好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

市政公路临时用电施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

(3)漏电保护器必须按产品说明书安装和使用。对搁置已久又重 新启和连续使用一个月的漏电保护器,应认真检查其特性,发现问题及时修理或更换。

八、雨季施工用电的安全措施

为保证本工程的施工过程中的临时用电安全,加强施工现场临时用电的管理与监督检查,保护施工过程中人员的安全,确保本项目部安全目标的顺利实现。针对当前雨季施工现场的特点,为加强雨季施工现场用电安全工作。根据现场实际情况,特制定本措施。

1、施工现场所有机械操作棚要搭设牢固,防止倒塌漏雨。机电设备应采取防雨、防淹措施,安装接地安全装置、机动电闸箱的漏电保护装置要可靠,安放位置必须合理。

2、现场施工电缆要集中摆设,对横穿路面的电线(缆)必须挖沟、穿设绝缘皮管再外套钢管通过。临时使用跨便道需过车时必须前后垫木板防止压破短路,以防触电及火灾;绝缘外套老化或破损的电缆线必须及时更换;不使用的电缆线在用完后要及时收回。 3、机械设备的电源线路要绝缘良好,要有完善的保护接零;现场严禁使用裸线,并设专人维护管理用电设施,严禁私自改拆线路,严控各种规程制度;凡参加施工人员一律禁穿拖鞋、硬质等易滑鞋。

4、施工现场的闸刀箱应配置两级漏电保护,并选用电流动作型,漏电动作电流不大于30mA,额定漏电动作时间应不大于0.1S。手持工具末级漏电动作电流应不大于15mA。

5、对露天的闸刀箱要加设遮雨棚,并设立腿离地安稳。 6、配电箱内设备必须完好无损,安装牢固,导线接头包扎严密,绝缘良好,电源线进箱处做固定。箱内分路应标注明确。箱门内侧应

标有单线系统,箱门应配锁,并由专人负责。配电箱周围不能有杂物。对不用的闸刀箱要及时进行拆除。

7、施工现场应采用安全电压36V或24V照明。碘钨灯用铁架的应做好保护接零,所有220V灯具都应使用单极漏电保护开关。

8、集中对电工、抽水作业、电(对)焊作业人员进行安全教育,专职电工必须配发绝缘工具、绝缘雨鞋、绝缘手套等防护用品。

9、电动机械和手持电动工具使用需符合有关要求,如人员戴绝缘手套。

10、电气设备,配电系统要定期检查,做好记录。线路检修时,实行工作票制,由专业电工检修设专人统一组织,统一指挥。

11、建立临时用电安全检查制度。检查内容包括:接地电阻、电气设备绝缘、漏电保护器动作灵敏度等,用电设备是否安全可行并做好检测记录。

12、建立安全用电责任制,落实到人。持证上岗,禁止非电工无证上岗。雨季要对用电设备增加巡视次数。

13、下雨时要将配电箱箱门关好,防止进水。

14、雨后要对所有用电设备进行绝缘摇测合格后方可使用。 九、施工用电安全措施

1、安装、维修或拆除临时用电工程必须有电工完成,电工必须持证上岗;

2、用电人员必须做到:

(1)应掌握用电安全基本知识和所有设备性能;

(2)使用设备前必须按规定穿戴好相应的劳动防护用品,并检 查用电置和保护设施是否完好,严禁设备带病运转;

(3)停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱,发现问题及时报告解决;

(4)负责保护所有用电设备的负荷线,保护零线和开关箱,完好无损。

(5)搬迁或移动用电设备必须切断电源,在一般情况下不许带电作业,带电作业要设监护人;

(6)按规定定期对用电线路进行检查,发现问题及时处理,并做好检查和维修记录;

(7)应懂得触电急救常识和电器灭火常识;

3、施工现场所有用电设备,除作接零外,必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护器。水泵在接通电源前,水中的一切工作人员必须返回地面,接通电源后严禁一切工作人员下水作业,在确实已经断开电源后方可下水作业。严禁边抽水边作业。若地下水过大时,不能达到上述要求者,必须另行制订切实可行的安全措施才能作业; 4、架空线必须架设在专用电杆上,严禁捆设在树木及脚手架上,但必须采用绝缘铜线或铝线;

5、每台用电设备应有各自专用开关箱,必须实行“一机一闸一保”制,严禁一闸多用;

6、照明灯具、金属外壳必须作保护接零式或接地,单相回路的照明开关箱内必须装设漏电保护器;

7、电源电缆长的移动式用电设备,必须设专人执行,调整电缆(操作者必须穿绝缘鞋,戴绝缘手套),严禁电缆浸水;

8、分配电箱与开关箱的距离不超过30米,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过30米;

9、夜间照明,电工跟班作业,漏电保护器灵活有效与用电荷载相匹配。

10、使用手持电动工具(振动棒、振动器等)要戴绝缘手套,穿绝缘鞋。

11、漏电保护器负荷侧(包括相线和工作零线)线路必须独立,不得与接地装置相连接,不得与其他回路连接;

12、运行中的漏电开关发生跳闸必须查明原因,才能重新合闸送电,发现漏电开关损坏或失灵必须立即更换;

13、配电箱的引入电源线,禁止用插销连接,箱内电器要固定牢靠,配电箱内排列整齐,绝缘良好,接头规范,箱内不得有杂物,不得挂接其他临时用电设备。

14、动力电配电箱和照明配电箱应分别设置,如合配一箱,应分设并作标志;

15、配电箱及内部盘面,采用铁板和优质绝缘材料制作,严禁用木配电箱及木盘面;

十、建立健全的临时用电安全技术档案

1、必须建立施工现场临时用电安全技术档案,应由主管现场的电器技术人员负责其建立一管理工作。

2、施工现场应做好以下资料记录: (1)修改临时用电的资料; (2)技术交底资料;

(3)临时用电工程检查验收表; (4)电器设备的试验、检验凭单和记录; (5)接地电阻测定记录表;

(6)定期检(复)查表; (7)电工维修工作记录。 十一、电气火灾的预防

1、根据不同环境的要求,正确选择和安装电气线路、电气设备以及各种保护电器的保护装置。

2、定期测试电气线路、电气设备的变压器泊等的绝缘及耐压情况,发现问题及时处理,防思于未然。

3、经常监视电气线路和设备运行情况,严格乱加设备,防止过负荷。

4、加强日常维护、检查及计划修理工作,使电气线路、设备及各种电气保护装置保持良好状态。

5、建立健全的各项规章制度和操作规程,加强责任心,防止麻痹大意和严禁私拉乱接。

6、由于电动机皮带转动、易燃和可燃液体磨擦,粉尘在空间浮动等容易产生静电,因此应根据实际情况分别采取措施消除静电。 十二、电气灭火措施

电气设备一旦

着火时,首先不要惊慌,保持镇定,每一步切断电源,然后按照正确步骤使用适当的灭火器材。对于带电设备灭火时,

应使用干性化学灭火粉末。对有油设备应使用干燥的黄砂灭火。

市政公路临时用电施工方案

(3)漏电保护器必须按产品说明书安装和使用。对搁置已久又重新启和连续使用一个月的漏电保护器,应认真检查其特性,发现问题及时修理或更换。八、雨季施工用电的安全措施为保证本工程的施工过程中的临时用电安全,加强施工现场临时用电的管理与监督检查,保护施工过程中人员的安全,确保本项目部安全目标的顺利实现。针对当前雨季施工现场的特点,为加强雨季施工现场用电安全工作。根