3. 被叫停的原因:在河流上方出现了导线接头,不符合导线连接的要求。 导线连接的合格要求:

(1)每根导线在每一个档距内只准有一个接头,但在跨越公路、河流、铁路、重要建筑物、电力线和通信线等处,导线和避雷线均不得有接头。

(2)不同材料、不同截面或不同捻回方向的导线连接,只能在杆上跳线内连接。

(3)接头处的机械强度不低于导线自身强度的90%。电阻不超过同长度导线电阻的1.2倍。 (4)耐张杆、分支杆等处的跳线连接,可以采用T形线架和并沟为线夹连接。 (5)架空线的压接方法,可分为钳压连接、液压连接和爆压连接。 4.(1)测量绝缘子和线路的绝缘电阻

(2)测量35kV以上线路的工频参数可根据继电保护、过电压等专业的要求进行。 (3)检查线路各相两侧的相位应一致。 (4)冲击合闸试验

(5)测量杆塔的接地电阻值,应符合设计的规定。 (6)导线接头测试

5.(1)保护地表环境,防止土壤侵蚀、流失。因施工造成的裸土应及时覆盖。 (2)污水处理设施等不发生堵塞、渗漏、溢出等现象。

(3)防腐保温用油漆、绝缘脂和易产生粉尘的材料等应妥善保管,对现场地面造成污染时应及时进行清理。

(4)对于有毒有害废弃物应回收后交有资质的单位处理,不能作为建筑垃圾外运。 (5)施工后应恢复施工活动破坏的植被。

2、1.书面告知应提交的材料,包括:《特种设备安装改造维修告知书》;施工单位及人员资格证件;施工组织与技术方案(包括项目相关责任人员任命、责任人员到岗质控点位图);工程合同;安装改造维修监督检验约请书;机电类特种设备制造单位的资质证件。

2.设备技术资料必须提供梯级或踏板的形式试验报告复印件,或胶带的断裂强度证明文件复印件;对公共交通型自动扶梯、自动人行道应由扶手带的断裂强度证书复印件。 3.土建交接检验:

(1)自动扶梯的梯级或自动人行道的踏板或胶带上空,垂直净高度严禁小于2.3m。

第 16 页 共 18 页

(2)在安装之前,井道周围必须设有保证安全的栏杆或屏障,其高度严禁小于1.2m。 (3)根据产品供应商的要求应提供设备进场所需的通道和搬运空间。 (4)在安装之前,土建施工单位应提供明显的水平基准线标识。 (5)电源零线和接地线应始终分开。接地装置的接地电阻值不应大于4Ω.

4.自动扶梯安装子分部工程划分为设备进场验收,土建交接检验,整机安装验收等分项工程。 电梯准用程序:

(1)电梯安装单位自检试运行结束后,整理记录,并向制造单位提供,由制造单位负责进行校验和调试;

(2)检验和调试符合要求后,向经国务院特种设备安全监督管理部门核准的检验检测机构报验要求监督检验;

(3)监督检验合格,电梯可以交付使用。获得准用许可后,按规定办理交工验收手续。 3、<1>、

【正确答案】:暂估价属于其他项目清单。本工程采用综合单价法计价,除其他项目清单以外,还包括分部分项工程量清单和措施项目清单。 <2>、

【正确答案】:试运行准备工作不完整的地方主要有:

(1)空压机和冷却泵电气、仪表已调试完毕,缺少有关合格资料;

(2)试运行操作人员已经过技术培训,还应该经过考试合格,并熟悉试运行方案和操作方法,能正确操作;

(3)在编制了试运行方案并获总包单位批准后,还需报建设单位或监理单位批准后实施; (4)缺少条件:保修人员应该就位。 <3>、

【正确答案】:试运行方案还应报建设单位或监理单位批准后实施;试运行前C公司还应通知A公司、设计单位、空压机的生产厂家到场。 <4>、

【正确答案】:土建工程延迟7天移交,导致紧后工作高低压配电柜安装工作延迟7天,但其有总时差5天,故导致工期延长2(7-5=2)天,也就导致后面的关键工作电缆敷设工作延误2天,故可以索赔工期2天。

第 17 页 共 18 页

可索赔的费用:50×200×2=20000(元)=2万元。

4、1.本工程避雷带材料的合格要求:避雷带铜材有产品合格证,钢材厚度应≥4mm,钢材为热镀锌。

2.本工程的避雷带应采用电焊搭接连接,搭接长度为扁钢宽度的2倍,三面施焊。从仓库建筑屋顶平面图可以看出,施工后的仓库建筑(10m×10m)为二类防雷建筑。

3.因为光伏直流发电回路的直流电压是600V,所以造成触电事故的直流电压有600V。施工技术交底记录的要求是参加施工技术交底人(交底人和被交底人)必须签字。施工技术交底记录应妥善保存,竣工后作为竣工资料进行归档。

4.光伏发电工程的竣工档案一套移交给建设单位保管,一套(原件)移交给当地档案馆。向建设单位移交工程档案资料时,应编制工程档案资料移交清单,移交后双方应在移交清单上签字盖章,双方各保存一份存档备查。

第 18 页 共 18 页

2019年国家二级建造师《机电工程管理与实务》真题B卷 (含答案)

3.被叫停的原因:在河流上方出现了导线接头,不符合导线连接的要求。导线连接的合格要求:(1)每根导线在每一个档距内只准有一个接头,但在跨越公路、河流、铁路、重要建筑物、电力线和通信线等处,导线和避雷线均不得有接头。(2)不同材料、不同截面或不同捻回方向的导线连接,只能在杆上跳线内连接。(3)接头处的机械强度不低于导线自身强度的90%。电阻不