火极限不低于2小时的防火隔墙和甲级防火门与其他区域分割。设置在四层以及以上楼层时,一个厅、室的建筑面积不宜大于400㎡,设置在三级耐火等级的建筑内时,不应布置在三层以及以上楼层;设置在地下或半地下时,宜设置在地下一层,不应设置在地下三层以及下楼层,防火分区的最大允许建筑面积不应大于1000㎡。设置自动喷水灭火系统或火灾自动报警系统时,该面积也不得增加。 160.医院和疗养院的病房楼内相邻护理单元之间应采用耐火极限不低于2小时的防火隔墙分隔,隔墙上的门应采用乙级防火门,设置在走道上的防火门应采用常开防火门。

161.住宅建筑和其他使用功能的建筑合建时,应符合以下规定:①住宅部分与非住宅部分之间,应采用耐火极限不低于1.5小时的不燃性楼板和耐火极限不低于2小时且无门窗洞口的防火隔墙完全分隔;当为高层建筑时,应采用耐火极限不低于2.5小时的不燃性楼板和门窗洞口的防火墙完全分隔,住宅部分与非住宅部分相接处设置高度不小于1.2米的防火挑檐,或相接触上下开口之间的墙体高度不应小于4米。②设置商业服务网点的住宅建筑,居住部分与商业服务网点之间应采用耐火极限不低于1.5小时的不燃性楼板和耐火极限不低于2小时且无门窗洞口的防火墙完全分隔,住宅部分和商业服务网点部分的安全出口和疏散楼梯应分别独立设置。③商业服务网点中每个分隔单元之间应采用耐火极限不低于2小时且无门窗洞口的防火隔墙相互分隔。

162.附设在建筑内的消防控制室、灭火设备室、消防水泵房和通风空气调节机房、变配室等,应采用耐火极限不低于2小时的防火隔墙和不低于1.5小时的楼板于其他部分分隔,设置在丁戊类厂房的通风机房应采用耐火极限不低于1小时的防火隔墙和不低于0.5小时的楼板与其他部分分隔。通风空气调节机房和变配电室开向建筑物内的门应采用甲级防火门,消防控制室和其他设备房开向建筑内的门应采用乙级防火门。

163.锅炉房、变压器室等与其他部位之间应采用耐火极限不低于2小时的防火隔墙和不低于1.5小时的不燃性楼板分隔。在隔墙和楼板上不应开设洞口,必须开设门窗时,应设置甲级防火门窗。

164.锅炉房内设置储油间时,其总储存量不应大于1m,且总储存量不应大于1m3,且储油间应采用防火墙与锅炉间分隔,必须在隔墙上开门时,应采用甲级防火门。

165.变压器室之间,变压器间与配电室之间,应设置耐火极限不低于2小时的防火隔墙;

166.油浸变压器、多油开关室、高压电容器室、应设置防止油品流散的设施。 167.布置在民用建筑内的柴油发电机房应采用耐火极限不低于2小时的防火隔墙和不低于1.5小时的楼板于其他部分分隔,门应采用甲级防火门,机房内设置储油间时,其总储存量不应大于1m3,储油间应采用防火墙与发电机间分隔,必须在防火墙上开门时,应设置甲级防火门。

168.中庭应与周围相连通的空间进行防火分隔。采用防火隔墙时,其耐火极限不应低于1小时,采用防火玻璃时,其耐火极限不应低于1小时,采用防火玻璃时,防火玻璃与其固定部件整体的耐火极限不应低于1小时,但采用C类防火玻璃时,应设置闭式自动喷水灭火系统保护;采用防火卷帘时,其耐火极限不应低于3小时,并应符合规范的相关规定。与中庭相连通的门窗,应采用火灾时能自行关闭的甲级防火门窗。高层建筑内的中庭回廊应设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统。中庭应设置排烟设施。中庭内不应布置可燃物。

169.对于不设窗间墙的玻璃幕墙,应在每层楼板外沿,设置耐火极限不低于1小时,高度不低于1.2米的不燃性实体墙或防火玻璃墙;当室内设置自动喷水灭火系统时,该部分墙体的高度不应小于0.8米。

170.为了阻止火灾时幕墙和楼板、隔墙之间的洞隙蔓延火灾,幕墙与每层楼板交

3

界处的水平缝隙和隔墙处的垂直缝隙应该用防火封堵材料严密填实。

171.窗间墙、窗槛墙的填充材料应采用防火封堵材料,以阻止火灾通过幕墙与墙体之间的空隙蔓延。

172.需要注意的是,当玻璃幕墙遇到防火墙时,应遵循防火墙的设置要求,防火墙不应于玻璃直接连接,而应与其框架连接。

173.电梯井应单独设置,进内严禁敷设可燃气体和甲乙丙类液体管道,并不应敷设与电梯井无关的电缆与电线。

174.电梯井井壁应为耐火极限不低于2小时的不燃性墙体。井壁除开设电梯门洞和通气孔洞外,不应开设其他洞口。电梯门不应采用栅栏门。

175.电缆井、管道井应该单独布置,井壁应为耐火极限不低于1小时的不燃性墙体。墙壁上的检查门应采用丙级防火门。高度不超过100米的高层建筑,其电缆井、管道进应每隔2、3层楼板处用相当于楼板耐火极限的不燃性墙体做防火分隔;建筑高度超过100米的建筑物,应该每层作防火分隔。

176.电缆井、管道井与房间、吊顶、走道灯相连通的孔洞,应用不燃材料或防火封堵材料严密填实。

177.为防止因建筑变形破坏管线而引发火灾并使烟气通过变形缝扩散,电线、电缆、可燃气体和甲乙丙类液体的管道穿过建筑内的变形缝时,应在穿过处加设不燃材料制作的套管或采取其他防变形措施,并应采用防火封堵材料封堵。

第三节防火分隔设施与措施

178.防火墙应直接设置在基础上或钢筋混凝土框架上,防火墙应截断可燃性墙体或难燃性墙体的屋顶结构,且应高出不燃性墙体屋面不小于40cm,高出可燃性墙体或难燃性墙体屋面不小于50cm。

179.防火墙中心距天窗断面的水平距离小于4米,且天窗端面为可燃性墙体时,应采取防止火焰蔓延的措施。

180.建筑物外墙如为难燃性墙体时,防火墙应突出墙的外表面40cm,或防火墙带的宽度,从防火墙中心线起每侧不应小于2米。

181.防火墙内不应设置排气道。防火墙上不应开设门窗洞口,如必须开设时,应采用能自行关闭的甲级防火门、窗。可燃气体和甲乙丙类液体管道不应穿过防火墙,其他管道如必须穿过时,应用防火封堵材料将缝隙紧密填塞。

182.建筑物内的防火墙不应设在转角处。如设在转角附近,内转角两侧上的门窗洞口之间的最近的水平距离不应小于4米,紧靠防火墙两侧的门窗洞口之间的最近水平距离不应小于2米。

183.设计防火墙时,应考虑防火墙一侧的屋架,梁、楼板等受到火灾的影响而破坏时,不致使防火墙倒塌。

184.防火卷帘按照重量分为轻型(厚度0.5-0.6mm),重型适用于防火墙和防火隔墙(厚度1.5-1.6mm),楼梯间或电动扶梯的隔墙型(厚度为0.8-1.5mm)。 185.防火卷帘分为上卷和侧卷,上卷的宽度可达10米,耐火极限4小时,侧卷的宽度为80-100米,转弯大于等于90℃,耐火极限4.3小时。

186.普通钢质防火卷帘的耐火极限可以达到1.5小时、2小时;复合型钢质中间加隔热材料的防火卷帘耐火极限可以达到2.5h、3小时,4小时。

187.代替防火墙的防火卷帘应符合防火墙耐火极限的判定条件,或在其两侧设冷却水幕,计算水量时,其火灾延续时间按不小于3小时考虑。

188.设在疏散走道和前室的防火卷帘应具有延时下降功能。在卷帘两侧设置启动装置,并应能电动和手动控制。

189.需在火灾时自动降落的防火卷帘,应具有信号反馈的功能。

190.防火卷帘应设防火防烟密封措施,两侧压差为20Pa时,漏烟量小于0.2m3/(㎡*min)。

191.一般不采用侧卷式防火卷帘。

192.为保证安全,除中庭外,当防火分隔部位的宽度不大于30米时,防火卷帘的宽度不应大于10米,当防火分隔部位的宽度大于30米时,防火卷帘的宽度不大于该防火分隔部位宽度的1/3,且不应大于20cm。

193.按耐火极限,防火门分为甲乙丙三级,耐火极限分别不低于1.5小时,1小时和0.5小时,对应的分别应用于防火墙,疏散楼梯门和竖井检查门。 194.疏散通道上的防火门应向疏散方向开启,并在关闭后应能从任一侧手动开启。

195.用于疏散走道、楼梯间和前室的防火门,应能自动关闭;双扇和多扇防火门,应设置顺序闭门器。

196.为保证分区间的相互独立,设在变形缝附近的防火门,应设在楼层较多的一侧,且门开启后不应跨越变形缝,防止烟火通过变形缝蔓延。 197.防火门平时关闭后应具有防烟性能。

198.防火窗按照安装方法可以分为固定窗扇与活动窗扇两种,固定窗扇防火窗不能开启,平时可以采光,遮挡风雨。发生火灾时可以阻止火势蔓延;活动窗扇防火窗能够开启和关闭,起火时可以自动关闭,阻止火势蔓延,开启后可以排除烟气,平时还可以采光和通风。

199.防火分隔水幕可以起到防火墙的作用,在某些需要设置防火墙或其他防火分隔物无法设置的情况下,可采用防火水幕进行分隔。宜采用雨淋式水幕喷头,水幕喷头的排列不少于3排,水幕宽度不宜小于6米,供水强度不应小于2L/(S*M)。 200.防火阀设置的部位:穿越防火分区处。。穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处。穿越重要或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处。穿越防火分隔出的变形缝两侧。竖向风管与每层水平风管交接处的水平管段上,但当建筑物内的每个防火分区通风、空调系统独立设置时,可以不设置。公共建筑的浴室、卫生间和厨房的竖向排风管,应采取防止回流措施或在支管上设置公称温度为70℃的防