好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

水系统的“压力”

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

01

系统工作压力

系统工作压力是指系统中正常运行时可能出现的最大工作压力。

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 8.2.3:高压和临时高压消防给水系统的系统工作压力应根据系统在供水时,可能的最大运行压力确定,并应符合下列规定:

1) 高位消防水池、水塔供水的高压消防给水系统的系统工作压力,应为高位消防水池、水塔最大静压; 2) 市政给水管网直接供水的高压消防给水系统的系统工作压力,应根据市政给水管网的工作压力确定; 3) 采用高位消防水箱稳压的临时高压消防给水系统的系统工作压力,应为消防水泵零流量时的压力与水泵吸水口最大静水压力之和;

4) 采用稳压泵稳压的临时高压消防给水系统的系统工作压力,应取消防水泵零流量时的压力、消防水泵吸水口最大静压二者之和与稳压泵维持系统压力时两者其中的较大值。 02

设计工作压力

管道系统的设计工作压力是指设计时我们期望给水系统能够达到的工作压力,系统中加压设备(比如水泵)的设计工作压力,要满足系统最不利点处的工作压力能够满足使用要求。

消防水泵或消防给水所需要的设计压力具体计算方法见《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014) 10.1.7。

03

试验压力

试验压力是指给管道进行强度和严密性等试验时在检测点所要达到的压力。该部分内容将会在综合能力的学习中出现,是考试的重点。

《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014) 12.4.2 压力管道水压强度试验的试验压力应符合表12.4.2的规定。

《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-2017) 6.2.1 当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。

《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-2017) 6.2.3 水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为设计工作压力,稳压24h,应无泄漏。 04

额定工作压力

系统中的设备、容器或器件可以长期承受而不会受到破坏的压力。这是一种承受能力,也是厂家的承诺,但不代表系统运行中一定会出现这种压力。正常情况下实际的工作压力要小于或等于额定压力。一旦设备实际工作压力大于设备的额定工作压力,轻则缩短设备的使用寿命,重则会出现安全事故。

水系统的“压力”

01系统工作压力系统工作压力是指系统中正常运行时可能出现的最大工作压力。《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-20148.2.3:高压和临时高压消防给水系统的系统工作压力应根据系统在供水时,可能的最大运行压力确定,并应符合下列规定:1)高位消防水池、水塔供水的高压消防给水系统的系统工作压力