4. 排水坡度应正确,凝结水畅通,严禁返坡。 5. 风口与风管接口处采用人造革软连接。

6. 设备就位前要检查基础是否符合要求。应用水平仪加以检验。 7. 设备安装后要加以防护。必要时要责任到人。 (四) 施工注意事项

1. 设备安装调试前均要邀请设备供货厂家技术人员和甲方相关人员共同商讨安装、调试方案,安装调试工作进行时一定要按照已经甲方及设备厂家认可的方案施工。

2. 报竣工后,要积极地配合甲方相关人员做好设备交接工作。交接工作要全面、清晰、完善,交接时,要协助设备生产厂家做好甲方交接人员的交底工作。以利于甲方交接人员更好地了解设备,更重要的是系统的操作特性、操作规程、调节方法等。

3. 设备调试要填制内容完善的设备调试表格,并将调试中出现的问题及其原因分析、解决办法具体记录渗入渗出内,以备甲方运行操作人员参考。

4. 和甲方相关人员一起对甲方日常运行人员入行岗位培训。 5. 和设计人员、甲方运行人员一起做好空调设备盘管、集水盘管冬季防冻措施的制定、实施,确保空调设备冬季的安全、正常运行。

6. 凡在加工厂加工的成品、半成品要按部位入现场,按系统安装。

7. 要按期入行质量回访,记录甲方对整个工程的宝贵意见,以利于公司入一步改入施工方法和加强施工管理。

装修工程

(一) 彩钢板施工方法

学习资料

. . . .

1. 彩板装饰施工顺序示意

定位放线→打玻璃胶安装地槽→打胶安装彩钢板(隔断)→水平后再扣铝槽吊顶→顶板吊筋加固→打胶铆塑料底座贴圆弧→安装送排风口及灯具→撕膜打胶密封

2. 彩钢板围护施工工艺

2.1按施工图地面画线,用水平尺测量确保每面彩板为一条水平线。

2.2按施工图确定墙面标高画线,吊顶标高水平放线。特殊情况特殊处理。

2.3安装隔断墙彩板:根据地面放线固定铝扣槽,把彩钢板放入铝扣槽用线坠将彩板找垂直,彩板顶墙一侧用固定角固定。

2.4 安装顶板:把已加工完毕的顶板放在隔断板或T字铝上。顶部做吊点用Φ10意气消沉拉圆,每1.5米(长)、0.8米(宽)加设一个吊点。

2.5 阴角处安装圆弧角底座再扣装圆弧角。 2.6 接口处安装1/8球面,1/4圆弧及堵头。

2.7 净化区所有接口做密封处理。吊顶板在全部风管保温做完后双面密封。

3. 施工注重

3.1彩钢板安装须同水电配合施工。严格执行施工入度表。 3.2材料的使用:彩钢板表面无划痕。无开裂,表面应平整,光滑。彩钢板偏差不得大于1mm。圆弧角不应有扭曲,直线度误差<1mm。

3.3彩板连接处及铝配件结合处用密封胶密封,密封胶涂敷过程不应有断线、蚕滴、气孔等缺陷。

学习资料

. . . .

3.4吊顶吊杆应安装牢固,使吊顶在受荷载后的使用过程中保持平整。

3.5吊顶板安装时及在吊顶上进行其它项目的安装时,吊顶板在室内应用木柱作支撑。待吊顶上安装项目完工、吊顶板进行加固后再撤除支撑用的木柱。

一、 项目创优计划 (一) 项目创优计划

本项目的质量目标是“合格”并确保合格率为100%。为了达到此目标,制定如下创优计划,配合质量保证、检测和控制措施,确保本工程达到既定的质量目标。

1.1总目标

本工程的创优目标是工程质量“合格”,分项工程合格率为100%。 1.2检测计划

本项目实施阶段检测的测试步骤。根据施工设施进度,按照工程的进展阶段,对每一节点或关键步骤进行检测,确保工程施工的过程质量,确保本工程是在严格的质量监控下逐步实施并达到最终的工程总质量目标。

检测计划:

关键工序完成后执行检测,必须达到优良方可入行下道工序: 1.4关键控制点

风管的漏风、漏光检测: 绝热保温

吊顶、隔断安装的垂直、平整度 顶壁板保护 施工洁净管制

学习资料

. . . .

系统调试测试

其它要施工管理措施和技术方案 (二)质量保证措施

1. 成立以项目主任工程师为首的质量保证体系,严格执行国家施工规范、相关标准和设计图纸要求,组织落实装饰工程与其它专业施工的技术配合。

2. 成立以项目经理为首。项目执行经理配合质检部门的质量监督体系,项目质检员要对各道工序的施工质量及时评定,配合甲方、监理工程师进行验收。合格后进行下道工序。

3. 按工艺标准进行质量预控。预防质量通病。掌握质量情况,采取有效修正措施。

4. 质量保证管理体系见下图。 八、施工测量控制措施 1. 施工前的测量准备工作 1.1 检查校核水平仪,钢尺

1.2 了解设计意图,熟悉与校对图纸。找出图纸与实际场地的误差。

2. 施工中的测量 2.1 彩板结构的测量

根据设计图纸提供的坐标点和厂房内的实际坐标点,在施工中严格控制彩板的垂直度,轴线及标高。

2.2 通风管道的测量以墙皮。轴线,地面为基准,按图纸定位尺寸确定出风管的位置,按尺寸放线,并校核现场实际尺寸与图纸的偏差,将偏差分摊到各个部分。避免某个部分偏差过大。

学习资料

. . . .

(三)成品保护措施对已完工分部分项工程实行成品保护,有利于提高整体工程的看感质量和使用能效,为良好而到位的保护成品,采取以下措施:

1. 加强成品保护教育。包括公司所有员工和参建相关单位。 2. 各专业交叉作业频繁阶段必须设专人负责保护成品。 3. 对即将完成的实验室要及时封闭,由专人掌管钥匙。如有损坏要查清责任。

4. 严格按顺序施工,防止交叉污染及破坏成品。地面完成后。 凳子、架子及各种工具原则上不准进入房间;如要进入,应有必要的、有效的防护措施。

5. 加强原材料,半成品,成品的保护工作。不锈钢板、铝合金条、玻璃等材料在运输过程中和存放时都要加以覆盖和特殊保护。

6. 积极宣传成品保护知识,对彩钢板损害的严重性要大力宣传。 (四)安全保证措施 1. 安全管理

1.1 安全宣传。教育,培训制度,强化全员树立“安全责任重于泰山”的高度责任感,增强安全意识和自我防护能力,掌握安全知识和岗位安全技能,杜绝违纪、违章作业现象。

1.2 加强现场平面管理,保持施工现场清洁平整,道路畅通,搞好文明施工。

1.3注意施焊作业的防火措施,电气焊设备要远离易燃易爆物品。施焊者按安全技术操作规程进行作业。施焊完毕后要认真检查施焊现场。确认无火情隐患后方准离开。