105、钢结构涂装施涂顺序不正确的是( C )。
A、先上后下 B、先左后右 C、先外后外里 D、先难后易 106、大体积砼易产生早期温度裂缝,工程上采取的预防措施?( D ) A、选用水化热低的水泥 B、增加水泥用量
C、浇水养护 D、加快浇筑速度和增加浇筑厚度 107、下列现浇结构外观质量属于一般缺陷是(D)。 A、构件主要受力部位有蜂窝 B、纵向受力筋有露筋 C、构件主要受力部位有孔洞
D、连接部位有基本不影响结构传力性能的缺陷 108、砖砌体每层垂直度用( D )检查。
A、经纬仪 B、2m靠尺 C、水准仪 D、2m托线板 109、后张法施工中,钢管抽芯法用于( A )孔道。 A、直线 B、曲线 C、折线 D、都可以 110、Ⅰ级地下防水的标准是( B ),结构表面无湿浸。 A、有漏水点 B、不允许渗水 C、有少量漏水 D、不允许漏水 111、适合于卷材平行屋脊铺贴的坡度应是( A )。 A、3% B、18% C、20% D、25% 112、卷材防水屋面不具有的特点是( D )。
A、自重轻 B、防水性能好 C、柔韧性好 D、刚度好 113、检查墙面垂直平整度的工具是( D )。 A、水平仪 B、托线板 C、靠尺 D、B和C 114、对幕墙垂直度的检查应采用的方法( B )。
A、水平仪 B、经纬仪 C、2m靠尺、塞尺 D、钢卷尺、塞尺 115、装饰工程质量验收可以不参加的是( C )单位。 A、施工方 B、设计方 C、勘察方 D、监理方
116、单位工程有分包单位施工时,分包单位对所承包的工程按本标准规定的程序检查评定,总包单位( B )。
A、不用派人参加 B、应派人参加
C、不宜参加 D、应派人组织主持
117、单位工程质量验收合格后,建设单位应到( A )备案。 A、县级以上地方人民政府建设行政主管部门 B、当地主管部门 C、市级以上主管部门 D、上级主管部门
118、在钢管扣件式脚手架中,各类杆件端头伸出扣件盖板边缘长度不应小于( A )。 A、100mm B、80mm C、50mm D、200mm
119、实行施工总承包的建设工程,由总承包单位对施工现场的安全生产(B)。
A、负连带责任 B、负总责 C、负相关责任 D、不负责任 120、对于钢筋有一项试验不合格时,应取( B )倍数量进行复验。
A、1 B、2 C、3 D、4
121、超高泵送混凝土是指泵送高度超过( D )的现代混凝土泵送技术。 A、120m B、150m C、180m D、200m
122、下列各项新技术中,不属于施工过程监测技术的是( C )。 A、结构安全性监测技术 B、深基坑工程监测 C、混凝土裂缝防治技术 D、开挖爆破监测技术 123、下列各项新技术中,不属于钢与混凝土组合结构技术的是( D )。 A、钢管混凝土 B、钢骨混凝土 C、组合梁 D、高强度钢材应用技术
124、开挖深度超过( D )m的基坑施工方案须经过专家论证后方可组织施工。 A、2 B、3 C、4 D、5
125、下列混凝土模板工程不需要组织专家论证的是( ) A、搭设高度10m B搭设跨度20m
C、施工总荷载5KN/m2 D、集中线荷载20KN/m 二、判断题
1、建筑施工是以建筑物和构筑物为对象的多工种交叉作业,交替顺序进行生产的活动。 (√)
2、建设单位收到工程验收报告后,应由总监理工程师组织单位工程的验收。( ×) 3、建筑产品的固定性和类型多样性决定了生产的流动性。( ×) 4、一般地说e<的土工程性能好,属低压缩性土,是良好的地基。(√) 5、地形复杂起伏大的应该用大方格网进行土方量的计算。( ×)
6、人工降低地下水位法不仅是一种施工措施,也是一种地基加固的方法。(√) 7、单排线状井点,通常布置在地下水的下游一侧。( ×)
8、土方开挖的顺序、方法必须与设计工况相一致,并遵循“开槽支撑、先挖后撑、分层开挖、不得超挖”的原则。( ×)
9、深基坑的支护结构的选型有排桩或地下连续墙,水泥土墙,或者以上形式 的组合。(√)
10、流砂防治的途径必须是减小动水压力。 (×)
11、土方开挖过程中,通常用水准仪检验基坑的长度和宽度。(×)
12、当筏形基础底板混凝土强度达到设计强度的20%时,方可在底板上支梁模板,继续浇筑完梁部分混凝土。(×)
13、桩基一般由设置于土中的桩和承接上部结构的承台组成。(√)
14、预制桩的接桩方法有焊接、法兰接、硫磺胶泥锚接等。前两种可以用于软土层;后一种只适用于各种土层。(×)
15、护筒的作用只是为了保护孔口。(×)
16、在极限承载力状态下,桩顶荷载由桩侧阻力承受的桩是端承桩。(×) 17、预制桩的打设,使桩身、桩帽和桩锤在同一轴线上即可开始打桩。(√) 18、预制桩在施工中常见的问题有桩上涌、桩头破损和瓶颈桩。(×) 19、对电焊接桩,重要工程应做10%的焊缝探伤检查。(√)
20、对于强度等级为的水泥混合砂浆,其砂中的含泥量不宜超过5%。(×) 21、一般情况下,砂浆应该在拌成后3h内使用完毕。(√) 22、砂浆试块应在浇筑现场随机取样、制作。(×)
23、检查含水率的最简易方法是现场断转,砖截面周围融水深度达20~30mm即视为符合要求。(×)
24、框架填充墙墙顶宜用实心粘土砖直砌砌筑与横梁底挤紧。(×) 25、砌体水平灰缝砂浆的饱满度是用百格网来检验的。(√)
26、砖砌体砌筑时在抗震设防地区建筑物的临时间断处不得留直搓。(√) 27、皮数杆在竖向高度砌筑时,起到指导砌筑工人砌砖的作用。(√)
28、砌筑施工中,皮数杆是用来控制墙体竖向尺寸及各部件构件的水平尺寸,并保证灰缝厚度的均匀性。(×)
29、砖墙砌筑允许采用两种接搓方法:一是斜搓(踏步搓);二是直搓。(√)
30、每层承重墙的最上一皮砖、梁或梁垫的下面及挑檐、腰线等处,应是顺砖砌筑。(×) 31、当室外日平均气温连续5天稳定低于0oC时,定为冬期施工阶段。(×)
32、砌体相邻工作段的高度差,不得超过一个楼层的高度,也不宜高差大于4m。(√) 33、砖墙砌体的转角和交接处应同时砌筑,如不能同时砌筑又必须留临时间断处应砌成斜搓,斜搓水平投影长度不应小于1/3高度。(×) 34、钢筋冷拉后,强度和塑性性能都有所提高。(×)
35、电渣压力焊的接头,应按规范规定的方法进行抗拉强度和冷弯试验。(×) 36、板和墙的钢筋网,所有的相交点必须全部扎牢。(×)
37、当采用冷拉方法调直钢筋时,HRB335级钢筋的冷拉率不宜大于4%。(×) 38、板类构件上部纵向受力钢筋保护层厚度的合格点率应达到85%以上。(×) 39、模板拆除的顺序应是先支的先拆,后支的后拆除。(×) 40、对跨度较大的梁下支座时,模板应从两端分别拆向跨中。(×) 41、实验室配合比所用的砂、石都是含水分的。(×) 42、500系列的搅拌机表示其出料容量是0.5m3。(√)
43、在施工缝处继续浇筑混凝土时,待已浇筑的混凝土强度不低于 Mpa。(√) 44、大体积混凝土裂缝预防措施:优先选用水化热低的水泥(如硅酸盐水泥)。(×) 45、大体积砼养护应用薄膜等材料覆盖以控制内外温差。(√)
46、清水砼构件有影响使用功能或装饰效果的外形缺陷属于一般缺陷。(×) 47、混凝土必须养护致其强度达到 Mpa以后,方准在其上踩踏。(√) 48、结构实体检验的内容应包括混凝土的强度和混凝土的碳化两个项目。(×) 49、经有资质的检测单位检测签定达到设计要求的检验批,应重新进行验收。(×) 50、厚大体积砼结构其内外温差不宜超过25oC,否则砼表面将产生裂缝。(√) 51、轻质墙体不得留设脚手眼。(√)
52、混凝土结构的施工缝是结构的薄弱环节,有主次梁的楼板,应留在顺次梁方向跨度中间三分之一的范围内。(√)
53、单向板砼施工缝应留在垂直于板短边的任何位置。(×) 54、竖向 (如墙、柱)砼浇筑高度不宜超过3M。(√)
55、搅拌时间是影响新拌混凝土和易性的重要因素之一,时间短了拌和不均匀,时间过长会使混凝土产生分层离析现象。(√)
56、钢筋闪光对焊接头处弯折不大于4o,接头轴线偏移不大于1/10的钢筋直径,且不大于
2㎜。(√)
57、混凝土结构子分部工程施工质量验收中不需对混凝土的观感质量进行验收。(×) 58、目前常用的预应力施工工艺有先张法与后张法两种。(√)
59、后张法施工中,为了减少预应力筋的温度应力损失,预应力筋可采用超张拉5%的张拉程序。(×)
60、在后张法施工中,预埋管法只用于直线孔道。(×)
61、后张法施工过程中,当灰浆强度达到15Mpa时,方能移动构件。(×) 62、预应力筋用锚具外观检查只需进行抽样检查。(×)
63、后张法预应力筋锚固后的外露部分宜采用机械方法全部割除。(×)
64、后浇带是对不允许留设变形缝的防水混凝土结构工程采用的一种柔性接缝。(×) 65、防水混凝土应密实,表面平整,不得有露筋、蜂窝等缺陷;裂缝宽度应符合设计要求。(√)
66、屋面防水卷材施工时,上下层卷材必须相互垂直铺贴。(×)
67、防水混凝土浇筑混凝土时,底板的混凝土应连续浇捣,不得留施工缝;墙体只允许留设水平施工缝。(√)
68、铺贴卷材时,上下两层和相邻两幅卷材的接缝应错开1/3幅宽,上下层应相互垂直铺贴。(×)
69、对于高层建筑必须要做三道以上的防水设防。(×)
70、Ⅰ级地下防水的标准是不允许渗水,结构表面可有少量湿浸。(×) 71、屋面工程验收后,应填写分项工程的质量验收记录。(×) 72、抹灰工程按使用材料和装饰效果分为一般抹灰和高级抹灰。(×) 73、中层主要起粘结作用。(×) 74、水磨石属于装饰抹灰。 (√)
75、中层砂浆应在底层砂浆完全干燥后方可进行。(×)
76、水泥砂浆面层强度小于之前,不准上人行走或进行其他作业。(×) 77、预制水磨石地面铺贴时,其缝隙不大于2mm。(√) 78、在涂饰工程中,木材基层的含水率不得大于10%。(×) 79、建筑装饰装修工程的电器严禁不经穿管直接埋设电线。(√) 80、项目质量控制应坚持“质量第一,预防为主”的方针。(√)
81、项目质量控制因素应包括人、材料、机械、方法、环境。其中人的因素是决定性的因素。
建筑施工250试题库和答案