好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

防漏电、触电制度

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

防漏电、触电制度

1、 井下不得带电检修、搬迁电气设备、电缆和电线。检修或 搬迁前,必须切断电源,检查瓦斯,在巷道风流中瓦斯浓度低于 1%再用与电源电压相适应的验电笔检验,检验无电后,方可进 行导体对地放电。所有开关的闭锁装置必须可靠地防止擅自送电, 防止擅自开盖操作,开关把手在切断电源时,必须闭锁,并悬挂

“有人工作,不准送电”字样的警示牌,只有执行这项工作的人 员才有权取下此牌送电。

2、 操作井下电气设备应遵守《煤矿安全规程》之规定,非专 职人员或非值班电气人员不得擅自操作电气设备,操作高压电气 设备主回路时,操作人员必须戴绝缘手套,并穿电工绝缘靴或站 在绝缘台上,手持式电气设备的操作手柄和工作中必须接触的部 份必须有良好绝缘。

3、 井下低压馈电线上,必须装设检漏保护装置或有选择性的 漏电保护装置,保证自动切断漏电的馈电线路。机电队必须加强 井下低压检漏装置的检查、维护,发现问题及时处理,保证检漏 装置台台完好。每天必须严格执行上午 并详细记录。

4、 煤电钻必须使用设有检漏,漏电闭锁,短路,过负荷,断 相,远距离起动和停止煤电钻功能的综合保护装置。 每班使用前, 使用单位必须对煤电钻综合保护装置进行一次跳闸试验,并有记 录。机电队要加强电钻综保的检查、维护工作。任何单位和个人

9: 30时漏电跳闸试验,

严禁将综保短接或塞死违章使用,一经发现将严肃处理。如造成 严重后果,将依照有关法律、法规依法查处。

5、 井下电缆的选用、悬挂和连接严格执行《煤矿安全规程》 之规定。

6、 容易碰到的裸露的带电体必须加装防护罩或遮拦等防护设 施。

7、 井下电气设备的保护接地必须符合《煤矿安全规程》之规 定及《煤矿井下保护接地装置的安装、检查、测定工作细则》的 要求。

8维修电工和配电工必须经过安全技术培训,考试合格,持 证上岗。各有关单位要加强维修电工的业务培训,提高其业务水 平和自主保安意识。维修电气装置时要使用保安工具。如绝缘夹 钳、绝缘手套、绝缘套鞋等;导线连接要牢固,无毛刺,防松脱。 维修电气设备时要按操作规程,严禁将工具和材料等导体遗留在 电气设备中,不在电气设备中增加额外部件,若必须设置时,要 符合有关规定的要求。

9、 各施工、使用单位要爱护电气设备。避免电缆、电气设备 浸泡在水中,防止电缆受挤压、碰撞、过度弯曲、划伤、刺伤等 机械损伤。在巷道清修过程中,如有电缆、电气设备在旁,应制 度专门保护措施,防止垮顶、帮等打坏电缆或电气设备。

10、 机电、安全等各单位和部门要加强电气设备和线、缆的 检查和维护工作,要认真落实好岗位责任制和巡回检查制。查出 的问题和隐患要及时落实到单位和个人进行整改。

防漏电、触电制度

防漏电、触电制度1、井下不得带电检修、搬迁电气设备、电缆和电线。检修或搬迁前,必须切断电源,检查瓦斯,在巷道风流中瓦斯浓度低于1%再用与电源电压相适应的验电笔检验,检验无电后,方可进行导体对地放电。所有开关的闭锁装置必须可靠地防止擅自送电,防止擅自开盖操作,开关把手在切断电源时,必须闭锁,并悬挂“有人工作,不准送电”字样的警示牌,只有执行这项工作的人