相等异常现象时,监控装置应具有必要的保护功能并发出报警信号,具体保护要求和试验方法参考DL/T 781; e)在直流母线、支路正负极人工模拟接地现象,监控装置应能正确进行绝缘报警,试验方法参考DL/T 1392—2014; f)在直流支路正负极人工模拟接地现象,监控装置应能对接地支路正确选线,试验方法参考DL/T 1392—2014; C.3.7 监控装置通信

a)集中监控器与各功能单元通信可靠,可通过开展遥测、遥控试验进行测试,试验方法参考DL/T 459—2017; b)集中监控器与后台通信可靠,可通过开展遥信试验,试验方法参考DL/T 459—2017;

c)蓄电池出口断路器或熔断器、直流系统接地报警、直流母线电压异常、蓄电池脱离直流母线等直流电源系统重要信号要以硬接点形式上传监控中心。

22

附 录 D

DL/T XXXXX—XXXX

(资料性附录)

变电站直流电源设备状态评价报告推荐格式

表D 变电站直流电源设备状态评价报告推荐格式 (××供电公司110kV××变电站××直流电源设备)

设备资料 变电站 设备类型 蓄电池 充电装置 上次A、B类检修时间 上次评价结果 型号 出厂编号 运行编号 制造厂家 出厂日期 年×月×日 ××××年×月×日 ×××× 投运日期 年×月×××××日 年×月×××××日 年×月×日 ×××× 上次停电例行试验时间 上次评价时间 年×月×日 ××××年×月×日 ××××状态评价 评价类型 部件名称 单项最大扣分 合计扣分 部件评价结果 整体评价结果 扣分状态量状态描述 检修策略建议(类别、内容、时机) 评价人员 评价时间 年×月×日 ×××× 主要扣分情况: 描述重要状态量扣分项情况,如一般状态量评价为最差状态时,也应描述。 □定期评价 □缺陷评价 □不良工况评价 □检修评价 □隐患评价 结果审核 诊断分析 审核结果 检修策略 审核人员 □正常状态 □注意状态 □异常状态 □严重状态 审核时间 年×月×日 ××××23

附 录 E (资料性附录)

变电站直流电源设备状态评价典型案例

E.1 某蓄电池异常直流电源设备状态评价 E.1.1 设备状态信息

DL/T XXXXX—XXXX

某型号GFMD-500C蓄电池组,2013年1月出厂,2013年6月投运,2024年7月26日专业巡视发现蓄电池组中有1只电池单体外壳出现严重鼓胀开裂,蓄电池室未配置空调等温度调节设备,蓄电池运行环境温度过高,夏季高温期间超35℃。

E1.2 设备状态评价 E 1.2.1 部件评价

该蓄电池状态量扣分情况为:

(1)“外观检查”状态量扣分16分,计算依据为:蓄电池组中有20%以下鼓肚,扣分值=4(基本扣分)*4(影响因子)=16分;

(2)“环境”状态量扣分12分,计算依据为:专用蓄电池室无温度调节、通风措施,扣分值=4(基本扣分)*3(影响因子)=12分。

该蓄电池合计扣分28分,但单项状态量最大扣分16分,依据表3,评价为注意状态。

E 1.2.2 整体评价

该蓄电池评价为注意状态,其它部件无异常,整体评价为注意状态。

E.2 某馈电网络异常直流电源设备状态评价 E.2.1 设备状态信息

某型号DJA/6A-30A28V-KB的自动调压装置,2011年9月14日投运,2017年4月26日在进行直流系统充电模块更换工作完成后调试过程中,发现降压硅链调压装置在“自动”档时,硅链不能自动调压,导致直流控制母线电压升高至234V,后台告警。

E2.2 设备状态评价 E 2.2.1 部件评价 该馈电网络状态量扣分情况为:

“自动调压装置试验”状态量扣分16分,计算依据为:当直流母线配有调压装置时,调压装置不具备自动和手动调压功能,扣分值=8(基本扣分)*3(影响因子)=24分;

该馈电网络合计扣分24分,但单项状态量最大扣分24分,依据表3,评价为异常状态。

E 2.2.2 整体评价

该馈电网络评价为异常状态,其它部件无异常,整体评价为异常状态。

_________________________________

24

变电站直流电源设备状态量评价标准、组成举例、检修试验项目、评价报告推荐格式、典型案例