天津地铁2号线工程第十二合同段翠阜新村站3号出入口暗挖施工组织设计

1

天津地铁2号线工程第十二合同段翠阜新村站3号出入口施工组织设计

一、工程概况

1、工程概况

采用暗挖后,在3号出入口弯头处做竖井,由竖井创造的工作面开挖进洞。暗挖施工采用超前大管棚注浆及超前小导管注浆支护。超前小导管注浆支护只是在人防部分采用。开挖采用CRD工法分步开挖。施工依据新奥法的原理,严格遵循“管超前、严注浆、短进尺、强支护、快封闭、勤量测”的原则。

1.1竖井围护结构设计

工作竖井设计断面尺寸为8米×7米,其围护结构设计采用内排Ф800@1000㎜钻孔灌注桩,外排采用Ф800@600水泥搅拌桩做止水帷幕的围护型式,桩顶设1000mm压顶圈梁。竖井开挖时,设2道I32型钢支撑支撑于压顶圈梁及钢腰梁上。竖井封底采用200mmC20砼,竖井底设1500(长、宽)×1300mm(高)斗坑。基坑降水采用φ600大口井降水,降水井长度为基坑开挖底标高下5.5米,降水深度在竖井基底2米以下。

1.2暗挖段超前支护设计

3号出入口暗挖隧道拱部和边墙超前支护采用全长Ф108×6㎜@200mm大管棚注浆。底板和局部不能施作大管棚部位设计采用Ф42×3㎜@150mmL=3m超前小导管注浆支护。

掌子面采用Ф42×3.5㎜L=3m@0.8m×0.8 m超前小导管注浆加固,小

导管梅花型布置,每循环小导管长3m,循环之间搭接长度为1.5m。小导管施工前掌子面采用0.3m厚C20喷射砼封闭。

1.3暗挖段初期支护

隧道初期支护采用I20a格栅拱架+300mm厚喷射砼+φ25连接筋+φ8钢筋网,中隔墙采用I20a拱架+200mm厚喷射砼+φ22连接筋+φ8钢

天津城建集团三公司 1 天津地铁2号线工程第十二合同段翠阜新村站3号出入口施工组织设计

筋网。

喷射砼采用C20砼,潮喷法施工。1.4结构防水

在初支与二衬之间做高分子柔性防水层,防水层采用无钉铺设,连接部位用热合焊接。

2、工程地质及水文地质2.1工程地质

本地区位于华北平原东北部,紧临勃海,地层属海陆相交替沉积层。表层:为人工填土层,主要由粉质粘土组成,黄褐色,含砖块、碎石等,但局部有第四系全新统新近沉积层,主要由粘土、粉土、淤泥质粉质粘土组成,灰黑色,可塑-流塑。第I陆相层:主要由粉质粘土、粉土、粘土组成,黄褐色、灰褐色,可塑-流塑。第I海相层:主要由粉质粘土、粉土、粘土、淤泥质粉质粘土、淤泥质粘土组成,灰色,可塑-密实。第II陆相层:主要由粉质粘土、粉土组成,黄褐色,可塑-密实。第III陆相层:主要由粉土、粘土、粉砂、细砂、粉质粘土组成,黄褐色,可塑-密实。第II海相层:主要由粉质粘土、粘土组成,黄褐色、灰褐色,硬塑-可塑。第IV陆相层:主要由粉质粘土、粉砂、粉土、粘土组成,黄褐色,可塑-密实。

2.2水文地质

由于靠海近,海拔标高低处约2.6米,故地下水量丰富,埋藏浅,水位标高一般在地表下1.5~3.7m,主要靠大气降水及附近地表水补给,属孔隙潜水,随季节变化幅度为0.5~1.0m,对混凝土及钢筋混凝土结构中的钢筋不具腐蚀性,对钢结构有弱腐蚀性。3、工程的特点、难点及其对策