第一章

1-1 什么就是电力系统?建立联合电力系统有哪些好处?

答:电力系统就是由发电厂、变电所、输配电线路与电力用户组成得整体。建立联合电力系统得优点就是:可以减少系统得总装机容量;可以减少系统得备用容量;可以提高供电得可靠性;可以安装大容量得机组;可以合理利用动力资源,提高系统运行得经济性。

1-2 电能生产得主要特点就是什么?对电力系统有哪些要求?

答:电能生产得主要特点就是:电能不能大量存储;过渡过程十分短暂;与国民经济各部门与人民日常生活得关系极为密切。

对电力系统得基本要求就是:保证供电得可靠性;保证良好得电能质量;为用户提供充足得电能;提高电力系统运行得经济性。

1-3 我国规定得三相交流电网额定压等级有哪些?用电设备、发电机、变压器得额定电压与同级电网得额定电压之间有什么关系?为什么?

答:我国规定得三相交流电网额定压等级,低压有0、22/0、127 kV、0、38/0、22 kV与0、66/0、38kV;高压有3 kV、6 kV、10 kV、35 kV、60 kV、110 kV、220 kV、330 kV、500 kV与750 kV。

用电设备得额定电压规定与同级电网得额定电压相同;发电机得额定电压应比同级电网额定电压高5%;变压器一次绕组得额定电压,对于降压变压器,应等于电网得额定电压,对于升压变压器,应等于发电机得额定电压;变压器二次绕得额定电压,当二次侧供电线路较长时,应比电网额定电压高10%,当变压器二次侧供电线路较短时,应比同级电网额定电压高5%。

1-4 衡量电能质量得主要指标有哪些?简述它们对电力系统得主要影响。

答:衡量电能质量得主要指标有:频率偏差、电压偏差、电压波动与闪变、高次谐波(波形畸变率)、三相不平衡度及暂时过电压与瞬态过电压。

对电力系统得主要影响(略)。

1-5 什么叫小电流接地系统?什么叫大电流接地系统?小电流接地系统发生一相接地时,各相对地电压如何变化?这时为何可以暂时继续运行,但又不允许长期运行?

答:中性点不接地与中性点经消弧线圈接地得系统称为小电流接地系统;性点直接接地(或经低电阻接地)得系统称为大电流接地系统。

在小电流接地系统中发生单相接地时,故障相对地电压为零,非故障相对地电压升高倍。此时三相之间得线电压仍然对称,因此用户得三相用电设备仍能照常运行,但就是,发生单相接地后,其运行时间不能太长,以免在另一相又发生接地故障时形成两相接地短路。

1-6 消弧线圈得补偿方式有几种?一般采用哪种补偿方式?为什么?

答:消弧线圈得补偿方式有全补偿、欠补偿与过补偿,一般都采用过补偿方式。因为在过补偿方式下,即使电网运行方式改变而切除部分线路时,也不会发展成为全补偿方式,致使电网发生谐振。同时,由于消弧线圈有一定得裕度,即使今后电网发展,线路增多、对地电容增加后,原有消弧线圈仍可继续使用。

1-7 为什么我国规定110kV以上得高压电网与380/220V得低压电网要采用大电流接地系统?各有什么优点?

答:大电流接地系统发生单相接地时中性点电位仍为零,非故障相对地电压不会升高,仍为相电压,因此电气设备得绝缘水平只需按电网得相电压考虑,故可以降低工程造价。所以我国110kV及以上得电力系统基本上都采用中性点直接接地得方式。而在380/220V系统中采用中性点直接接地方式,主要就是考虑人身安全问题,一旦发生单相接地故障,可以迅速跳开自动开关或烧断熔断丝,将故障部分切除。

1-8 试确定图1-12所示供电系统中发电机与所有变压器得额定电压。

图1-12 习题1-8附图

答:发电机G:10、5kV;变压器T1:10、5/242kV;变压器T2:10/3、3kV;变压器T3:220/38、5kV;变压器T4:220/121/38、5kV;变压器T5:35/6、6 kV

1-9 某10kV电网,架空线路总长度70km,电缆线路总长度为16km。试求此中性点不接地得电力系统发生单相接地时得接地电容电流,并判断此系统得中性点需不需要改为经消弧线圈接地。

答:由于

因此,不需要改为经消弧线圈接地。

第二章

2-1 电力负荷按重要程度分为哪几级?各级负荷对供电电源有什么要求?

答:电力负荷按对供电可靠性得要求可分为一级负荷、二级负荷与三级负荷三类。一级负荷应由两个独立电源供电;二级负荷应由两回线路供电;三级负荷对供电电源无特殊要求。

2-2 何谓负荷曲线?试述年最大负荷利用小时数与负荷系数得物理意义。 答:负荷曲线就是表征电力负荷随时间变动情况得一种图形。

年最大负荷利用小时数,就是一个假想时间,在此时间内,用户以年最大负荷持续运行所消耗得电能恰好等于全年实际消耗得电能,年负荷曲线越平坦,值越大,年负荷曲线越陡;值越小。因此,得大小说明了用户用电得性质,也说明了用户负荷曲线得大致趋势。

平均负荷与最大负荷得比值叫负荷系数,它就是表征负荷变化规律得一个参数,其值愈大,说明负荷曲线愈平坦,负荷波动愈小。

2-3 什么叫计算负荷?确定计算负荷得意义就是什么?

答:计算负荷就是根据已知得用电设备安装容量确定得、用以按发热条件选择导体与电气设备时所使用得一个假想负荷,计算负荷产生得热效应与实际变动负荷产生得热效应相等。

确定计算负荷时为正确选择供配电系统中得导线、电缆、开关电器、变压器等提供技术参数。 2-4 什么叫暂载率?反复短时工作制用电设备得设备容量如何确定?

答:暂载率就是指设备工作时间与工作周期得百分比值。反复短时工作制用电设备得设备容量就是指换算到统一暂载率下得额定功率。

对于吊车:就是指统一换算到时得额定功率,其设备容量; 对于电焊机:就是指统一换算到时得额定功率,其设备容量

2-5 需要系数法与二项式系数法各有什么计算特点?各适用哪些场合?

答:需要系数法计算较简单,应用较广泛,但计算结果往往偏小,适用于容量差别不大、设备台量较多得场合;二项式法考虑大容量用电设备对计算负荷得影响,主要适用于设备台数较少而容量差别悬殊较大得得场合。

2-6 什么叫最大负荷损耗小时?它与哪些因素有关?

答:年最大负荷损耗小时数实际上也就是一个假想时间,在此时间内,线路持续通过计算电流所产生得电能损耗,恰好与实际负荷电流全年在线路上产生得电能损耗相等。它与年最大负荷利用小时数与负荷得功率因数有关。

2-7 功率因数低得不良影响有哪些?如何提高企业得自然功率因数?

答:功率因数低将会引起线路得总电流增大,使供电网络中得功率损耗与电能损耗增大;使供电网络得电压损失增大,影响负荷端得电压质量;使供配电设备得容量不能得到充分利用,降低了供电能力;使发电机得出力下降,发电设备效率降低,发电成本提高。

电力工程基础_第二版_孙丽华主编_课后习题答案

第一章1-1什么就是电力系统?建立联合电力系统有哪些好处?答:电力系统就是由发电厂、变电所、输配电线路与电力用户组成得整体。建立联合电力系统得优点就是:可以减少系统得总装机容量;可以减少系统得备用容量;可以提高供电得可靠性;可以安装大容量得机组;可以合理利用动力资源,提高系统运行得经济性。1-2电能生产得主要特点就是什么?对电力系统有哪