第十七条违约责任

17.1乙方工期如有逾期的,则按合同总造价的万分之三/每日计;累计最高罚

款不超过智能化工程总造价的3%。由于甲方原因引起工期延误,甲方承担全部责任。

17.2如因乙方原因竣工验收不合格,甲方将扣除乙方全部质量履约保证金,并

由乙方负责整改直至验收合格,乙方承担由此产生的一切费用(含延期交房向业主支付的滞纳金等),且工期不予顺延。

17.3施工期间乙方发生的人员伤亡或设备安全事故,由乙方承担一切责任,工

期不予顺延。同时甲方可视情节对乙方按违反安全文明生产条例进行处罚。

17.4乙方承诺及时支付民工工资,如因工资发放不到位而造成新闻媒体曝光或

政府部门的追究,给甲方造成损失或民工到甲方办公场所闹事而影响甲方正常工作,甲方可视情节对乙方进行扣罚相关履约保证金和索赔。若因甲方未按协议约定支付工程款而影响乙方工资发放到位,由甲方承担相应责任。 第十八条保险

18.1乙方负责办理乙方在施工现场人员的生命财产、现场各种施工用设施、设

备、材料的保险,相应的保险费用由乙方承担,该保险费已含在综合费率中,工程结算时不再增加费用。 第十九条其它约定

19.1联系单的出具一律采用电脑打印,并有固定的格式、统一编号,须经甲方、

监理方会签确认,否则不得作为结算依据。

19.2乙方在施工过程中提出的各种合理化建议和因施工工艺要求更改图纸时,

必须先交甲方、监理审定后,由甲方提交设计单位调整、确认,乙方不得擅自与设计部门联系更改图纸内容。所有设计院的联系单须经甲方转发后生效。

19.3在业务交往中,甲方坚持“公开、公正、公平的原则”,甲方禁止其员工

和合作单位利用职务之便,收受他人贿赂或为他人谋取私利行为(包括回扣、佣金、礼品等)。乙方应做好员工的廉政教育,杜绝腐败行为。如乙方有贿赂行为被甲方查实,甲方将按照公司规定对甲方当事人进行处理,并有权对乙方处以行贿价值十倍的处罚。

19.4本合同未尽事项按《建设工程施工合同》通用条款执行;本合同条款内容

与通用条款内容有相抵触部分,均以本合同条款为准。 第二十条附则

20.1本合同正本一式二份,甲、乙方各执壹份,副本一式六份甲、乙方各执叁

份,均具有相同法律效力。

20.2本合同经双方法定代表人签字及加盖公章,并在乙方提交履约保证金后生

效。

20.3本合同未尽事宜,一旦在合同履行过程中出现,双方可协商解决或签订补

充协议。

甲方(盖章):乙方(盖章):

法定代表人(签字):法定代表人(签字): 委托代理人:项目经理:

地址:萧山区建设二路86号地址:

电话:0571-82839907电话:

签订日期: 年

月 日

第三部分技术说明

1.工程概况: 2.弱电系统整体架构

本项目按各建筑形式、运营归属单位、功能要求等分为2大系统,分别小区智能化系统、办公楼智能化系统。各系统所涉及范围、子系统设置及机房如下表:

序号 系统 范围 子系统 中心机房 备注 闭路监控 防盗报警 小区智1 能化系统 含1#~5#住宅、裙房商业、地下室、室外弱电。 综合布线 可视对讲系统 LED大屏显示系统 背景音乐及紧急广播 机房工程、防雷

电子巡更 停车场管理 门禁系统 4#楼一层消控中心机房

办公楼智能化系统工程

闭路监控 防盗报警 电子巡更 门禁系统 含办公楼A、B以综合布线 及裙房商业。 机房工程、防雷 背景音乐及紧急广播 电梯五方通话 楼宇自控 车辆管理 地下一层消控中心机房及弱电中心机房 2 说明:属公用事业配套工程的,如通信工程、有线电视、手机信号覆盖等系统,不在本技术规格说明书中体现,由当地运营负责实施。。

3.机房工程

本项目机房工程包括4#楼一层31平方消防控制室和办公楼一层60平方消防控制室,机房招标范围包括这两个机房的装修(吊顶、静电地板、墙面)、配电、照明、UPS、空调。 3.1室内装饰及材料选用

机房装修包括4#楼一层31平方消防控制室和办公楼一层60平方消防控制室。 1.吊顶

顶棚内刷防火漆,吊顶采用铝合金微孔方形板(600mm*600m),吊顶高度

(除房梁位置外)保持在2.9M(距地面高度)。房梁位置做复式吊顶。吊顶安装后房内有效高度应尽量高。

吊顶安装前应对上面的楼板作保温处理。

吊顶采吊顶应防

用暗龙骨,微孔金属天花板,分割图案应与地板协调,淡雅美观。火、防噪音、不吸尘、无眩光。 2.地面

地面找平,抹高标号水泥,油漆两遍做防尘处理,架空地板高度300mm,建议采用抗静电复合地板(600mm*600mm*38)。安装后地面

有良好的防静

电功能,静电漏电电阻为107—1X1010欧姆。防静电地板必须进行静电接地。防静电地板应防火、抗污染、易清洗。

注:墙面、窗和门采用原建筑室内装修,不在重新设计施工。 3.2机房配电系统

机房的建设必须要建立一个良好的综合性的供配电系统,在这个系统中不仅要解决弱电控制显示设备的用电问题,还要解决保障弱电控制显示设备设备正常运行的其它附属设备的供配电问题。

在4#楼一层31平方消防控制室和办公楼一层60平方消防控制室各设置一台10KVA的UPS电源,保证供电时间为1小时。

本工程弱电各系统主机电源均为双路供电,双切换电源箱内增加电源辟雷器 UPS电源的主要用电设备包括: a) 监控硬盘录像机、显示器用电;

b)弱电系统各控制电脑、矩阵、报警主机用电; c)各楼层摄像机、报警器用电;

d)外设用电(如:磁带机、网络设备、打印机等);