河南联防科技防火材料有限公司
很多人都对防火涂料都没什么了解,觉得只有商场,购物中心、地下通道这些人流量比较大地方才需要防火涂料。但其实防火涂料的种类有很多,适用于各种类型场所。尤其是最近几年住宅火灾多发的前提下,做好基础建设的防火涂料措施可以对提前预防火灾的发生。那么这种防火涂料复检过程都需要做什么呢?
涂层厚度、裂缝情况、脱层空鼓情况、颜色与外观。要符合以下要求: 1、漆膜厚度
可用漆膜测厚仪检测,抽检构件的数量不应少于标准表中 A 类检测样本的最小容量,也不应少于 3 件;每件测 5 处,每处的数值为 3 个相距 50mm 的测点干漆膜厚度的平均值。
2、涂层厚度
可采用涂层厚度测定仪检测,量测方法应符合《钢结构防火涂料应用技术规程》CECS24的规定。
河南联防科技防火材料有限公司
裂缝情况
涂层与钢基材之间和各涂层之间,应粘结牢固,无脱层、空鼓等情况;无漏涂、脱粉、明显裂缝等。如有个别裂缝,其宽度不大于0.5mm;
4、颜色与外观符合设计规定,轮廓清晰,接槎平整。
涂层表面应无乳突。有外观要求的部位,母线不直度和失圆度允许偏差不应大于8mm。1、可在现场对产品的质量作一初步的检查:在已施工好的基材上切取2~3块小样,或取少量样品涂在2~3块150mm×150mm胶合板上,按实际施工的情况涂刷。待干透后,用酒精灯的火焰检查。火焰高度40mm左右,施加火焰的时间一般为20min,检查涂层发泡情况。
涂层厚度符合设计要求。如厚度低于原订标准,但必须大于原订标准的85%,且厚度不足部位的连续面积的长度不大于1m,并在5m范围内不再出现类似情况;
应完全闭合,不应露底、漏涂;涂层不宜出现裂缝。如有个别裂缝,其宽度不应大于1mm;涂层与钢基材之间和各涂层之间,应粘结牢固,无空鼓、脱层和松散等情况;
正常的情况下,按规定的用量(一般为500克/平方米)施工,一级防火涂料的泡层厚度为20mm以上,二级防火涂料的泡层厚度为10mm以上泡层应均匀致密。
相信大家已经了解了防火涂料复检的一些内容,如果大家还有疑问的话,请询问河南联防科技防火材料有限公司!
防火涂料复检须知 - 图文