钢结构工程监理实施细则

一工程概况及专业特点

(一)工程概况

1.工程名称:30万头生猪健康生态养殖产业化工程一期项目工程 2.建设地点:江苏省东台市

3.建设工程及规模:本工程为中粮肉食(江苏)有限公司养殖场,主体建筑物包括:后备母猪舍,保育舍1-4#,育肥舍1-16#,怀孕舍1-4#,分娩舍1-4#,商品猪待售舍,一胎母猪分娩舍,保育区工作间,育肥区工作间,后备区工作间,繁殖区工作间,解剖间2个,死猪集中池2个,3#污水提升井,地磅房,污水磅房,出猪台5个,进猪台2个,洗猪间,赶猪通道2个,门房2个,杂物房2个,宿舍5栋,食堂2个,锅炉房,配电房,水泵房2个,蓄水池2个等。

(二)专业工程特点:

钢结构具有自重轻,可靠性较高,抗震抗冲击性能好,易腐蚀,耐火性差等特点。钢结构质量控制要点:钢材原材料、施工工序、焊接质量及施工工艺。

二、监理依据

1.《建设工程监理规范》(GB50319-2000)

2.《建设工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 3.《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2002); 4. 本项目的设计图纸

5.《钢结构设计规范》GB50017-2003; 6.《建筑钢结构焊接技术规范》JGJ-181-2002; 7. 图纸会审纪要、设计变更等 8. 已审批的本项目监理规划

三、监理工作流程 钢 结 构 验 收 业主、承包方、监理工程师 安装主钢架、次梁、水平支撑 承 包 方 涂 装 施工单位 钢构件吊装 承包方 检查构件位置 尺寸焊缝质量 监理工程师 加固、打包、运输 承包方 预埋件、轴线标高复核 施工单位、监理工程师 审核吊装方案 监理工程师 钢材预处理、涂装 施工单位 检查操作证、焊工上岗证 监理工程师 零件部件加工制作、预拼施工单位 检验结果 不合格材料退场 监理工程师 原材料检验 施工单位、质监 熟悉学习钢结构施工图纸、图纸会审 施工单位、监理工程师 零件部件细部设计 施工单位 原材料、构配件进场 监理工程师 拼 装 施工单位 检验钢构件尺寸 监理工程师

四、监理工作控制要点及目标值

1、钢材、焊接涂装材料进场检验,检查其品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。对于国外进口钢材,钢材混批;设计有复验要求的钢材和质量有疑义的钢材应进行抽样复验。

2、检查焊工合格证及其认可范围、有效期。

3、施工方对其首次采用的钢材、焊接材料、焊接方法、焊后热处理等,应进行焊接工艺评定,并应根据评定报告确定焊接工艺。监理方全数检查焊接工艺评定报告,按设计要求焊缝质量等级标准检查。

4、钢零件、钢部件进场检验;

1)检查钢材、焊接、涂料材料的产品合格证。 2)检查钢件厂制作加工的焊接工艺评定报告。

3)检查钢材切割面或剪切面应无裂缝,夹渣,分层大于1mm的缺棱,应按下表检查其允许偏差:

气 割 的 允 许 偏 差(mm) 项 目 零件宽度、长度 切割面平面度 割纹深度 局部缺口深度 注:t为切割面厚度 允 许 偏 差 ±3.0 0.05t,且不应大于2.0 0.3 1.0

机 械 剪 切 的 允 许 偏 差(mm) 项 目 零件宽度、长度 边缘缺棱 型钢端部垂直度 允 许 偏 差 ±3.0 1.0 2.0 4)矫正和成形,检查制作工艺报告和施工记录,且应按下表检查钢材矫正后的允许偏差。

钢 材 矫 正 后 的 允 许 偏 差(mm) 项 目 钢板的局 部平面度 t≤14 t>1.0 允许偏差 1.5 1.0 图 例 工字钢、H型钢翼缘对腹板的垂直度 b/100且不大于2.0 5)检查钢零件、钢部件的外形尺寸和出厂合格证,要求附质量验收记录。 5、检查预拼装所用的支承凳或平台应测量找平,检查时应拆除全部临时固定和拉紧装置,进行预拼装的钢构件,其质量应符合设计要求和规范规定,应按下表检查其允许偏差。

钢 构 件 预 拼 装 的 允 许 偏 差(mm) 构件类型 项 目 跨度最外两端安装孔或两端 支承面最外侧距离 接口截面错位 梁、桁架 拱 度 设计未要求起拱 节点处杆件轴线错位 设计要求起拱 允许偏差 +5.0 -10.0 2.0 ±l/5000 L/2000 0 4.0 划线后用钢尺检查 用拉线和钢尺检查 检验方法 用钢尺检查 用焊缝量规检查 6、钢构件安装前检查建筑物的定位轴线(开间尺寸和跨度尺寸)和标高、预埋件的规格及其紧固应符合设计要求。

7、本工程砼梁顶的预埋钢板直接作为钢构件的支承面时,其支承面的预埋钢板的位置允许偏差应符合下表的规定。

支 承 面、 预 埋 件 位 置 的 允 许 偏 差(mm)

项 目 标高 支 承 面 水平度 L/1000 允 许 偏 差 ±3.0

预 埋 件 中心偏位 5.0 8、钢构件应符合设计要求和本规范的规定。运输、堆放和吊装等造成的钢构件变形及涂层脱落,应进行矫正和修补。

9、钢构件的支承面要求同预埋钢板面顶紧,接触面不应小于70%,且边缘最大间隙不应大于0.8mm。

10、涂装前钢材表面除锈应符合设计要求和国家现行标准的规定。处理后的钢材表面不应有焊渣、焊疤、灰尘、油污、水和毛刺等,除锈等级为。

11、涂料、涂装遍数、涂层厚度均应符合设计要求,涂层干漆膜总厚度:室外应为150mm,室内为125mm,其允许偏差为-25mm,每层干漆膜厚度的允许偏差为-5mm。

12、构件表面不应误涂、漏涂,涂层不应脱皮和返锈等,涂层应均匀,无明显皱皮、流坠、针眼和气泡等。

13、目标值:

1)钢构件的垂直度和侧向弯曲矢高的允许偏差(mm) 项 目 跨中的垂直度 允 许 偏 差 H/250,且不应大于15.0 L≤30m 侧向弯曲矢高f 30m < L≤60m L>60m L/1000,且不应大于10.0 L/1000,且不应大于30.0 L/1000,且不应大于50.0 图 例 2)整体垂直度和整体平面弯曲的允许偏差(mm) 项 目 主体结构的整体垂直度 主体结构的整体平面弯曲 允 许 偏 差 H/1000,且不应大于25.0 L/1500,且不应大于25.0 图 例 3)本工程钢构件安装在砼梁上预埋件上,其支座中心对定位轴线的偏差不应大于10mm。

4)檩条等次要构件安装的允许偏差(mm)

监理细则(钢结构) 

钢结构工程监理实施细则一工程概况及专业特点(一)工程概况1.工程名称:30万头生猪健康生态养殖产业化工程一期项目工程2.建设地点:江苏省东台市3.建设工程及规模:本工程为中粮肉食(江苏)有限公司养殖场,主体建筑物包括:后备母猪舍,保育舍1-4#,育肥舍1-16#,怀孕舍1-4#,分娩舍1-4#,商品猪待售舍,一