表5-2 基本操作面板BOP上的按键

显示、按钮 状态显示 起动电动机 停止电动机 按此键起动变频器。缺省值运行时此键是被封锁的。为了使此键的操作有效, 应设定 P0700 = 1。 OFF1:按此键,变频器将按选定的斜坡下降速率减速停车;缺省值运行时此键被封锁;为了允许此键操作,应设定 P0700 = 1。 OFF2:按此键两次(或一次,但时间较长)电动机将在惯性作用下自由停车。 此功能总是“使能”的。 按此键可以改变电动机的转动方向。电动机的反向用负号“-”表示或用闪烁的小数点表示。缺省值运行时此键是被封锁的,为了使此键的操作有效,应设 定 P0700 = 1。 在变频器无输出的情况下按此键,将使电动机起动,并按预设定的点动频率运行。释放此键时,变频器停车。如果变频器和电动机正在运行,按此键将不起作用。 此键用于浏览辅助信息。 变频器运行过程中,在显示任何一个参数时按下此键并保持不动2 秒钟,将显示以下参数值(在变频器运行中,从任何一个参数开始): 1、直流回路电压(用d表示,单位:V) 2、输出电流(A) 3、输出频率(Hz) 4、输出电压(用O表示, 单位:V)。 5、由 P0005 选定的数值(如果 P0005 选择显示上述参数中的任何一个(3、4或 5),这里将不再显示)。 连续多次按下此键,将轮流显示以上参数。 在显示任何一个参数(rXXXX 或 PXXXX)时短时间按下此键,将立即跳转到 r0000,如果需要的话,您可以接着修改其它的参数。跳转到 r0000 后,按此 键将返回原来的显示点。 在出现故障或报警的情况下,按此键可以将操作面板上显示的故障或报警信息复位 按此键即可访问参数。 LCD 显示变频器当前的设定值。 功能 功能的说明 改变电动机的转动方向 电动机点动 功能 增加数值 减少数值 按此键即可减少面板上显示的参数数值. 按此键即可增加面板上显示的参数数值。 访问参数

30

用基本操作面板(BOP)进行操作调试,前提条件必须是机械和电气安装已经完成。调试步骤流程图如图5-3所示。

图5-3 调试步骤流程图

准备运行 P0010 = 0 通过P0004和 P0003进行参数过滤设置控制参数 快速调试 P0010 = 1 设置电动机参数P0304~P0311 设置电动机的频率 DIP开关2:Off = 50 Hz / ON = 60 Hz 3)触摸屏TP170B使用

TP170B和 S7-200 PLC 的连接使用 MPI 电缆或 DP 电缆,一头接 OP 的 IF 1B 接口, 另一头可接 S7-200 PLC 的 0 口、1 口或连接在 EM277 上(本例连接到端口0)。

①在 Step7-Micro/WIN32 中的通讯设置

首先使用 System Block 对 S7-200 PLC 进行设置。端口0中,PLC 站地址选为 2,波特率设为 187.5kbps。如图5-4所示。

31

PPI

图5-4 S7-200 PLC 的System Block 设置

②Protool 的设置

首先选择使用的 TP/OP 类型,这里选择 TP170B MONO,如下图5-5所示。

图5-5 选择使用的 TP/OP 类型

单击下一步,选择连接 PLC 的类型,这里选择为“SIMATIC S7-200”。如图5-6

32

所示。

图5-6 选择使用的PLC类型

点击键“Parameters”组态连接属性如下图5-7所示。

图5-7 “Parameters”组态连接属

在 OP 参数中接口选择 IF 1B,OP 站地址缺省设置为 1,在通讯同级参数(即设置为 S7-200 PLC 的实际站地址)中设为 2。(注意:在一个网络中,各站站地址必须是唯一的)

网络参数中的波特率的选择必须和 PLC 的波特率一致。

配置文件有五种通讯协议备选(PPI、MPI、DP、Standard 和 Universal)。

33

OP/TP 连接 S7-200 时,可以选择其中任意一种协议而 PLC 不需要再做任何设置,即 S7-200 PLC 能自动选择协议来和 OP 使用的协议保持一致。

点击键“OK”,确定通讯参数设置。 点击键“Finish”,结束“项目向导”。 进行其他组态,然后存盘,准备下载。

③Protool 的下载

使用串口下载。使用标准串口线(2,3交叉;4,6交叉;7,8交叉;5接5)一端接在PC的串口上,另一端接在OP的IF2(RS232)端口上。设置下载参数。

在 ProTool 上设置下载端口为串口,选择 PC 所使用的串口及其波特率。如下图5-8所示。

图5-8 ProTool下载设置

在 OP 控制面板的 Transfer 工具中,使能串口,然后将 OP 打到 transfer 状态,等待与 PC 连接。波特率无需设置,OP 会自动选择与 PC 相应的波特率。设置完毕。从 ProTool 中执行下载。如图5-9所示。

图5-9 ProTool 中执行下载