1 编写目的

印尼拉威西2X50MW燃煤电厂工程采用的分散集中控制系统(DCS)是由科远公司提供的NT6000控制系统。其功能涵盖了数据采集系统(DAS)、模拟量控制系统(MCS)、锅炉炉膛安全监控系统(FSSS)、顺序控制系统(SCS)等各项控制功能。此外还包括工程师站、操作员站及有关外设。DCS通过高性能的工业控制网络及分散处理单元、过程I/O、人机接口和过程控制软件等完成锅炉、汽轮机及其辅助热力生产过程、发电机-变压器组及厂用电源系统的监视和控制。

编写本方案的目的是规DCS系统授电及软件恢复的调试行为,确保设备、人身不受伤害。保证系统调试保质、保量、有序进行。本方案适合于印尼拉威西2X50MW燃煤电厂工程的调试。

DCS系统授电,由DCS现场服务工程师执行,调试方现场配合协助。

2 DCS上电恢复应具备的条件和要求

2.1 一般性质量要求

? 电子间照明、通风、消防符合要求;

? 集控室光线充足,具备操作人员操作监视的条件;

? 电子设备室、工程师室和控制室的环境温度、湿度、清洁度,应符合有

关规程或生产厂的规定;

? 电子间的相关制度健全,安全、保卫工作到位;

? 机柜已就位,柜体周围不存在安装杂物,控制室干净卫生;

? 电源接线完成。电气专业设备授电完毕,且已将电源送至DCS电源柜的

上端口,电源等级、质量符合要求;

? DCS设备接地接线完毕、接地电阻、接地方式符合DCS供应方要求; ? 有电源回路的电源熔丝和模件的通道熔丝应符合使用设备的要求,如有

损坏应作好记录;

? 计算机设备的外观应完好,无缺件、锈蚀、变形和明显的损伤; ? 检查各计算机设备应摆放整齐,各种标识应齐全、清晰、明确; ? 对于有防静电要求的设备,检修时必须作好防静电工作,工作人员必须

带好防静电接地腕带,并尽可能不触及电路部分;设备应放在防静电板上,吹扫用设备应接地;

? 清洁用吸尘器必须有足够大的功率,以便及时吸走扬起的灰尘,设备清

洗必须使用专用清洁剂;

1

? 各设备外的各部件应安装牢固无松动,安装螺钉齐全; ? 检查电缆敷设捆扎整齐美观,设备的各种标志应齐全清晰。

2.2上电前检查:

上电前,必须检查整套系统的接地、电源线和各种连线是否接好,绝缘是否合格,是否符合厂家设备上电运行条件,确保正确无误。 2.2.1 DPU柜

? DPU柜的各档电源接线必须正确连接。

? DPU站的数据通讯线,DPU与I/O站的通讯线连接正确。 ? I/O站各I/O卡件与端子柜对应的端子板的连接电缆正确。 ? I/O站各I/O卡与总线的插接位置正确。

2.2.2 工程师站(或历史数据站)

? 工程师站工业PC机、CRT、打印机的电源接线应正确。 ? 工程师站与DPU、操作员站的冗余数据通讯线连接正确。 ? 工程师站与操作员站的通讯线连接正确。

? 工程师站工业PC机与CRT、打印机、鼠标、标准键盘的连线正确。

2.2.3 操作员站

? 操作员站工业PC机、CRT、打印机电源连线连接正确。 ? 操作员站与OPU的冗余数据通讯线连接正确。 ? 操作员站与工程师站的通讯线连接正确。

? 操作员站与CRT、打印机、鼠标、操作键盘的连线正确。

2.2.4 端子柜

? 端子柜的电源接线、接地线符合厂家设计要求。

? 由现场进入端子的各类信号线、信号屏蔽接地线正确接入。 ? 端子柜各端子板与DPU柜对应的的I/O卡件的连接电缆正确连接。

2.2.5电源柜的检查

? 仔细检查电源柜接线是否与厂家设计一致。

? 检查电源线接头是否有虚接、漏接等现象,并用万用表、通灯等工具检

查。

? 启动电源系统,工作应正常无故障报警,电源指示灯应指示正常。 ? 对每对冗余的电源,关掉其中一路,检查相应的电压或电流输出,若有

2

异常进行处理或更换相应电源。

3 DCS软件恢复应具备的条件和要求

3.1软件检查 3.1.1操作系统检查

? 各计算机通电启动,检查机器应无异常和异声;

? 通常操作系统上电自启,整个启动过程应无异常,无出错信息提示; ? 检查并校正系统日期和时间。

? 检查各用户权限、口令等设置应正确,符合系统要求。检查各设备和文

件、文件夹的共享或存取权限设置应正确,符合系统要求。 ? 检查硬盘剩余空间大小,应留有一定的空余容量。

3.1.2应用软件及其完整性检查

? 在DCS系统逻辑修改等工作完成后,再次进行软件备份。

? 启动计算机系统自身监控、查错、自诊断软件,检查其功能,应符合厂

家要求。

? 检查存储设备应有一定的容量储备。

? 启动应用系统软件,应无异常,无出错信息提示;对于上电自启的系统,

此过程在操作系统启动后自动进行。

? 根据厂家提供的软件列表,检查核对应用软件应完整。 ? 根据系统启动情况检查,确认软件系统的完整性。 ? 分别启动各工作站的其他应用软件,应无出错报警。

?

使用提供的实用程序工具,扫描并检查软件系统的完整性。

3.1.3权限设置检查

? 检查各操作员站、工程师站和其他功能站的用户权限设置,应符合管理

和安全要求。

? 检查各网络接口站或网关的用户权限设置,应符合管理和安全要求。 ? 检查各网络接口站或网关的端口服务设置,关闭不使用的端口服务。

3.1.4数据库检查

? 检查数据库访问权限设置应正确,应符合管理和数据安全要求。 ? 对数据库进行探寻,检查各数据库的有关信息应正确,各数据库或表的

空间使用状况,应保留不小于25%的空余空间,磁盘的可用空间应不小于50%。

? 检查数据库日志记录,若已满,则应进行清除或立即备份数据库。

3

3.2 试验项目与技术要求 3.2.1系统冗余性能试验

3.2.1.1各操作员站、工程师站、历史数据站和现场控制站的冗余切换试验

? 人为退出现场控制站中正在运行的主控制器,这时备用的主控制器应自

动投入工作。在主控制器的切换过程中,系统不得出错或出现死机情况。 ? 对于并行冗余的设备,如操作员站等,停用其中一个或一部分设备,应

不影响整个 DCS系统的正常运行;试验时可通过停电或停运应用软件等手段进行,然后检查系统运行情况,除了与该设备故障相关的报警外,应无其他任何异常现象发生;同样进行反向试验,系统状况应相同。 ? 对于冗余切换的设备,当通过停电或停运应用软件等手段使主运行设备

停运后从运行设备应立即自启或立即切换至主运行状态;然后检查系统运行情况,除了与该设备故障相关的报警外,无其他任何异常现象;同样进行反向切换试验,系统状况应相同。

3.2.1.2 功能模件冗余切换试验:

? 模件通电前,检查模件熔丝应齐全、容量正确。

? 模件通电后,检查各指示灯应符合正常的实际状况指示。

?

冗余模件应能相互切换,取出主运行模件的熔丝或复位主运行模件或将主运行模件拔出(模件可带电插拔),系统应能正常无扰动的切换到从模件运行或从模件改为主运行模件,系统除模件故障和冗余失去等相关报警外,应无其他异常报警发生;同样进行一次反向切换,系统状况应相同。

3.2.1.3 通信网络冗余切换试验:

? 在任意节点上人为切断每条通信总线,系统不得出错或出现死机情况。

切、投通信总线上的任意节点,或模拟其故障,总线通信应正常工作。 ? 总线及总线冗余检查,总线电缆无破损、断线,端子接线正确,牢固无

松动,接插件接插牢固、接触良好;检查总线终端电阻值正常,接线牢固;交换机、总线模件通电后指示灯正常。

? 通过诊断系统或总线模件工作指示灯检查总线系统工作正常,无异常报

警;检查冗余总线处于冗余工作状态。

? 切断主运行总线模件的电源或拔出主运行总线的插头及模拟其他条件

试验二条冗余总线的切换,总线应自动切换至另一条运行,且指示灯指示正常;检查系统数据不得丢失、通信不得中断、系统工作应正常;同样进行一次反向切换试验,系统状况应相同。

3.2.1.4 系统(或机柜)供电冗余切换试验:

4

分散控制系统(DCS)系统受电调试方案(中)

.......目录1.编写目的2.DCS上电恢复应具备的条件和要求3.DCS软件恢复应具备的条件和要求4