好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

振冲碎石桩施工方案之欧阳科创编

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

欧阳科创编 2024.02.05

引黄入冀补淀工程(河南段)

工程

时间:2024.02.05 创作:欧阳科 (合同编号:YHRJBD-SG-03 )

金堤河倒虹吸振冲碎石桩 地基处理施工方案 批准: 审查: 编制:

中国水利水电第十一工程局有限公司 引黄工程河南段二标施工项目部

二O一六年一月

欧阳科创编 2024.02.05

目录

一、编制依据1 二、简述1 2.1 工程概况1 2.2施工说明2 2.3工程地质2 三、施工准备3 3.1 材料3 3.2 机具设备3

3.3 桩位布置及编号原则4 3.4 施工道路、水、电4 四、施工措施4 4.1 施工工艺流程4 4.2 施工工艺要点5

4.3 桩内填C15混凝土施工方法6 五、施工计划安排6 六、资源配置7 6.1 人员配置7 6.2 设备配置7 七、砂桩质量保证措施8 八、安全及文明施工措施8 8.1一般安全措施8 8.2施工机械安全措施9 8.3文明施工保证措施9 九、附件9

振冲碎石桩地基处理施工方案

欧阳科创编 2024.02.05

一、编制依据

⑴ 引黄入冀补淀工程河南段施工第二标段合同文件;

⑵ 《引黄入冀补淀工程施工图设计图册(河南二标第1分册)》; ⑶ 《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303-2004); ⑷ 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); ⑸ 《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008); ⑹ 《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012); ⑺ 《水工混凝土施工规范》(SL677-2014);

⑻《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015); ⑼《建筑抗震设计规范》 (GB50011-2010);

⑽引黄入冀补淀工程(河南段)混凝土配合比试验技术要求;

二、简述 2.1工程概况

金堤河倒虹吸和退水闸工程区地震基本烈度为Ⅶ度,地表下20m以内土层存在轻微~中等液化问题。为解决其液化问题,采用挤密砂桩处理。挤密砂桩在平面上呈正方形布置,设计桩长3.7m-15m,挤密砂桩桩底高程35.0m。桩径0.6m,桩间距1.8m。进口段挡墙下地基承载力不满足设计要求,采用加密处理,桩径为0.6m,桩间距为1.5m,呈正三角形布置。进口渐变段护底区域挤密桩成孔后,高程35.0-43.0内填充料与其他挤密桩一致,自高程43.0m向上至建筑物基底填充C15混凝土。

挤密砂桩布置范围为进、出口闸室段扩展至基础轮廓线以外10m;水平管身段扩展至基础轮廓线以外5m;退水闸基础轮廓线以外10m。总面积约8360m2,长298.0m,宽38.14m。

表1 主要工程量表

部位 进口常规区 上部封填混凝土区 进口加密区 退水闸区 出口段 根数 214 166 122 292 380 长度(m) 投砂量(m3) 混凝土量(m3) 2612.98 2040.56 1520.32 3965.33 5131.8 960 488 359 1457 1886 262 200 施工方法调整为振冲碎石桩,振冲桩应用范围进出口区域。