好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

2019年国家二级建造师《机电工程管理与实务》真题B卷 (含答案)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

公司通知B公司、业主和监理公司到场,即开始单机试运行,监理公司不同意。

事件2:施工期间,因车间变电所土建工程延迟7天移交,A公司虽然及时调整了高低压配电柜安装工作(紧后工作,总时差5天)的施工,但仍然导致后面的电缆敷设工作(关键工作)延误2天,造成50名安装工人窝工,窝工工资200元/工日。该工程的土建和安装施工网络计划图已经业主和监理公司批准。A公司向业主递交了索赔报告。

<1>、虹吸雨排水专业工程暂估价属于什么类型的工程量清单?本工程造价还包括哪些类型的工程量清单?

<2>、事件1中,单机试运行前的准备工作有哪些不足?

<3>、单机试运行方案还应报哪个单位批准?试运行前C公司还应通知哪些人员到场? <4>、事件2中,应索赔的工期和费用分别是多少?(不考虑管理费和利润索赔)

4、某电力工程公司项目部承接了一个光伏发电工程施工项目,光伏发电工程位于某工业园区12个仓库的屋面,工程的主要设备、材料有光伏板(1.5m×1m、18.5kg、30V、8A、255W),直流汇流箱,并网型光伏逆变器,交流配电柜,升压变压器(0.4/10kV),电缆,专用接插件等。

因光伏板安装在仓库屋面,仓库建筑的防雷类别应提高一个等级,建筑屋面需增加避雷带(见下图);光伏板用金属支架固定,并接地可靠,20块光伏板串联成一个光伏直流发电回路,用2芯电缆接到直流汇流箱。项目部依据规范和设计要求编制了光伏发电工程的施工技术方案,并在施工前进行了技术和安全交底。

第 11 页 共 18 页

仓库屋顶平面图

在光伏发电工程的施工中发生了以下2个事件:

事件1:采购的镀锌扁钢进场后未经验收,立即搬运至仓库屋面,进行避雷带施工,被监理工程师叫停,后经检查验收达到合格要求,避雷带施工后,仓库建筑防雷类别满足光伏发电工程要求。

事件2:在光伏板安装互连后,用2芯电缆接到直流汇流箱时,某个作业人员没有按施工技术方案要求进行操作,造成触电事故,后经事故检查分析,项目部有技术和安全交底记录,并且交底的重点是光伏板接线时的防触电保护措施。

光伏发电工程竣工验收合格后,项目部及时整理施工记录等技术资料,将完整的工程竣工验收档案移交给项目建设单位。 问题:

1.写出本工程避雷带材料验收的合格要求。

2.本工程避雷带应如何进行电焊连接?施工后的仓库建筑为几类防雷建筑? 3.造成触电事故的直流电压有多少伏?写出施工技术交底记录的要求。 4.光伏发电工程的竣工档案应如何进行移交?

第 12 页 共 18 页

第 13 页 共 18 页

试题答案

一、单选题(共20题,每题1分。选项中,只有1个符合题意)

1、正确答案:C 2、【答案】B 3、【答案】A 4、B 5、D 6、D 7、B 8、A 9、C 10、C

11、正确答案:B 12、C 13、答案:C 14、【答案】C 15、【答案】C 16、A 17、A

18、正确答案:A 19、正确答案:A 20、C

二、多选题(共10题,每题2分。选项中,至少2个符合题意)

1、ADE 2、ACD

第 14 页 共 18 页

3、参考答案:ABDE 4、ABD 5、ACD

6、参考答案:ABCE 7、正确答案:C,D 8、B、 C、 E 9、A、 C、 E 10、A、 B、 C、 E

三、案列分析题(共4题,每题20分)

1、1.项目部依据进度计划安排施工可能受到如下因素的制约:

(1)相关单位,如建设、设计、监理、物资供应,以及交通、通信、供水、供电等政府有关部门的影响;

(2)施工过程中需要的工程设备、材料、构配件和施工机具等,不能按计划运抵施工现场,或是运抵现场检查时,发现其质量不符合有关标准的要求;

(3)建设单位没有给足工程预付款,拖欠工程进度款,影响承包单位的流动资金。影 响承包单位的材料采购,劳务费的支付,影响施工进度。

(4)业主对工程提出了新的要求,设计变更或者是施工单位要求设计修改,都会影响施工进度计划。

(5)施工过程中遇到气候、水文、地质及周围环境等方面的不利因素,承包单位寻求相关单位解决而造成工期拖延。

(6)各种风险因素的影响。例如:在固定总价合同中,碰到设备、材料价格上涨。 (7)施工单位的自身管理、技术水平以及项目部在现场的组织、协调与管控能力的影响。 机电工程施工进度计划安排受工程实体现状、机电安装工艺规律、设备材料进场时机、施工机具和作业人员配备等诸因素的制约,协调管理的作用把制约作用转化成和谐有序相互创造施工条件,使进度计划安排衔接合理、紧凑可行,符合总进度计划要求。 2.调整方法为:支架及光伏板的安装,应该在接地施工完成之后做。

因为,接地属于安全保障措施,要先做,另外光伏板利用太阳能发电,施工时会带电,容易发生触电事故。

第 15 页 共 18 页

点击下载文档文档为doc格式
7fmtf501uo8njyy26yqz6tzp834daf018od
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享