电气控制及PLC技术试题库及答案
一、名词解释: 1、低压电器:
是指在交流额定电压1200V,直流额定电压1500V及以下的电路中起通断、保护、控制或调节作用的电器。 2、熔断器:
是一种简单的短路或严重过载保护电器,其主体是低熔点金属丝或金属薄片制成的熔体。 3、时间继电器:
一种触头延时接通或断开的控制电器。 4、星形接法:(A)
三个绕组,每一端接三相电压的一相,另一端接在一起。 5、三角形接法:(C)
三个绕组首尾相连,在三个联接端分别接三相电压。 6、电磁结构
电磁机构是电磁式电器的感测元件,它将电磁能转换为机械能,从而带动触头动作。 7、电弧
电弧实际上是触头间气体在强电场作用下产生的放电现象 8、接触器
接触器是一种适用于在低压配电系统中远距离控制、频繁操作交、直流主电路及大容量控制电路的自动控制开关电器 9、温度继电器
利用过热元件间接地反映出绕组温度而动作的保护电器称为温度继电器。 10、电气控制系统
电气控制系统是由电气控制元器件按一定要求连接而成 11、变极调速:(A)
异步电动机调速中,改变定子极对数的调速方法。 12、变频调速:(C)
异步电动机调速中,改变电源频率的调速方法。
二、填空:
1、常用的低压电器是指工作电压在交流(1200 )V以下、直流( 1500 )V以下的电器。 2、熔断器是由( 熔体和熔管 )两部分组成的。 3、多台电动机由一个熔断器保护时,熔体额定电流的计算公式为( I≥(1.5~2.5)INmax+∑IN ) 。
4、时间继电器是一种触头( )的控制电器。 延时接通 或 断开
5、一般速度继电器的动作转速为()r/min,复位转速为( )r/min。
120 100
6、双速电动机的定子绕组在低速时是( )联结,高速时是( )联结。
三角形 双星形
7、通常电压继电器( )联在电路中,电流继电器( )联在电路中。
并 串
8、在机床电气线路中异步电机常用的保护环节有( )、( )和( )。
短路 、 过载 、 零压和欠压 9、电气原理图设计的基本方法有( )、( )两种。
经验设计 、 逻辑设计
10、异步电动机的转速公式n=( )。
n=
60f1(1?s) p11、电气控制系统图分为( )( )和( )三类。
电气原理图 、 电器元件布置图 电气安装接线图
12、三相异步电动机常用的电气制动方法有( )和( )。 能耗制动 反接制动
13、接触器的额定电压是指( )上的额定电压。 主触头
14、C650卧式车床的三台电机为( )电机、冷却泵电机和( )电机。
主轴 、快速移动
15、三相异步电动机常用的电气起动方法有( )和() 。
全压起动 减压起动
16、熔体为一次性使用元件,再次工作必须( )。
更换新的熔体
17、热继电器是利用( )来工作的电器。
电流的热效应
18、只要将三相电源中的( )就可实现电动机反转。
任意两相
19、反接制动的优点是( )
制动迅速
20、能耗制动的优点是( )
制动准确、平稳、能量消耗小
21、直流电机正在运行时,磁场突然消失,其转速会( ),甚至发生( )
迅速升高 飞车
22、低压断路器的额定电流指脱扣器的( )
脱扣器的额定电流
23、通常漏电保护器与低压断路器组合构成( )
漏电断路器
24、变极对数调速一般仅用于( )
笼型异步电动机
25、摇臂钻床具有两套( )控制系统
液压
26、电磁离合器又称( )
电磁联轴节
27、摩擦片式电磁离合器按摩擦片的数量可分为( )两种
单片式和多片式
28、XA6132卧式万能铣床有( )台电机
三台
29、Z3040型摇臂钻床有(四台 )电机
30、车床的冷却泵电机采用(起动、自锁、停止 )控制电路 31、输入输出信号有(开关量、模拟量、数字量)三种类型。
32、可编程控制器的输出有三种形式:一种是(晶闸管输出)、一种是继电器输出、晶体管输出。
33、FX2系列PLC基本单元和扩展单元均采用(开关电源)。开关电源输出(DC5V、DC12V、DC24V)三种电压等级的直流电
34、SET指令称为(“置位指令”),其功能是驱动线圈,使其具有自锁功能,维持接通状态。
35、置位指令的操作元件为输出继电器Y、辅助继电器M和(状态继电器S)。 36、(“OUT”)称为“输出指令”和“驱动指令”。 37.ANB指令是(电路块与指令),ORB是电路块或指令
38.MC指令是(多路输出指令中的主控指令),MCR与其配合使用称为(主控复位指令)。 39.在PLC栈操作中,有进栈指令MPS,出栈指令MPP和读盏指令MRD。 40.栈操作必须MPS与MPP成队出现,MRD指令可以根据应用随意出现。 41.置位指令SET驱动线圈,具有自锁功能。RST为复位指令。
42.PLS为上升沿脉冲指令,PLF为下降沿脉冲指令,皆输出一个扫描周期的脉冲信号。
三、选择:
1、下列元件中,开关电器有A。
A、组合开关 B、接触器 C、行程开关 D、时间继电器 2、下列元件中,主令电器有B。
A、熔断器 B、按钮 C、刀开关 D、速度继电器 3、熔断器的作用是C。
A、控制行程 B、控制速度 C、短路或严重过载 D、弱磁保护 4、低压断路器的型号为DZ10-100,其额定电流是B。
A、10A B、100A C、10~100A D、大于100A 5、接触器的型号为CJ10-160,其额定电流是B。
A、10A B、160A C、10~160A D、大于160A 6、交流接触器的作用是A。
A、频繁通断主回路 B、频繁通断控制回路 C、保护主回路 D、保护控制回路
7、交流接触器在不同的额定电压下,额定电流B。
A、相同 B、不相同 C、与电压无关 D、与电压成正比 8、下面D不是接触器的组成部分。
A、电磁机构 B、触点系统 C、灭弧装置 D、脱扣机构 9、时间继电器的作用是D。
A、短路保护 B、过电流保护
C、延时通断主回路 D、延时通断控制回路
10、若将空气阻尼式时间继电器由通电延时型改为断电延时型需要将B。 A、延时触头反转180° B、电磁系统反转180° C、电磁线圈两端反接 D、活塞反转180° 11、通电延时时间继电器的线圈图形符号为B。
A、 B、 C、 D、
12、延时断开常闭触点的图形符号是B。
A、 B、 C、 D、
13、通电延时时间继电器,它的延时触点动作情况是A。 A、线圈通电时触点延时动作,断电时触点瞬时动作 B、线圈通电时触点瞬时动作,断电时触点延时动作 C、线圈通电时触点不动作,断电时触点瞬时动作 D、线圈通电时触点不动作,断电时触点延时动作 14、断电延时时间继电器,它的延时触点动作情况是B。 A、线圈通电时触点延时动作,断电时触点瞬时动作 B、线圈通电时触点瞬时动作,断电时触点延时动作 C、线圈通电时触点不动作,断电时触点瞬时动作
D、线圈通电时触点不动作,断电时触点延时动作 15、热继电器的整定值为6.8A,则动作范围应选用D。
A、0.4~0.64A B、0.64~1A C、4~6.4A D、6.4~10A 16、热继电器中双金属片的弯曲作用是由于双金属片C。 A、温度效应不同 B、强度不同 C、膨胀系数不同 D、所受压力不同 17、黄绿相间的双色线,按电气规范只能用作C。
A、火线 B、零线 C、接地线 D、网络线 18、在控制电路中,如果两个常开触点串联,则它们是A。 A、与逻辑关系 B、或逻辑关系
C、非逻辑关系 D、与非逻辑关系
19、在机床电气控制电路中采用两地分别控制方式,其控制按钮连接的规律是C。
A、全为串联 B、全为并联
C、起动按钮并联,停止按钮串联 D、起动按钮串联,停止按钮并联 20、11kW以上的笼型电机,进行起动时应采取B。
A、全压起动 B、减压起动 C、刀开关直接起动 D、接触器直接起动 21、直流电机如果不配置弱磁保护,则电机运行时发生弱磁会导致D。 A、电机过流烧毁 B、电机过压绝缘击穿 C、电网电压下降 D、电机飞车事故 22、分析电气控制原理时应当 A
A先机后电 B先电后机 C先辅后主 D化零为整 23、电磁机构中衔铁可靠地被吸住的条件是 A
A电磁吸力大于弹簧反力 B电磁吸力等于弹簧反力C电磁吸力小于弹簧反力 24直流电磁结构为防止线圈过电压损坏,在电磁线圈两端 A
A 并联放电回路 B 串联放电回路C 不需要任何回路 25、三相异步电动机反接制动的优点是C。
A、制动平稳 B、能耗较小 C、制动迅速 D、定位准确
26、三相异步电动机在运行时出现一相电源断电,对电动机带来的影响主要是B。 A、电动机立即停转 B、电动机转速降低、温度升高 C、电动机出现振动及异声 D、电动机反转
27、欲使接触器KM1动作后接触器KM2才能动作,需要C。
A、在KM1的线圈回路中串入KM2的常开触点 B、在KM1的线圈回路中串入KM2的常闭触点 C、在KM2的线圈回路中串入KM1的常开触点 D、在KM2的线圈回路中串入KM1的常闭触点
28、三相笼形电动机采用星-三角降压起动,使用于正常工作时A接法的电动机。 A、三角形 B、星型 C、两个都行 D、两个都不行
29、三相笼型电动机采用自耦变压器降压起动,使用于正常工作时C接法的电动机。 A、三角形 B、星型 C、两个都行 D、两个都不行
30、星型——三角形减压电路中,星型接法起动电压为三角形接法电压的A。 A、1/√3 B、1/√2 C、1/3 D、1/2
31、星型——三角形减压电路中,星型接法起动电流为三角形接法电流的C。 A、1/√3 B、1/√2 C、1/3 D、1/2 32、双速电动机高速运行时,定子绕组采用D连接。
A、星型 B、三角形 C、星-三角形 D、双星型 33、接触器的额定电流是指B。
A、线圈的额定电流 B、主触头的额定电流 C、辅助触头的额定电流 D、以上三者之和
34、有型号相同,线圈额定电压均为380V的两只接触器,若串联后接入380V回路,则A。 A、都不吸合 B、有一只吸合 C、都吸合 D、不能确定 35、交流接触器的衔铁被卡住不能吸合会造成C。
A、线圈端电压增大 B、线圈阻抗增大 C、线圈电流增大 D、线圈电流减小 36、电机正反转运行中的两接触器必须实现相互间A。 A、联锁 B、自锁 C、禁止 D、记忆
电气控制及PLC试题库和复习资料复习提纲