合工程设计要求。

6.1.4 进场抽样复验和现场检验的数量应符合下列规定:

1 标准化窗(包括外遮阳一体化窗)进场复验抽样数量:单项工程中同一外窗系统抽检1组(4樘外窗);

2 标准化附框进场复验抽样数量:标准化附框型材长1200 mm,数量10根,组装角5个;

3 安装后现场气密性能、水密性能检验的抽样数量:单项工程同一外窗系统面积3000m2(含3000m2)以下时,抽检1组(3樘外窗);3000 m2以上时,加抽1组共2组。

4 当工程出现不同企业生产的标准化窗、标准化附框进场应用时,应对每一企业生产的产品抽样复验。

5 当工程中同一厂家生产,同一批次有多种规格的标准化窗、标准化附框时,抽其中用量最大的一种送检。

6.1.5 标准化外窗系统安装时应对下列隐蔽工程项目进行验收:

1 非混凝土墙体混凝土砌块埋设位置; 2 标准化附框规格、位置、安装方式; 3 窗与标准化附框安装连接情况; 4 窗框与标准化附框间发泡剂打注情况; 5 高层建筑中避雷线埋设情况。

6.1.6 分项工程检验批的划分应符合下列规定:

同一品种、类型和规格的标准化外窗系统每100樘为一个检验批,不足100樘也应划分为一个检验批。

6.1.7 检验批的质量验收按主控项目和一般项目验收。验收程序和验收记录表式应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300的规定。

6.1.8 检查数量应符合下列规定:每个检验批应至少抽查不少于5%,并不少于3樘,不足3樘时全数检查。

24

6.2 主控项目

6.2.1 标准化外窗系统所用的材料和产品质量应符合本规程和具体工程设计的要求。

检验方法:检查材料合格证书,标准化外窗(包括外遮阳一体化窗)和标准化附框有效期内的合格型式试验报告以及标准化外窗系统抗风压、气密、水密性能试验报告,进场抽样复验合格报告(复验项目应符合本规程第6.1.2条的要求),现场气密性能、水密性能合格检测报告;(其中材料合格证、型式试验报告等可以用复印件)。

检查数量:全数检查。

6.2.2 窗的品种、类型、规格、开启方向应符合具体工程设计要求。

检验方法:观察检查。 检查数量:全数检查。

6.2.3 标准化外窗系统安装必须牢固。预埋件的数量、位置、埋设方式、标准化附框的连接方式等应符合本规程和设计要求。

检验方法:参照本规程第5.1节和第5.2节的要求检查隐蔽工程验收记录和施工记录;手扳检查等。

检查数量:按照本规程第6.1.8条的规定执行。

6.2.4 窗配件的品种、型号、规格、数量应符合设计要求,窗扇的安装应牢固,开关应灵活、关闭应严密,平开窗应无倒翘和下垂,推拉窗扇应有防脱落措施。

检验方法:观察;开启和关闭检查;手扳检查。 检查数量:按照本规程第6.1.8条的规定执行。

6.2.5 外遮阳一体化窗安装应牢固、可靠,启闭应灵活无卡滞现象,应能从室内侧进行检修,电动式工作时应无明显噪声。

检验方法:观察、开启和关闭检查;手试检查。 检查数量:按照本规程第6.1.8条的规定执行。

25

6.3 一般项目

6.3.1 标准化外窗系统、披水板等的表面应洁净、平整、光滑、色泽一致、无锈蚀。大面应无划痕和碰伤。

检验方法:观察检查。 检查数量:全数检查。

6.3.2 标准化附框与墙体之间封堵应密实,墙面应平整,接缝处应无开裂。

检验方法:观察检查。 检查数量:全数检查。

6.3.3 窗框与标准化附框之间填充应密实,胶缝光滑平直,胶缝颜色应与窗颜色接近。

检验方法:观察检查。 检查数量:全数检查。

6.3.4 窗框排水孔应畅通,位置和数量应符合设计要求。

检验方法:观察检查。 检查数量:全数检查。

6.3.5 标准化外窗系统的安装允许偏差和检查方法应符合表6.3.5的规定。

表6.3.5 标准化外窗系统安装允许偏差和检查方法

项次 1 2 3 4 5 6 7 8 宽度 高度 对角线 长度 项目 ≤1500mm 允许偏差(mm) 2.0 3.0 3.0 5.0 3.0 3.0 5.0 5.0 1.0 1.0 检验方法 用钢卷尺检查 用钢卷尺检查 用1m垂直尺检查 用水平尺检查 用钢板尺检查,与基准线比较 用线垂钢板尺检查 用钢板尺或深度尺检查 塞尺检查 >1500mm ≤2000mm >2000mm 框正、侧面垂直度 横框水平度 横框标高 竖向偏离中心 窗框、扇搭接宽度 平开窗框扇四周配合间隙 检查数量:按照本规程第6.1.8条的规定执行。

26

附录A 标准化外窗物理性能设计选用表

A.1 标准化外窗物理性能设计选用表——铝合金窗

开启型式 结构型式 框型材宽度(mm) 尺寸系列 抗风压性能(级) 气密性能(级) 水密性能(级) C120 5 6* 3 100 C150 4 6* 3 Ⅰ、Ⅳ C120 6 6* 3 110 C150 5 6* 3 推拉窗 C150 5 6* 3 100 C180 4 6* 3 Ⅴ、Ⅷ C150 6 6* 3 110 C180 5 6* 3 C120 6 6 4 60 C150 5 6 4 Ⅱ、Ⅲ C120 7 6 4 70 C150 6 6 4 平开窗 C150 6 6 4 60 C180 5 6 4 Ⅵ、Ⅶ C150 7 6 4 70 C180 6 6 4 27

A.2 标准化外窗物理性能设计选用表——塑料窗 开启型式 结构型式 框型材宽度(mm) 100 Ⅰ、Ⅳ 108 推拉窗 100 Ⅴ、Ⅷ 108 60 Ⅱ、Ⅲ 70 平开窗 Ⅵ、Ⅶ C150 70 C180 3 5 6 6 4 4 6 7 6 4 抗风压性能(级) 尺寸系列 C120 C150 C120 C150 C150 C180 C150 C180 C120 C150 C120 C150 C150 60 C180 ─ 4 5 6 4 衬钢1.5mm ─ ─ 4 3 ─ ─ 4 3 3 ─ 4 3 3 衬钢2.0mm 4 3 6 5 4 3 6 5 5 4 6 5 5 衬钢2.5mm 5 4 7 6 5 4 7 6 6 5 7 6 6 气密性能(级) 水密性能(级) 6* 6* 6* 6* 6* 6* 6* 6* 6 6 6 6 6 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 28