好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

灭火器的配置标准与配置要求 - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

灭火器是一种轻便的灭火消防器材工具,是我们大家最常用的消防器材,为了合理的配置建筑灭火消防器材,有效的扑救初起火灾,减少火灾损失,保护人身和财产安全,灭火器的配置设计有明确的规定,今天分享最常用的消防器材——灭火器的配置要求的相关内容。

一、灭火器配置设计计算步骤 1.计算单元的划分

1)对于不相邻的灭火器配置场所,应分别作为一个计算单元进行灭火器的配置设计计算。 2)灭火器配置场所的危险等级和火灾种类均相同的相邻场所,可将一个楼层或一个防火分区作为一个计算单元。

3)灭火器配置场所的危险等级或火灾种类不相同的场所,应分别作为一个计算单元。 4)同一计算单元不应跨越防火分区和楼层。

2.在确定了计算单元的保护面积后,应根据公式下列计算该单元应配置的灭火器的最小灭火级别: Q=KS/U 式中

Q:计算单元的最小需配灭火级别(A或B) S:计算单元的保护面积(㎡)

U:A类或B类火灾场所单位灭火级别最大保护面积(㎡/A或㎡/B) K:修正系数

修正系数值按下表的规定取值:

3.歌舞娱乐放映游艺场所、网吧、商场、寺庙以及地下场所等的计算单元的最小需配灭火级别应按下式计算: Q=1.3KS/U

4.计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别应按下式计算: Qe=Q/N 式中

Qe:计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别(A或B) N:计算单元中的灭火器设置点数(个) 5.最大保护距离及最低配置标准

二、灭火器的配置要求

1.一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。 2.每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。

3.当住宅楼每层公共部位建筑面积超过100㎡时,应配置1具1A的手提式灭火器;每增加100㎡,增配1具1A的手提式灭火器。

4.同一配置单元配置的不同类型灭火器,其灭火剂类型不属于不相容的灭火剂。 5.灭火器类型与其场所的火灾种类相匹配。 三、灭火器的设置及安装要求

1.灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。 2.对有视线障碍的灭火器设置点,应设置指示其位置的发光标志。

3.灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁。 4.灭火器不宜设置在潮湿或强腐蚀性的地点。当必须设置时,应有相应的保护措施。灭火器设置在室外时,应有相应的保护措施。

5.灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。

6.挂钩、托架安装后,能够承受5倍的手提式灭火器(当5倍的手提式灭火器质量小于45kg时,按45kg计)的静载荷,承载5min后,不出现松动、脱落、断裂和明显变形等现象。

江西西河机械设备有限公司,是一家集科研、设计、开发、生产安装、服务、技术培训为一体的专业化企业,目前主要消防产品包含消防炮、炮塔、泡沬灭火系统、防撞调压消火栓、炮座、石化专用消火栓箱、船用消防炮、船用泡沬灭火系统等。所有系列产品均经公安部消防产品检测中心的认可,并取得型式认可证书。