好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

水管流速选择(特选应用)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

水管流速选择

(1)GBJ13-86的推荐流速,见表11.8-8。

GBJ13-86的推荐流速(m/s) 表11.8-8

管道种类 水泵吸水管 水泵出水管 管道公称直径(mm) <250 1.0~1.2 1.5~2.0 250~1600 1.2~1.6 2.0~2.5 >1600 1.5~2.0 2.0~3.0 注:GBJ13-86《室外给水设计规范》

(2)Carrier设计手册的推荐值,见表11.8-9。

Carrier设计手册的推荐的流速(m/s) 表11.8-9

管道种类 水泵吸水管 水泵出水管 一般供水干管 室内供水立管 推荐流速(m/s) 1.2~2.1 2.4~3.6 1.5~3.0 0.9~3.0 管道种类 集管(header) 推荐流速(m/s) 1.2~4.5 1.2~2.0 0.9~2.0 排水管 接自城市供水管 网的水管 (3)不同直径管道和管件的比价

随着直径的增大,管道本身和阀门等配件的价格以及安装费用都大幅度上升。因此,对大直径管道,流速宜选择接近上限的数值。

冷凝水管的设计

通常,可以根据机组的冷负荷Q(kW)按下列数据近似选定冷凝水管的公称直径;

Q≤7kW DN=20mm Q=7.1~17.6kW DN=25mm Q=101~176kW DN=40mm Q=177~598kW DN=50mm Q=599~1055kW DN=80mm Q=1056~1512kW DN=100mm Q=1513~12462kW DN=125mm Q>12462kW DN=150mm 注:

建筑文档5% 1

(1)DN=15mm的管道,不推荐使用。

(2)立管的公称直径,就与水平干管的直径相同。 (3)本资料引自美国“McQUAY”水源热泵空调设计手册。

风机盘管机组、整体式空调器、组合式空调机组等运行过程中产生的冷凝水,必须及时予以排走。排放冷凝水管道的设计,应注意以下事项:

沿水流方向,水平管道应保持不小于千分之一的坡度;且不允许有积水部位。

当冷凝水盘位于机组负压区段时,凝水盘的出水口处必须设置水封,水封的高度应比凝水盘处的负压(相当于水柱温度)大50%左右。水封的出口,应与大气相通。

为了防止冷凝水管道表面产生结露,必须进行防结露验算。

注:

(1)采用聚氯乙烯塑料管时,一般可以不必进行防结露的保温和隔汽处理。

(2)采用镀锌钢管时,一般应进行结露验算,通常应设置保温层。

冷凝水立管的顶部,应设计通向大气的透气管。

设计和布置冷凝水管路时,必须认真考虑定期冲洗的可能性,并应设计安排必要的设施。

冷凝水管的公称直径DN(mm),应根据通过冷凝水的流量计算确定。

一般情况下,每1kW冷负荷每1h约产生0.4kg左右冷凝水;在潜热负荷较高的场合,每1kW冷负荷每1h约产生0.8kg冷凝水。

膨胀水箱

水箱容积计算

当95-70°C供暖系统 V=0.031Vc

当110-70°C供暖系统 V=0.038Vc

当130-70°C供暖系统 V=0。043Vc

式中V——膨胀水箱的有效容积(即相当于检查管到溢流管之间高度的容积),L;

建筑文档5% 2

Vc——系统内的水容量,L。

膨胀水箱选用 开式高位膨胀水箱

适用于中小型低温水供暖系统,膨胀水箱规格见下表,构造见国标图。

方形 型号 外形尺寸(mm) 公称面积(m3) 有效容积(m3) 长 宽 0.5 0.5 1.0 1.0 2.0 2.0 3.0 3.0 4.0 4.0 5.0 5.0 0.61 0.63 1.15 1.20 2.27 2.06 3.05 3.20 4.32 4.37 5.18 5.35 900 1200 1100 1400 1800 1400 2000 1600 2000 1800 2400 2200 900 700 1100 900 1200 1400 1400 1600 1600 1800 1600 1800 圆形 筒体(mm) 公称容积(m3) 有效容积(m3) 内径 高度 0.3 0.3 0.5 0.5 0.8 0.8 1.0 1.0 2.0 2.0 3.0 3.0 4.0 0.35 0.33 0.54 0.59 0.83 0.81 1.1 1.2 2.1 2.0 3.3 3.4 4.2 900 800 900 1000 1000 1100 1100 1200 1400 1500 1600 1800 1800 700 800 1000 900 1200 1000 1300 1200 1500 1300 1800 1500 1800 高 900 900 1100 1100 1200 1200 1400 1400 1500 1500 1500 1500 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 4.0 4.6 2000 1600 15 5.0 5.2 1800 2200 16 5.0 5.2 2000 1800 膨胀水箱设计安装要点

膨胀水箱安装位置,应考虑防止水箱内水的冻结,若水箱安装在非供暖房间内时,应考虑保温。

膨胀管在重力循环系统时接在供水总立管的顶端;在机械循环系统时接至系统定压点,一般接至水泵入口前,循环管接至系统定压点前的水平回水干管上,该点与定压点之间,应保持不小于1.5-3m的距离。

膨胀管、溢水管和循环管上严禁安装阀门,而排水管和信号管上应设置阀门。

设在非供暖房间内的膨胀管,循环管理体制、信号管均应保温。

一般开式膨胀水箱内的水温不应超过95°C。

建筑文档5% 3

冷却水系统的补水量

冷却水系统的补水量包括:

1 蒸发损失;2 漂水损失 3 排污损失 4 泄水损失

当选用逆流式冷却塔或横流失冷却塔时,空调冷却水的补水量应为:

电动制冷1.2—1.6%

溴化锂吸收式制冷 1.4—1.8%

还应综合考虑各种因素的影响,因蒸发损失是按最大冷负荷计算的,实际上出现最大冷负荷的时间是很短的,空调系统绝大多数时间是部分负荷下运行的,如果把上述补水量适当减少一点,绝大多数时间都能在控制的浓度倍数下运行,很短时间内水质超出要求的范围,不会对系统产生危害.

综上所述,建议冷却水系统的补水量取为循环水量的1—1.6%,电制冷、水质好时,取小值,溴化锂吸收式制冷、水质差时,取大值。

空调估算资料I

舒适空调之室内设计参数|建筑物冷负荷概算指标|冷库冷负荷概算指标|制冷机冷却水量估算表

舒适空调之室内设计参数

夏季 冬季 运行控制条件(冬-夏) 人体活动 房间用途 等效 Clo 温度 C 。温度C 。等效湿度% Clo 温度C 。温度C 。湿度% Clo 等效温度C 。温度C 湿度% 。 静坐、轻度活动 会场、宴会厅、礼0.6~0.9 25 堂、剧院 办公室、24~25 50~70 0.8~1 22 22~24 30~50 1.0~0.6 22~25 22~25 30~70 坐、轻度银行、旅活动 0.2~0.4 28 馆、餐厅、学校、住27~28 50~70 1.0~1.2 18 18~20 30~50 1.2~0.2 18~28 18~28 30~70 建筑文档5% 4

宅 百货公中等活动 司、商店、快餐、打0.2~0.4 16.5 25~26 50~70 1.0~1.2 16.5 16.5~18.5 30~50 1.2~0.2 16.5~26 16.5~26 30~70 字 观览场所 体育馆、展览馆 0.2~0.4 15 27~28 50~70 1.1~1.3 15 15~18 30~50 1.3~0.2 15~18 15`28 30~70 建筑物冷负荷概算指标

冷负荷W/m2 建筑物 逗留者m2/人 照明 W/m2 送风量l/sm2 显冷负荷 总冷负荷 中部区 65 95 10 60 5 周边 110 160 10 60 6 办公室 个人办公室 160 240 15 60 8 会议室 185 270 3 60 9 教室 130 190 2.5 40 9 学校 图书馆 130 190 6 30 9 自助餐厅 150 260 1.5 30 10 高层,南向 110 160 10 20 10 公寓 高层,北向 80 130 10 20 9 戏院、大会堂 110 260 1 20 12 实验室 150 230 10 50 10 图书馆、博物馆 95 150 10 40 8 医院 手术室 110 380 6 20 8 公共场所 50 150 10 30 8 卫生所、诊所 130 200 10 40 10 理发室、美容院 110 200 4 50 10 地下 150 250 1.5 40 12 百货商店 中间层 130 225 2 60 10 上层 110 200 3 40 8 药店 110 210 3 30 10 零售店 110 160 2.5 40 10 精品店 110 160 5 30 10 酒吧 130 260 2 15 10 餐厅 110 320 2 17 12 饭店 房间 80 130 10 15 7 公共场所 110 160 10 15 8 工厂 装配室 150 260 3.5 45 9 轻工业 160 260 15 30 10 冷库冷负荷概算指标

KW/100m3 冷库容积m3 3 。C -10 。C -18 。C 100mm隔热 150mm隔热 200mm隔热 建筑文档5% 5

水管流速选择(特选应用)

水管流速选择(1)GBJ13-86的推荐流速,见表11.8-8。GBJ13-86的推荐流速(m/s)表11.8-8管道种类水泵吸水管水泵出水管管道公称直径(mm)16001.5~2.02.0~3.0注:GBJ13-86《