m——冷风渗透量的朝向修正系数。

⑶、附加耗热量 1、朝向修正率

北、东北,西北朝向: 0~10%; 东、西朝向: -5%;

东南、西南朝向: -10% ~ -15%; 南向: -15% ~ -30%。 2、风力附加

在《采暖通风空调设计规范》中明确规定:在不避风的高地、河边、海岸、旷野上的建筑以及城镇、厂区内特别高的建筑物,垂直的外围护结构热负荷附加5% ~ 10%。

3、户间传热:当相邻房间的温差小于5℃时,为简化计算可不计入通过隔墙和楼板等的传热量。当隔板的传热阻太小,且其传热量大于该房间的10%时,也应将传热量计入该房间的热负荷内。而且只计入散热器选型,不计入水力计算。 3.1.2计算过程见附表《住宅楼采暖负荷计算》

3.2采暖热负荷汇总

(1)房间热负荷与散热器见下表 (2)建筑总热负荷:56.09KW

(3)面积热指标:当知道建筑总面积时可采用单位面积热指标法进行计算。该住宅的总面积为:1753.9m2,

根据标准住宅的热指标数值为45~70W/m2. Q=1753.9*45=78.93KW

4.采暖系统设计

4.1采暖系统型式选择确定 4.1.1(1)热媒及参数确定:《暖通》、《居住建筑节能》规定:集中采暖系统应采用热水作为热媒。

(2)热媒温度:热媒设计参数:采用城市热水管网,取热水参数为80℃供水,60℃回水。

(3)系统形式:

共用立管系统:采用双管下供下回同程式。供水干管无效损失小、可减轻上供下回式双管系统的竖向失调。因为通过上层散热器的环路的作用压头大,但管路长,阻力损失大,有利于水利平衡。顶棚下无立管,比较美观,可以分层施工,分期投入使用。底层需要设管沟布置两根干管,每个散热器设放气阀,立管顶设空气排气罐。 共设两对公用立管,一对公用立管连接一户。

户内系统:采用水平双管同程式系统。该系统大直径的干管少,穿楼板的管道少,有利于加快施工进度,室内无力管比较美观,便于分层控制和调节。 4.1.2管路布置与敷设:见图纸 4.2散热器选型及布置 4.2.1散热布置

①一般应尽可能布置在外墙窗台下; ②其次内墙侧;

4.2.2选型原则:

①散热效果好、防腐性能强; ②承压能力和强度;

③安装方便、外形美观管。

(3)散热器进出水管连接位置,有很多组合,一般应尽量采用同侧上进下出方式。

(5)散热器安装方式:有明装和暗装两种方式,一般提倡明装。 (6)散热器散热面积、片数或长度计算 ①散热器选型负荷应计入户间传热; ②按《教科书》、《暖通》公式计算,传热系数应由产品样本提供; ③可以按产品样本直接计算,但注意散热器热媒平均温度与室内设计温度差的不同。

4.2.3散热器的类型:据以上要求可选用椭四柱760型TTZ4-6-6型和四柱460型TZ4-3-5型散热器,柱640型散热面积分别为0.23m2/片和0.134m2/片。传热系数分别为K=8.45W/m2℃、8.81 W/m2℃.散热器采用同侧上供下回,明装。 4.2.4 散热器选型计算:

A=Qβ1β2β3/k(tm-tr).

tn?18?C,tm=(80+60)/2=70℃.

△t=tm-tn

其中A--散热器计算面积

Q---采暖设计热负荷

(tm-tn)--散热器热媒平均温度与室内空气温度的差 散热器组装片数修正系数,先假定?1?1.0

散热器连接形式修正系数,查供热工程附录2-4,?2?1.0. 散器安装形式修正系数,查供热工程附录2-5,β3=1.02 错误!未指定书签。

4.2.5选型计算:以西户型卧室一为例,

根据4.2.2的计算结果及公式Q=1377.28W,△t=tm-tn=52℃。

A=Qβ1β2β3/k(tm-tr)=1377.28*1*1*1.02/8.45*52=3.19m2。 。得卧室一 散热器片数为A/A’=3.19/0.32=10片。

查《暖通空调》表得β1=1.则实际散热器片数=1×10=10片 负荷与散热器 一层: 房间名称 热负1377.28 927.1674.61790866.卧室1 卧室 2 卫卧室 客厅 餐厅 生3 1 1 间 1 503124115531710.51560.卧室5 卧室 4 卧室 6 客厅 2 餐厅 2 866卫生间2 461.0荷 散热器组数 1 63 5 .42 85 .47 .49 .83 5 68 .85 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 每组散热10 7 器片数 二——五层: 房间名称 热负荷 散热器组数 每组散热器片数

1 1 1653.09 1228.78 卧室1 卧室 2 12 13 6 4 9 12 13 12 6 4 卫卧室 客厅 餐厅 生3 1 1 间 1 2049.72559872.3 .60 75 60511091890.6 1991.06 2402.69 1088.55 605.66 卧室5 卧室 4 卧室 6 客厅 餐厅 卫生2 2 间2 .66 .03 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 9 15 18 6 5 8 14 15 18 8 5 六层: 房间名称 热负荷 散热器组数 每组散热15 11 20 24 10 5 11 17 20 22 器片数 4..2。6热计量

(1)新建建筑一般采用热量表计量,常用的有机械式、超声波式; (2)计量位置:安放在单元入口、户内入口。

通过经济性比较及要求在此设计中采用机械式热计量表 4..2.7单元入口与住户入口

(1)单元入口

①位置:室内管道井、地下室、室外检查进; ②阀门仪表

A 供水管:关断阀门、温度计、压力表、2级过滤器、热量表;

B 回水管:关断阀门、温度计、压力表、压差控制阀(户内为变流量系统设)、流量控制阀(户内为定流量系统设)。

(2)户内入口

①位置:设在楼层的室内管道井内; ②阀门仪表

A 供水管:关断阀门、温度计、压力表、过滤器、热量表; B 回水管:关断阀门、温度计、压力表。

4.3系统水力计算

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2005.56 851.14 2752.1323313465 .96 .44 卧室1 卧室 2 卫卧室 客厅 餐厅 生3 1 1 间 1 720 1542.64 2333.70 2387.75 3029.16 1346.45 卧室5 卧室 4 卧室 6 客厅 2 餐厅 2 卫生间2 813.83 10 6 4.1计算方法

采用控制Rpj值的方法,按Rpj=60~300pa/m选取管径,。本设计供回水系统为垂直异程水平同程的双管系统,其一般水力计算步骤如下:

⑴确定最不利环路;

⑵进行管段编号,注明各管段的热负荷和长度; ⑶计算最不利环路;

⑷确定其他各管段的管径及其压力损失; ⑸进行压力损失平衡; ⑹计算系统总阻力。

管道的阻力分为管道的沿程阻力ΔPm和局部阻力ΔPj,管道的沿程阻力可按下式计算:

ΔPm= Rpj*L

式中 ΔPm ——管道沿程阻力,Pa Rpj——管道平均比摩阻,Pa/m

L——管段长度,m 管道的局部阻力按下式计算:

?Pj=???22 Pa

式中 ζ——局部阻力系数; ρ——水密度,kg/m3; υ——管内流速,m/s。 管道的总阻力为:

ΔP=ΔPm+ΔPj

ΔP——管道总阻力,Pa ΔPj——管道局部阻力,Pa

4.2计算算例

⑴进行管段编号,注明各管段的热负荷和长度,确定最不利环路为1-2-3-4-5-……-13’-12’-…1’ ⑵计算最不利环路

确定系统总流量,有系统总热负荷可以得出

G=对以管段一 :

0.86Q56093?0.86??2412kg/htg-th80?60

式中 Q---管段的热负荷,W;

tg---系统的设计供水温度,℃; th---系统的设计回水温度,℃。

根据G、Rpj,用热水采暖管道水力计算表,选择最接近Rpj的管径,即d=32mm,v=0.33m/s、Rpj=50.23KJ/kg,将查出的d、R、υ和G值列入表中。

管段1上有一个分流三通、三个 弯头,折算为长度lzh=3m,求1管段压力损失当量长度Ld=L+Lzh=12m,

采暖及空调设计说明

m——冷风渗透量的朝向修正系数。⑶、附加耗热量1、朝向修正率北、东北,西北朝向:0~10%;东、西朝向:-5%;东南、西南朝向:-10%~-15%;南向:-15%~-30%。2、风力附加在《采暖通风空调设