ACS800简易操作步骤

控制盘概述:

液晶显示屏可以显示4行,每行20个字符。启动参数组(参数99.01),可以对语言进行选择。控制盘有四种操作模式: -实际信号显示模式(ACT键) -参数模式(PAR键) -功能模式(FUNC键) -传动选择模式(DRIVE键)

单键头键、双键头键和ENTER键的用途取决于控制盘的操作模式。 传动控制键如下所示:

序号 用途 1 2 3 4 5 6 7

启动 停机 转速给定数值设置 正转 反转 故障复位 本地控制/远程(外部)控制 操作过程:

首先看控制盘。 设定参数:

首先按“PAR”键,▲ ▼ 键寻找所要设定的参数,例如99组,10组,然后用▲▼改变99组内的参数组,按Enter键进入要改变的参数。例如修改99.06组参数,按▲▼翻出99.06参数,按Enter键(此时参数出现括弧),再按▲▼修改到需要的数值,按Enter键确认(此时参数上的括弧消失)。

99.01 语言

99.02 应用宏(注意每改一次应用宏,掉电再上电后,参数将自动恢复出厂设置值,所以一般应用宏不要改。) 您选择的应该是工厂宏。

99.03 出厂值的恢复与否

99.04 电机控制方式 “ 选用SCALAR “ 99.05 电机额定电压 99.06 电机电流 99.07 电机额定频率 99.08电机额定转速 99.09 电机额定功率

99.10 电机辨识运行模式( 不需要)

变频器运行有多种方式,最基本为本地和远程控制: 1) 本地控制为键盘控制。

频率给定REF,然后用箭头键改变频率,用Enter键存储,再用启

动和停止键就可以操纵变频器了。

2) 远程控制。外部端子控制。通过外部I/O口控制。

3) 查看实际信号值,先按ACT,然后按ENTER。再用单箭头查找即可。详细请参考97、98页固件手册。