第二阶段:15kg/cm2 加压3分钟以上 第三阶段:28kg/cm2 加压24小时(注意压力不能超过 28kg/cm2)
观察压力是否下降,若无下降即为合格, 但温度变化压力会变化,每变化10C压力会有0.1kg/cm2的变化,故应修正。检查有无泄漏可采用手感、听感、肥皂水检漏,氮气试压完成后将氮气放至3.0kg/cm2后加R22,至压力5kg/cm2 用电子检漏仪检漏。
冷媒(R410A)管加压需用干燥的氮气,慢慢加压试验。 第一阶段:3.0kg/cm2 加压3分钟以上 第二阶段:15kg/cm2 加压3分钟以上 第三阶段:40kg/cm2 加压24小时(注意压力不能超过 40kg/cm2)
观察压力是否下降,若无下降即为合格, 但温度变化压力会变化,每变化10C压力会有0.1kg/cm2的变化,故应修正)压力变化在0.2 kg/cm2以内为合格。
(4)实验过程必须填写气密性试验记录(记录填写文字清晰,数据真实) 10、真空干燥
(1)氮气试压合格要对系统进行真空干燥,真空干燥应达到质量要求。
【最新整理,下载后即可编辑】
(2)真空干燥要选用旋转式真空泵(排气量2~4 L/min),使用先前检
查真空泵的抽真空能力需达到-1 kg/cm2(-755mmHg),方可进行。
(3)按下列顺序:
将真空泵运转2小时以上(真空度应在-1kg/cm2即-755mmHg以下),
达不到-755mmHg应继续抽1小时,如达不到应检查有无泄漏处。
达到-755mmHg后,即可放置1小时,以真空表不上升为合格,
如上升表明系统内有水分或有漏气口,应继续处理。
真空试验合格后,按计算的冷媒量加注,并打开阀门(注意抽真空时
应从气管和液管两侧进行)。
特殊情况下,可进行加隔氮气的特殊真空干燥法。 (4)将以上试验情况记录入相关表格。 11、氟利昂制冷剂的加注
制冷剂的加注按照安装、维修培训资料上的要求进行氟利昂的充注。 12、试机调试
【最新整理,下载后即可编辑】
①确认压缩机第一次启动前,已经预热达到8小时。 ②检查室内、外机组是否通电,并检查电源电压是否正常。 ③开机前确认室外机截止阀是否全部打开到最大开度状态。 ④开机后待机组运行稳定后检查机组压缩机、室内外风机运转声音是否正常。 13、竣工验收与交工验收 竣工验收前应具备的文件: ①外观检查: ②联合试运转:
在综合效能试验测定与调整后,各项指标满足设计要求时进行交工验收。
(三)、施工主要难点和解决办法
主要难点: 要保证冷媒管内绝对干净、无杂质、无水分。 解决的办法是: ①选材要严格。
②φ19.05以下的铜管采用整捆购买,尽量减少焊口。 ③绝对保证氮气保护焊。 ④吹污要达到要求。 ⑤抽真空要达到要求。 (四)、工程保护及方法
防护内容主要是室内、外机。
【最新整理,下载后即可编辑】
1、室内机在安装好后,由于装潢场所较脏,要进行风机防尘保护。
2、所有管线在未连接室内、外机前一律采用扎口保护。 3、在施工时,对于其他工种的成品亦给予保护,避免造成损坏。
【最新整理,下载后即可编辑】
六、工期保证措施
一、选取精干的项目管理班子施工外,公司还将组织技术过硬,业绩突出,能打硬仗的作业队伍进驻施工,同时保证充分的劳动力以满足抢工需要。
二、设备的运行能力及数量都将以工程需要为原则进行配置。 三、材料供应我们将根据公司的合格供应商名册,按照工程需要提前做好采购调查工作,坚持货比三家,保证工程材料优质供应。 四、做好工人队伍的思想工作,听从甲方管理人员的指挥,配合相关人员的办公时间和条件,做到优质服务。
【最新整理,下载后即可编辑】
多联机空调施工方案(完整资料).doc