作元件的距离最好为1mm 1)抱闸触点检查触点的调整 2)抱闸机械故障
检查抱闸,看抱闸打开动作,抱闸两侧应对称地同步打开 10 SMLCD:10 FC Fault 变频器要求急停
MCR监视SH接触器,如安全回路断开,MCR可先于运行控制检测到这一事件,因此本可能由安全回路引起。参看关于SH-FAULT的介绍和措施。 驱动系统在电梯到达制动位置前执行急停。 查找急停原因,如:安全回路断开,电梯过紧 ,变频器输入、输出异常等。 28SMLCD:28 OverTempMotor
电机温度超过150度,或电机测温电阻PT100短路或断路 1)电机上PT100未连接或连接错误,检查测温设备的接线 2)电机电流不对
检查到民机的主电源与接地,检查电机线圈是否与端子盒短路,检查MCR印板的调试,检查电机风扇
20SMLCD:20 PositionLost
1)当轿厢经过平层档板后,实际的位置与学习运行中记录的位置误差超过15cm。
2)当轿厢位置指示在平层位置,两个光电元件PHS和PHNR-D却都位于平层档板之外 1)井道信息机械故障
检查平层档板的位置,重新进行学习运行,检查平层与光电元件的瞝,角认平层时,轿厢摆动不会将光电元件晃出档板。
2)距离编码器IGS-200或者IGBV-200工作不正常
检查编码器传动绳和其松紧度,以及两个反向轮,轮子的绳槽必须干净(特别是IGS-200) 3)光电元件,检查光元件的电源检查轿厢接地及机房到轿厢的地线连接 34SMLCD:34 SH Timeout
准备运行时,需要等待接触器SH,SH1(RSK,RSK1)辅助触点电路导通。如一分钟内未导通,运行准备被取消。
1)检查安全回路,因为这些接触器位于它的末端。 2)检查辅助触点与PCB的连线。
3)通过设置参数start-up-para,sh-delay调整运行控制等待MCR的时间 40SMLCD:40 No PHS Learn
在学习运行开始时(准备运行之后)轿厢应在PHS光电元件档板中(IN-FIN),如不是,则中断学习运行的准备。 井道信息错误 检查KSF信号(距离、磁铁极性,接线) 检查PHS连线
检查PHS光电无件接地是否正确 42
43SMLCD:42 LowKSELow SMLCD:43 LowKSEHigh
学习运行过程中,当轿厢运行至最底的KSE磁铁时,系统将检查它的位置,如测量出的值小于参数
Shaft-para.kse-distance的设定值,系统将中止学习运行。 磁铁位置允许误差为5cm
1)PHS未连接
检查PHS信号,如未连接PHS(总处于IN-FIN状态)就会出现本事件 2)井道信息不对
检查KSE信号(距离,磁铁极性,接线) 检查光电元件PHS安装是否正确 44SMLCD:44 UpperKSE
运行控制将测量KSE-U(磁铁N极),开始处到最高站的距离,如测量得出的值大于参数 Shaft-para.kse-distance给出的值,系统将中上运行。允许误差+/-5 cm 1)KSE不对
检查KSE磁铁的极性和位置 2)距离与参数不等
检查上端站两个KSE磁铁间的距离,它必须与参数Shaft-para..gap-length的值一致 46SMLCD:46 ErrFloorTop
学习运行中得到层站数应等于:Max-floor(最高层站)
lowest floor(最低层站)+1,如不是,将退出学习运行。有些层的档板上有一小孔,用于档板之间绳的连接,但光电元件PHS非常灵敏,如果孔未完全封死,光元件可检测到它,这种情况下就可能多出许多层站(在层站井道信息中可看到有些层站只有10 cm),一定要确认孔已封死,而不只是用一张胶带贴上。 1) 参数不对 检查参数 shaft-para.mas-floor 和shaft-para.lowest-floor 2)用CADI检查井道信息,它可发现层站数是否正确。 3)PHS位置不对
检查PHS光电元件与档板间的水平距离 55SMLCD:55 No MCR Com与MCR通讯中断
1)运行控制与电机控制间无连接检查与MCR硬件连接 2)检查MCR是否完好
3)试着通过CADI进入MCR系统,这样可 检查硬件连接 56SMLCD:56 Car No Stop
在完成所有运行后,系统将在一限定时间内等待轿厢 停下,如果在限定时间内轿厢未能停下,将出现本事件 1)抱闸未调好
空轿厢上行时进行一次急停,轿厢应在4秒内停下 2)运行控制参数不对 检查参数
SHUTDOWN-PARA。MOVE-SHUTDOWN 64
65SMLCD:64 PHS Fault SMLCD:65 PHNR-D Fault
最低的光电天关PHS/最高的光电开关 (PHNR-D)工作 不正常,这一出错不会产生急停。
只在轿厢停下时,才将运行中检测出的错误记录下来, 因此,在此出错记录中,Tripphase(运行状态) 总是STANDSTILL出现
1)检查从光电开关到PCB的接线
2)检查光电开关的搞干扰功能:灰尘;档板上的孔(附加绳)未封死,让光电开关测到;档板
间的绳;光电开关与档板间的水平距离 67SMLCD:67 KUET Fault
从RUET内部的 RUET1继电器传来的信号表明它们工
作不正常。 RUET和 RUET1动作不一致,或 RUET和 RUET1在档板外动作。 1)检查PHUET与轿厢控制(或PA)印板的连接 2)检查PHUET是否清洁
3)检查轿厢的接地和PHUET电源 88 SMLCD:88Tacho Fault 距离编码器未接线或故障
1)检查距离编码器与PCB的连接 2)检查距离编码器本身 94SMLCD:94 Door Contact
ISKT4 或ISKT5已闭合,门却开着。
门的状态应与安全回路读出的KTS、KTC信息一 1)门触点检查门触点及它们与轿厢控制的连接 2)安全回路检查安全回路中的跨接桥 202 SMLCD:202 DoorOperErr
开门机错误。轿厢控制检测到门驱动错误。门无法到达终端位置。经过几次努力后,门将被封锁。
1)附加信息*01=胡里胡涂支状态,KET-0,-KET-S同时动作; 2)附加信息*02=KET-S不动作; 3)附加信息*03=KET-O不动作;
4)附加信息*04=VST-S输出故障或短路; 5)附加信息*05=VST-O输出故障或短路;
6)附加信息*06=即使在VST-O/VST-S动作时,门 驱动也不能开关门;
7)附加信息*07 =在手动操作或半自动门情况下RTS信息(门关闭信号)未在给出关门命令后到达,门仍然开着或者门触点故障(RTS)
8)附加信息*08=门马达转向错误1)附加信息*1,2,
3)检查门触点KET-O,KET-S检查能否到达终端位置(门导轨脏) 2)附加信息*4,5检查门驱动的接线。更换印板
3)附加信息*6检查门驱动板及其连接(保险丝和电源),检查门的部件(V形带)
4)附加信息*7对于手动控制或半自动控制门,检查井道门是否关闭,检查井道门触点和接线
5)附加信息*8;检查电气相序是否被接错,检查VST-O/VST-S是否接错; 204
SMLCD:204 DoorRevDevEr CADL:DoorRevEevErr
a)门反向设备错误,在五次完整的开关门循环中有一反向设备少有两次持续动作。 b)一个反向装置持续动作,造成在强迫关门时间到达以后仍无法关门。 1)附加信息*01=DT-O持续有效 2)附加信息*02=RPHT持续有效
3)附加信息*03=Radar持续有效( REP) 4)附加信息*04=保留的反向装置持续有效
5)附加信息*05=关门力限制器KSKB持续有效1)门反向设备损坏,检查门反向设备
2)I/O板故障或接线错误,检查轿厢印板到门反向装置的接线 207SMLCD:207 CloseSeqErr DADL:CloseSeqErr a)关门连续出错
如果在责骂一楼,某门反向装置在X次关门过程中动作,且在5次运行中出现两次这种情况,就会产生这一错误信息。
b)关门过程中,同一反向装置动作过于频繁(8次=警告,12次=出错) 1)附加信息*01=DT-O重复触发 2)附加信息*02=RPHT重复触发 3)附加信息*03=Radar重复触发
4)附加信息*04=保留的反向装置重复触发
5)附加信息*05=关门力限制器KSKB重复触发1)反向装置损坏,检查反向设备 2)I/O印板故障或接线错误,检查轿厢印板到反向设备接线 208SMLCD:208DoorDevErr CADL:DoorDevErr
门控制设备错误。一个连接到轿厢印板的设备有错 1)附加信息*01=光幕(PROGARD L) 2)附加信息*02=I/O总线错误 3)附加信息*03=JHCT被按下
4)附加信息*04=门电机电源故障1)设备故障 检查调和,必要时更换
2)附加信息*2检查I/O总线线缆,检查I/O总线驱动 3)附加信息*3检查JHCT检查JHCT的线缆 4)附加信息*4检查门驱动板上的保险丝 209 SMLCD:209DoorContact CADL:DoorContact
手动和半自动门:控制器发生关门或闭锁命令后,门不关。1)RTS设备故障 检查设备,必要时更换 2)外门没关
无(关好外门)
210 SMLCD:210 Liftattendnt CADL:LiftAttendErr
电梯值班功能到轿厢灯或DT-O按钮故障 1)附加信息*1=轿厢来灯或闪烁
-轿灯在3次运行中闪烁,产生一警告
-在3次运行中轿厢灯不亮,则产生一出错信息 2)附加信息*2=DT-O失效
-在连续200次开门中,DT-O不动作,产生一警告 -在连续400次开门中,DT-O不动作,产生一出错 消息 1)轿厢灯安装缺陷
检查灯、电线、继电器和轿厢控制输出 2)DT-O信号中断
检查按包干和接线 405 PermActvCall
CADL:PermActivCall
呼梯持续作用,在应答一呼梯后,未能将其清除,呼梯 将在一定时间内被忽略(3分钟) 1)附加信息*=楼层号 2)源代码**=呼梯类型
01=1侧内令02=20侧内令03=1侧外召04=20侧外召,呼梯按钮故障或有人挡着按钮不放 检查呼梯按钮
检查呼梯按钮的接线