好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

换热器换管施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

壳 程 工作温度143℃ 设计温度170℃ 介质 主材 管 程 工作压力0.4MPa 工作温度60/85℃ 工作压力0.8MPa 设计压力0.8MPa 设计温度98℃ 介质 主材 设计压力1.0MPa (6)

产品名称 产品图号 设备代码 原制造单位 原设计单位 壳 程 工作温度143℃ 设计温度170℃ 介质 主材 换热器 产品编号 压力容器类别 换热面积 管 程 类 ㎡ 工作压力0.4MPa 工作温度60/85℃ 工作压力0.8MPa 设计压力0.8MPa 设计温度98℃ 介质 主材 设计压力1.0MPa 四、设备维修前准备工作

在经该压力容器原设计单位或具有设计资质单位书面同意后,办理特种设备维修告知。根据施工图纸,确定维修方案。制定焊接工艺规程。

五、施工过程

5.1、打开管箱

5.1.1、设备内介质彻底排空,空气置换合格后。设备外表面清理干净。 5.1.2、拆开管箱前必须把待分离的两部分做好标记,以免最后组装焊接时方位有变化。

5.1.3、根据原设备竣工图沿筒体最后焊接的环焊缝割开,清理气割环缝,抽出管束。 5.2、抽出旧管

5.2.1、清洁管板表面。

5.2.2、用铣床把管头焊缝慢慢加工掉,用冲头把旧换热管打出。 5.3、加工管板

5.3.1、清理管板及管孔,满足胀接要求。

5.1.7、重新精加工管板上的坡口,满足焊接工艺要求。 5.4、穿入新管

5.4.1、按施工图纸穿入新的换热管,组装管束。 5.4.2、按照图纸和焊接工艺焊接筒体与管板。 5.4.3、按施工图和工艺要求胀接换热管。 5.5、焊接要求

a.焊接环境要求:焊接时的风速不应超过下列规定,当超过规定时,应有防风设施。氩弧焊2m/s。 b.雨天; c.风速超过8m/s; d.相对湿度在90%及以上;

5.5.1、参与施焊的焊工必须持有国家技术质量监督部门颁发的焊工合格证,在有效期间担任合格项目范围内的焊接工作。

5.5.2、施焊前应将割缝表面和两侧至少20mm范围内的油污、铁锈水分及其他有害杂质清除干净。并清理掉割缝氧化皮,露出金属光泽。 5.5.3、根据焊接工艺卡,加垫板氩弧焊打底焊接壳体环焊缝,并标记焊工钢印号。 5.6、耐压试验

5.6.1、所用的介质为洁净的液态水,且液体温度不得低于5℃。管壳程分别进行耐压试验,卧式壳程1.25MPa,管程1.25MPa。打开打压泵,观察压力表,先将压力缓慢升压至规定试验压力的10%,保压10分钟,并对所有的焊缝和连接部位进行初次检查。若无泄露,继续升压到规定试验压力的100%,保压30分钟,若无异常现象,然后降压至规定试验压力的80%保压足够时间进行检查,检查期间压力应保持不变,且不得采用连续加压来维持试验压力不变。 5.7、监检

5.7.1、当地质量监督检验结构人员现场监检,并出具监检证书。 5.7、出厂

5.7.1、监检合格,经最终检验合格后,外表面清理干净,喷涂底漆面漆。

5.7.2、各管口密封包装,入库待发货。 六、质量保证措施

6.1、营造精品工程是公司全体员工永无止境的质量追求。人人树立“百

年大计,质量第一”的思想,从严要求,精益求精,以高标准,高质量完成该容器返修工作。

6.2、主动接受当地质量技术监督部门和业主的监督和指导,严格执行国家各项法规、规范和标准。

6.3、施工班组、技术管理人员、施工指挥人员应熟悉图纸,掌握施工标准规范,做好工程技术交底,使操作者按工艺要求进行操作。 6.4、严格执行各项管理制度和压力容器质量保证手册,认真应用统计技术,加强质量信息反馈,及时解决工程中出现的质量问题,使工程质量得到不断提高,确保工程质量优良。

6.5、坚持“三不准”施工,没有技术措施不准施工、有措施不交底不准施工、虽有交底但被交底人尚不清楚不准施工。

6.6、坚持“三检三个预控”,即自检、互检和专检,质量以预控为主,在程序施工中进行动态的跟踪检查,在上一个程序完成时,进行程序质量的静态检查,然后转入下一个工序,对质量因素实行严格预控。 6.7、坚持“三谁”,即谁主管施工谁负责质量、谁主管技术谁监督质量、谁操作谁保证质量。

6.8、工程技术档案内容的建立时间应与工程进度同步,应具有准确性、完整性和有效性,依次对技术准备工作的质量,材料、设备的质量和完好,质量因素、操作工艺纪律、质量检验、持证上岗、计量检测、仪表校验等进行有效的控制和管理。

6.9、配备专职的焊条烘干、焊接线能量检测人员,并按有关规定严格执行,认真做好记录。

七、施工组织机构与管理 序号 1 人 技术负责2 人 安全负责3

八、施工安全注意事项

8.1. 施工前,必须进行技术交底和风险评价。

8.2. 分割壳体前必须把带分割的两部分做好标记,以免再组装时错位。 8.3. 分割壳体时使割缝尽量窄,不能割的过深伤到内件。 8.4. 施工过程必须文明精细施工,不得强力组装。 8.5. 管箱上不得动焊。

8.6. 施工完成,产品内部必须清理干净。

九、工器具、低耗一览表

对各种施工设备进行功能检查、维护试运,保证状态完好。施工所用的计量器具应经过校验。施工机械设备见下表。

附表一 工具量具机具一览表

序号 工器具名称 规 格 数量 用 途 1 人 6 电工 1 1 5 铆工 1 工种 项目负责1 4 焊工 3 人数 序号 工种 人数 1 2 3 4 氩弧焊机 手工电焊机 液压胀管机 等离子切割 1台 1台 1台 1台 各1 2台 2台 4个 焊接 焊接 胀接 割壳体 加工管板 清理打磨 试压 试压 机 5 6 7 8 车铣钻机 砂轮机 电动试压泵 压力表 φ100 Y-100 0-10MP 规 格 0# φ100 名称 法兰盖 平垫片 螺柱 螺母 附表二 消耗材料一览表

序号 1 2 3 4 5 件号 G-2 G-3 G-5 G-6 名 称 砂纸 棉纱 砂轮片 记号笔 塑料布 标准号 HG/T20592-2009 HG/T20592-2009 GB/T5782-2000 GB/T6170-2000 数量 10张 1Kg 10片 1支 1Kg 数量 用 途 修复用 清洗用 打磨 检修标记 临时封闭 材料 碳钢 橡胶 16Mn/8.8 8.0 备注 耐压 耐压 附表三 耐压试验用材料一览表

换热器换管施工方案

壳程工作温度143℃设计温度170℃介质主材管程工作压力0.4MPa工作温度60/85℃工作压力0.8MPa设计压力0.8MPa设计温度98℃介质主材设计压力1.0MPa(6)产品名称产品图号设备代码原制造单位原设计单位壳程工作温度143℃设计温度170℃介质主材换热器产品编号压力容器类别
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
7l93842b5l036aw5tvxo0daes3y38300x3x
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享