科 学 技 术 方 案

福建华电泉惠能源有限公司

2×30t/h应急供热项目工程分系统及整套启动

调试工程

DCS受电及软件恢复调试方案

福建省第一电力建设公司

二○一五年四月十五日

编 号 TSFABS-DJTS-RK-001 福建华电泉惠能源有限公司 2×30t/h应急供热项目工程分系统及整套启动调试工程 调试方案 名 称: DCS受电及软件恢复调试方案 性 质:一 般 编 制: 年 月 日 审 核: 年 月 日 年 月 日 年 月 日 批 准: 年 月 日 福建省第一电力建设公司泉惠供热项目部 版次:第1版

目录

1.项目概况 ....................................................................................................... 1 2编写目的 ....................................................................................................... 1 2.编制依据 ....................................................................................................... 1 3.DCS上电恢复应具备的条件和要求 .......................................................... 1 4.DCS软件恢复应具备的条件和要求 .......................................................... 3 5.计算机系统的上电、试运与投运 ............................................................... 9 6.仪器设备 ..................................................................................................... 10 7.组织分工 ..................................................................................................... 10 8.安全事项 ..................................................................................................... 10 9.记录表格 ..................................................................................................... 12

1.项目概况

1.1 本期工程为福建华电泉惠能源有限公司2×30t/h应急供热项目工程。本期建设规模为2×30t/h河南开封得胜锅炉股份有限公司生产的中温中压、自然循环、单炉膛、平衡通风、露天布置、固态排渣、全钢构架、全悬吊结构、循环流化床汽包锅炉。

1.2 本工程设置两回10kV电源进线,容量均为3500kVA。两回电源进线分别引自110kV厝斗变电站、110kV辋川变电站。

1.3 本工程高压厂用电电压等级为10kV,按炉分段,共设置两段母线,分别为10kVI 段母线、10kVII 段母线;10kV母线采用单母分段接线,两段母线之间设置分段断路器。10kVI母线的进线电源引自110kV厝斗变电站的10kV电源,10kVII段母线的进线电源引自110kV辋川变电站的10kV电源。本工程户外设备绝缘等级按e级考虑,户内设备外绝缘爬电比距按照额定线电压下不低于23mm/kV配置。

1.4 本工程主要为化工区提供蒸汽。分散控制系统(DCS)采用和利时公司的MACSV6.5.2系统。其功能涵盖了数据采集与处理系统(DAS)、模拟量控制系统(MCS)、锅炉炉膛安全监控系统(FSSS)、锅炉顺序控制系统(SCS)、电气、化水系统等各项控制功能,DCS通过高性能的工业控制网络及分散处理单元、过程I/O、人机接口和过程控制软件等完成锅炉及其辅助热力生产过程控制。

2编写目的

编写本方案的目的是规范DCS系统受电及软件恢复的调试行为,确保设备、人身不受伤害,保证系统调试保质、保量、有序进行。本方案适合于福建华电泉惠能源有限公司2×30t/h应急供热项目DCS系统的调试。

2.编制依据

2.1《电力建设施工及验收技术规范(热工仪表及控制装置篇)》(DL/T 5190.4-2012) 2.2《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》(DL/T5437-2009) 2.3《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》(国电发[2000]589号) 2.4《火电工程启动调试工作规定》(1996年版)

2.5《火力发电厂分散控制系统验收测试规程》 (DL/T659-2006)

3.DCS上电恢复应具备的条件和要求

3.1 一般性质量要求

? 电子间土建、装修工程完毕,照明、通风、消防符合要求。

? 集控室内光线充足,具备操作人员操作监视的条件。

? 电子设备室、工程师室内和控制室的环境温度、湿度、清洁度,应符合有关规程

或生产厂的规定。

? 电子间的相关制度健全,安全、保卫工作到位。

? MACS机柜已就位,柜体周围不存在安装杂物,控制室干净卫生。

? 电源接线完成。电气专业UPS及直流系统已投运,且已将电源送至DCS电源柜的

上端口,电源等级、质量符合要求。

? DCS设备接地接线完毕、接地电阻、接地方式符合DCS供应方要求。

? 有电源回路的电源熔丝和模件的通道熔丝应符合使用设备的要求,如有损坏应作

好记录。

? 计算机设备的外观应完好,无缺件、锈蚀、变形和明显的损伤。 ? 检查各计算机设备应摆放整齐,各种标识应齐全、清晰、明确。

? 对于有防静电要求的设备,检修时必须作好防静电工作,工作人员必须带好防静

电接地腕带,并尽可能不触及电路部分;设备应放在防静电板上,吹扫用设备应接地。

? 清洁用吸尘器必须有足够大的功率,以便及时吸走扬起的灰尘,设备清洗必须使

用专用清洁剂。

? 各设备内外的各部件应安装牢固无松动,安装螺钉齐全。 ? 检查电缆敷设捆扎整齐美观,设备的各种标志应齐全清晰。

3.2上电前检查

上电前,必须检查整套系统的接地、电源线和各种连线是否接好,确保正确无误。 3.2.1 DPU柜

? DPU柜内的各档电源接线必须正确连接。

? DPU站的数据通讯线,DPU与I/O站的通讯线连接正确。 ? I/O站内各I/O卡件与端子柜内对应的端子板的连接电缆正确。 ? I/O站内各I/O卡与总线的插接位置正确。

3.2.2 工程师站(或历史数据站 同)

? 工程师站工业PC机、CRT、打印机的电源接线应正确。 ? 工程师站与DPU、操作员站的冗余数据通讯线连接正确。 ? 工程师站与操作员站的通讯线连接正确。