古北御庭酒店(暂定名)改建项目
屋 面 工 程 施 工 方 案
上海弘韬建设发展有限公司
古北御庭酒店(暂定名)改建项目 屋面工程施工方案
目 录
一、编制依据 ........................................ 2 二、工程概况 ........................................ 2 三、屋面工程施工 .................................... 4
1、施工部署 ...................................... 4 2、施工准备 ...................................... 4 3、施工要点 ...................................... 5 4、施工方法 ...................................... 5 四、质量控制措施及注意事项 ......................... 11 五、成品保护措施 ................................... 12 六、安全保证措施 ................................... 13 七、细部做法及附图 ................................. 13
1
古北御庭酒店(暂定名)改建项目 屋面工程施工方案
一、编制依据
1、施工图纸. 2、规范
(1)《工程测量规范》(GB50026-2016)
(2)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300—2013) (3)《钢筋混凝土结构设计规范》(GB50010-2010) (4)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015) (5)《建筑工程质量评定标准》(GB/T50375-2006) (6)《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012)
(7)《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210--2013) (8)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300—2013) (9)《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209—2010) 二、工程概况 楼层 屋面 部位 上人屋面 作法 1、8-10厚300X300防滑地砖(包括各设备基础),缝宽5-8,1:1水泥砂浆填缝. 2、20厚DS20水泥砂浆加15%建筑胶水结合层 3、40厚C20细石混凝土内配筋?6@150双向钢筋,分仓缝6000X6000设置,缝内填满氯丁橡胶油膏干铺土工布 4、115厚A级泡沫玻璃保温板(使用寿命20年,密度 160千克/米3,抗压强度 >400,吸水率<0.5) 5、4厚SBS改性沥青卷材防水层,聚氨酯涂膜1.5厚(使用年限不小 于20年) 6、20厚DS20水泥砂浆找平层 7、最薄处30厚1:8水泥陶粒混凝土,找2%坡 施工界面 塔楼及裙房屋面 8、原屋面防水层清理
1
古北御庭酒店(暂定名)改建项目 屋面工程施工方案
三、屋面工程施工 1、施工部署 (一)、进度 计划安排 详见管控计划. (二)、施工组织 (1)劳动力安排
本屋面工程的找坡层、保温层、找平层由主体施工队伍施工.防水层选择有资质的分包施工队伍. (2)垂直运输
所有材料利用外用电梯进行垂直运输,根据工期要求,视进度 情况,必要时采用人工倒运.
2、施工准备 (一)、现场材料准备
(1)保温材料:115厚A级泡沫玻璃保温板 必须具备合格证、质量检验报告.
(2)找坡材料:水泥陶粒混凝土,所使用的材料必须符合要求,且必须具备材料出厂合格证. (3)防水材料:其质量是保证防水成功的关键所在,对防水材料一定严格把关,所使用的材料必须符合要求,进场时具备材料出厂合格证、检测报告、使用说明书,材料分批进入现场后,及时报验,按规定进行现场抽查复试,待复试合格且完成材料报验后方可使用. (4)面层材料:C20混凝土,内配Φ6@150单层双向钢筋网. (二)机具准备
(1)混凝土地泵、小 型平板振动器、平锹、手推车、木杠、铁抹子、木抹子、笤帚、搅拌器.
(2)热熔工具(SBS卷材):喷枪、喷灯及配套燃料汽油、煤气. (3)配套工具:分包自备.
(4)消防器材:干粉灭火器、砂袋、水等.
1
古北御庭酒店(暂定名)改建项目 屋面工程施工方案
3、施工要点
各道工序的基底必须清理干净,不得有任何杂物,基层符合要求、经验收后进行下道工序. 屋顶楼层与电梯间墙体相接处的阴角、穿屋面管道根部抹成八字角,所有阳角抹成圆角.雨水口管道根部做凹槽.
1、屋面找坡层
要求屋面结构施工完毕,并办理完验收手续.找坡材料必须严格按配比搅拌均匀后摊铺,拉线贴饼保证屋面坡度 ,最薄处不得小 于30米米. 2、屋面防水层:
(1)检查防水基层,应达到验收规范的要求,办好隐检报验手续.防水基层表面必须干燥,含水率小 于9%,简易测试方法:用1米见方的卷材铺在平坦的找平层表面,4h后揭开检查卷材和被覆盖的找平层表面:找平层上均无水印才可进行防水施工.
(2)找平层必须压光平整,不得积水.管道根部,墙根部要符合设计要求及施工规范规定.找平层要留置分格缝.
(3)屋面防水层铺贴、涂刷要与基层粘结牢固,搭接宽度 、搭接方向符合要求. 3、屋面保温层:
(1)屋面清理干净,保持干燥、穿屋顶的管道根部,用细石砼填塞密实,作好转角处理,将管道根部固定,雨水口等处堵严,防止杂物落入.
(2)施工前屋面表面应平整,无蜂窝、麻面、鼓包、剥落、裂缝等现象,模板板缝用砂轮打磨,局部不平应抹成顺坡.
(3)块状保温材料要错缝铺设.
4、细部节点做法:泛水的处理;坡屋面檐沟、防水收口、出屋面管道、烟风道根部及防水处理.
1