一、洞口防护
1、预留洞口安全防护
1.1边长小于0.5m的洞口、未安装预制构件时的洞口以及临时形成的洞口,必须用坚实的盖板盖住洞口。盖板须保持四周搁置均衡,并应有固定其位置的措施。
预留洞口防护洞口上覆盖竹胶合板用铁丝扎牢 防护洞口处结构钢筋不断图解一:
1.2边长为0.5m-1.5m的洞口,设置以扣件扣接钢管而成的网格,并在其上满铺竹胶板或脚手板固定牢靠。对于混凝土后浇形成的洞口,利用预留的钢筋构成防护网,在其上满铺脚手板或竹胶板。结构施工中的伸缩缝处应加固定盖板防护。
图解二
1.3边长为1.5m以上的洞口,四周搭设防护栏杆,上道栏杆离地1.1-1.2m,下道栏杆离地0.5-0.6m,立杆高度1.3m,且杆件刷红白相间警示漆,底部设置挡脚板,或挂安全网,并挂“当心坠落”的警示标志。
100安全网边绳应连续绑扎在扫地杆上栏杆柱安全平网横杆下设踢脚板100100上杆下杆栏杆柱
200踢脚板宽200,红白相间@150200预留洞口防护1:100 边长2000-4000的洞口图解三
2.电梯井口安全防护
2.1电梯门洞处,应用Ф14~Ф16钢筋制作栅栏门,并予以牢靠固定。栅门高度不低于1200mm,竖向钢筋间距不大于150mm。 2.2电梯井内首层和首层以上每隔两层(不大于10m)支设一道
200水平安全网,网应封闭严密。网边与井壁周边间隙不得大于20mm,网底距下方物体(或横杆)不得小于3m。 2.3施工层应搭设操作平台,并满铺跳板。
2.4施工中,电梯井不得作为垂直运输通道和垃圾通道。 1防护门(每三层且不超过10米在楼层处固定一道)随层网1500100 Φ10@150150首层网(固定) 膨胀螺栓 Φ12@20012003厚扁铁踢脚板宽180,红白相间@150Φ161500 铁栅门
5011200(1)立面图(2)剖面图电梯井口、内防护门 (单位:mm)
3.管道井口安全防护
3.1管道井口必须设置固定式防护门或设置两道防护栏杆,固定式防护门应用Ф14~Ф16钢筋制作栅栏门,并予以牢靠固定。栅门高度不低于1200mm,竖向钢筋间距不大于150mm。 3.2管道井内首层和首层以上每隔两层(不大于10m)支设一道水平安全网,网应封闭严密。网边与井壁周边间隙不得大于20mm,网底距下方物体(或横杆)不得小于3m。 3.3施工层应搭设操作平台,并满铺跳板。
3.4施工中,管道井不得作为垂直运输通道和垃圾通道。
4、通道口安全防护
4.1建筑物出入口必须搭设宽于出入口的防护棚,棚顶应双层,交错、满铺不小于0.05m厚的脚手板,且棚顶立杆应高出顶棚
0.6m,在顶棚超高部分两侧张挂密目式安全网,通道两侧用密目安全网封闭。
4.2多层建筑物通道长度不小于3m,高层不小于6m,防护棚高度不低于3m。
4.3物料提升机的进料口、外用电梯地面进料口以及其它需要搭设的位置应设置防护棚。
安全防护标准化图集