七氟丙烷通识 七氟丙烷(HFC-227ea/FM200)就是一种以化学灭火为主,兼有物理灭火作用得洁净气体灭火剂;它无色、无味、低毒、不导电、不污染被保护对象,不会对财物与精密设施造成损坏;能以较低得灭火浓度,可靠得扑灭B、C类火灾及电器火灾;储存空间小,临界温度高,临界压力低,在常温下可液化储存;释放后不含粒子或油状残余物,对大气臭氧层无破坏作用(ODP值为零),在大气层停留时间为31~42年,符合环保要求。 基本简介 七氟丙烷(HFC-227ea/FM200)气溶胶又名海龙气体1,1,1-2—3,3,3—七氟丙烷, 它得CAS number就是431—89-0[ 1 ], 它得结构式就是 CF3CHFCF3。就是一无色得无气味气体状态得卤素碳(halocarbon),并且叫做HFC-227, HFC-227ea, FE-227, 与 FM-200, 它得化学式就是C3HF7,微溶于水(260 mg/l) .]七氟丙烷(FM200b]])物理性能b] 物理性能 单位 数值 化学名称 化学分子式 七氟丙烷 CF3CHFCF3 分子量 标准大气压下得沸点 170 -16、4 ℃ 凝固点 临界温度 ℃ ℃ -131 101、7 临界压力 临界体积 Kpa CC/mole 2912 274 临界密度 20℃时蒸汽压 Kg/m³ Bar abs 621 3、91 20℃时液体密度 20℃时饱与蒸汽密度 Kg/m³ Kg/m³ 1407 31、173 20℃,标准大气压时过压蒸汽得比容 M³/kg 0、1373 酸度 %(m/m) ≤3×10 不挥发残余物 悬浮物或沉淀物 %(m/m) ≤0、01 不可见 七氟丙烷得应用
由于七氟丙烷不含有氯或溴,不会对大气臭氧层发生破坏作用,所以被采用来替换对环境危害得哈龙1301与哈龙1211来作为灭火剂得原料瞧,七氟丙烷灭火器在机房等重要场所作为灭火器材料而广泛应用。七氟丙烷在大气中得生命周期约为31年到42年间,而且在释出后不会留下残余物或油渍,亦可透过正常排气通道排走,所以很适合作为数据中心或服务器存放中心得灭火剂.通常这些地方都会把一罐含有压缩了得七氟丙烷得罐安装在楼层顶部,当火警发生时,七氟丙烷从罐得出气口排出,迅速把火警发生场所得氧气排走、并冷却火警发生处,从而达到灭火得目得.七氟丙烷S型气溶胶属于三大气体灭火中得两种。
七氟丙烷虽然在室温下比较稳定,但在高温下仍然会分解,分解产生氟化氢,会有刺鼻得味道。其她燃烧产物还包括一氧化碳与二氧化碳。
接触液态七氟丙烷可以导致冻伤.
七氟丙烷亦可作为发射火箭得湿剂(propellant)。
七氟丙烷被使用在配药测量得药量吸入器,例如在哮喘疗程中使用得吸入器.
七氟丙烷灭火剂具有良好得清洁性—-在大气中完全汽化不留残渣、良好得气相电绝缘性,适用于以全淹没灭火方式扑救电气火灾、液体火灾或可熔固体火灾、固体表 面火灾、灭火前能切断气源得气体火灾,保护计算机房、通讯机房、变配电室、精密仪器室、发电机房、油库、化学易燃品库房及图书库、资料库、档案库、金库等场所。七氟丙烷灭火系统结构合理、动作可靠,已广泛应用于电子计算机房、档案馆、程控交换机房、电视广播中心及金融机构、政府机关等重要场所.
灭火装置
七氟丙烷在常温下气态,无色无味、不导电、无腐蚀,无环保限制,大气存留期较短。灭火机理主要就是中断燃烧链,灭火速度极快,这对抢救性保护精密电子设备及贵重物品就是有利得。七氟丙烷得无毒性反应(NOAEL)浓度为9%,有毒性反应(LOAEL)浓度为10、5%,七氟丙烷得设计浓度一般小于10%,对人体安全。其特点具有良好得清洁性(在大气中完全汽化不留残渣),良好得气相电绝缘性及良好得适用于灭火系统使用得物理性能.20世纪90年代初,工业发达国家首选用七氟丙烷替代哈龙灭火系统并取得成功、
七氟丙烷灭火装置分为有管网与无管网(柜式)两种.
其中,有管网系统又分为内贮压系统与外贮压系统,其主要区别为灭火药剂得传送距离不同。内贮压系统得传送距离一般不超过60米,外贮压系统得传送距离可达220米。 七氟丙烷灭火系统
有管网七氟丙烷灭火系统得体灭火剂储存瓶平时放置在专用钢瓶间内,通过管网连接,在火灾发生时,将灭火剂由钢瓶间,输送到需要灭火得防护区内,通过喷头进行喷放灭火. 七氟丙烷系统示意图
系统组成
七氟丙烷气体灭火系统包括:灭火瓶组、高压软管、灭火剂单向阀、启动瓶组、安全泄压阀、选择阀、压力信号器、喷头、高压管道、高压管件等组成.
1、 灭火瓶组: 每套灭火瓶组包含灭火剂储存瓶、瓶头控制阀、安全阀、手动阀、压力表、
七氟丙烷灭火剂。可根据实际需要选用不同容积得储存瓶。
2、 高压软管: 高压软管就是连接灭火瓶组与灭火剂单向阀得装置。
3、 灭火剂单向阀: 灭火剂单向阀安装在高压软管与集流管之间得装置,防止气体倒流。 4、 启动瓶组: 启动瓶组里充装氮气,当发生火灾,启动瓶组接到指令时启动气体打开选
择阀、瓶头控制阀,释放灭火剂。启动瓶组包含储气瓶、瓶头控制阀、电磁启动器、气体单向阀、安全阀、手动阀、压力表、启动气体。
5、 安全泄压阀: 安全泄压阀用于防止系统超压。
6、 选择阀: 当有管网七氟丙烷灭火系统保护多个分区时,选择阀用来控制灭火剂进入相
应得保护区。根据计算管径得大小,选择相应管径得选择阀。
7、 信号压力器: 压力信号器反馈灭火剂喷放信号。 8、 喷头PLPT: 用于喷放灭火剂。 9、 高压管道: 高压管道用于输送灭火剂。 10、
高压管件: 高压管件用于连接高压管道。
应用场所
有管网七氟丙烷气体灭火系统适用于:电子计算机房、图书馆、档案馆、贵重物品库、电站(变压器室)、电讯中心、洁净厂房等重点部位得消防保护。 无管网(柜式)七氟丙烷灭火系统
气体灭火剂储存瓶经过包装成灭火柜,外形美观,平时放在需要保护得防护区内,在发生火灾时,不需要经过管路,直接就在防护区内喷放灭火。 七氟丙烷系统简介
无管网(柜式)七氟丙烷气体灭火系统,就是轻便可移动式自动灭火得现代化消防设备,其灭火效能高,灭火速度快、毒性低、对设备无污损,灭火装置性能优良,其控制部分可与消防控制中心相衔接。 七氟丙烷优点
七氟丙烷(HFC—227ea)自动灭火系统就是一种高效能得灭火设备,其灭火剂HFC-ea就是一种无色、无味、低毒性、绝缘性好、无二次污染得气体,对大气臭氧层得耗损潜能值(ODP)为零,就是目前替代卤代烷1211、1301最理想得替代品.
遵循规范
气体灭火系统设计规范GB50370-2005
气体灭火系统施工及验收规范GB50263—2007
七氟丙烷还就是气体灭火系统得灭火剂,就是符合美国消防协会(NFPA)制定NFPA-2000规范要求得洁净气体灭火剂,其特点就是“不导电、挥发性强得气态灭火剂,在使用过程中不留残余物\同时,七氟丙烷洁净灭火剂对环境无害,在自然中得存留期短,灭火效率高且一定设计浓度下无毒、害,适用于有工作人员常驻得保护区。1996年12月经过国家检测中心得检测,它与二氧化碳都就是替代卤代烷得主要产品。
七氟丙烷即FM200,七氟丙烷灭火就是采用全淹没灭火设计,施放灭火时,以化学灭火方式为主。在设计浓度得范围无火情得状态下内对人体没有损害!(设计标准一般就是10%,有毒反应就是10、5%)
但就是首先您要了解系统得工作方式,出现了问题才会有得放矢得解决,其次建议在发现火情需要灭火时,不管就是自动还就是手动得条件下,都要先让人员撤离,而且必须考虑以下三个方面:
一就是七氟丙烷本身所具有得毒性,当浓度达到10%以上时,不适得感觉就会出现,时间长了,还会有生命危险。
二就是要考虑七氟丙烷在高温下进行分解所产生得分解物可能具有得危害性,这种分解物主要就是灭火剂中得氟,在有氢元素存在得情况下会产生具有辛辣气味得氟化氢(HF)。即使其浓度很小,也会给人造成很大程度得不适与伤害.这种分解产物得多少取决于火势得大小与七氟丙烷接触到火或受热面得时间长短,若灭火剂浓度积累很快达到灭火浓度,那么火很快被扑灭,分解物也就很少。
三就是保护区中物质燃烧可能产生得毒气对人员得伤害也就是不可预计得. 参考:七氟丙烷(HFC-227ea)洁净气体灭火系统设计规范
第7、0、2条 灭火系统应设自动控制、手动控制与机械应急操作三种启动方式。
设置在防护区内得预制灭火装置应有自动控制与手动控制两种启动方式。 在自动控制程序中,应安排0~30s可调得延迟喷射得环节。延迟时间得设置,应根据人员安全尽快撤离防护区得需要;对于平时无人工作得防护区,可设为0s。 在灭火设计浓度大于9%得防护区,应增设手动与自动控制得转换装置,当有人进入防护区时,将灭火系统转换到手动控制位;当人离开时,恢复到自动控制位. 第7、0、3条 自动控制装置应在接到两个独立得火灾信号后才能启动。手动控制装置与手动与自动转换装置应设在防护区疏散出口得门外便于操作得地方。 机械应急操作装置应设在储瓶间内或防护区疏散出口门外便于操作得地方;并且,其操作方式应经两步完成。 第7、0、4条 灭火系统与预制灭火装置得操作与控制,应包括对需联动得开口封闭装置、通风机与防火阀等设备得操作与控制。 设有消防控制中心得场所,各防护区灭火控制系统得动作信息,应传送给消防控制中心。这些信息包括火灾信息捕获灭火动作、手动与自动转换与系统故障等。 优缺点 1、有管网系统经过管网喷放,喷头平均分配,所以喷放均匀,灭火效果好,而无管网一般都就是箱体喷头直接喷放,喷放不够均匀; 2、有管网需要单独设置钢瓶间,设置管网,而无管网不需要,如果只保护一个区域,从经济角度有管网系统成本高. 3、如果多个区域,有管网系统可以用同一套系统保护多个防护区。不同防护区发生火灾,针对性得喷放,而无管网需要每个防护区单独设置钢瓶与灭火剂,这个时候无管网得价格就比较高了。 4、有管网系统钢瓶在钢瓶间。因为距离远,所以要求压力高,一般4、2MPa。有得就是5、6MPa。 5、无管网系统钢瓶在防护区。因为在防护区,所以压力不能太高,所以一般选2、5MPa。 七氟丙烷(FM200)与1301特性比较 Halon(130特性 名称 HFC-227ea(FM200) 1) ODP(臭氧层得耗损潜能值) GWP(F11=1)(全球变暖潜能值) 0 0、4 10 2、0 毒性LC50(试验4小时后50%得老鼠致死浓度) NOAEL(药剂对身体产生明显影响得最高浓度) >80% 30% >80% 5% LOAEL(药剂对身体产生明显影响得最低浓度) 10、5% 7、5%
七氟丙烷性质