好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电缆敷设安全专项施工方案与电缆敷设施工方案及安全措施汇编

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

电缆敷设安全专项施工方案与电缆敷设施工方案及安

全措施汇编

电缆敷设安全专项施工方案

我公司负责赤泥分离及洗涤现场和沉降区域低压配电室电缆敷设。电缆规格型号为:VV-0.6/1kV3*25+2*16、VV-0.6/1kV3*50+2*25、VV-0.6/1kV3*185+1*95、VV-0.6/1kV3*150+1*70、VV-0.6/1kV3*95+1*50、VV-0.6/1kV4*35+1*16、VV-0.6/1kV3*25+1*16VV-0.6/1kV5*4VV-0.6/1kV4*2.5VV-0.6/1kV5*6VV-0.6/1kV5*10VV-0.6/1kV3*25KVV-450/75010*1.5KVV-450/75012*1.5KVV-450/75014*1.5等电缆共计16700多米,本工程所用的电缆大部份放于桥架内或穿管,故考虑用人力并配合专用设备施放。

1、施放前动力电缆需测绝缘,检查电缆整体外观的完整,确认所需电缆规格型号。

2、架设电缆盘,钢丝绳套好电缆盘用吊车吊起,使电缆盘平放挂起离地200MM,方便旋转让电缆慢慢卸劲向前敷设。

3、在电缆走向沿线、电缆桥架内摆放专业电缆放线轮,布置好人员,特别要加强转弯处和穿管的地方。

4、因为桥架按设计等要求,大部分都是架设在3米高以上,所以要求工人站在桥架上或较高工作平台上施放电缆时,都必须挂戴好安全带等、做好防护措施。

第 1 页 共 7 页

5、按电缆表的编号及型号进行施放,放完一根后,要在桥架上摆放好,两头要放到位,留有余度,然后挂上电缆标志牌。

6、电缆放完或放一定数量后,要进行整理,使电缆在桥架上或拐弯处排列整齐,在垂直段或拐弯处要用绑线或扎带把电缆固定好。

7、施放时要注意电缆弯曲半径不宜过小,不能少于外径的10倍,不要造成机械损伤。

8、在原有一期或放有带电的电缆桥架内增加敷设电缆时,一定要沿线放好后再放入内,不得在带电电缆上拖拉敷设电缆,以防带电电缆绝缘外层磨损,造成意外安全事故。

9、施放电缆时要有专人沿线负责监督安全防护工作,保证工人的人身安全,特别是分解分级顶部,更要做好做到位。

10、施放电缆过程中如有电缆不够长的须做接头,应该及时专人处理好,并做好标示做资料告知业主。

11、施放完电缆要再次检查电缆的外观、无破损,无漏接接头。

第 2 页 共 7 页

电缆敷设施工方案及安全措施

三、施工前期准备工作

1、项目负责人按照《工程项目任务书》的要求,协助施工负责人编制施工方案、制定安全措施,报队(或经营部)审批。

2、项目负责人按照已批准的施工方案,及时进行材料申报。 3、预算员根据施工现场实际情况,编制工程预算报上级审核。 4、施工负责人提前办理各种工作票,并送达董家口变电队。 5、提前勘察现场,确保电缆通道顺畅,保证施工顺利。 6、提前准备工程车辆2部、电缆敷设牵引机1台并确保好用。 7、准备好工属具:钢锯2把、扳手1套、套筒1套、常用工具2套、吊装带2根、撬棍2根、穿线棒1根,钢丝绳、滑子、铁丝、千斤顶、电缆支架、喷灯、消防器材、对讲机等。

8、辅材准备:3M、塑料带、绝缘胶带、电缆牌等。 四、施工方案

人员、材料准备齐全、到位,做好施工现场安全措施,悬挂警示标志,确保工作安全有序开展。

1、施工准备

项目负责人会同公司负责人、安全员、施工人员进行施工前的技术交底和安全交底。

施工负责人按照批准的施工方案及安全措施,参照施工规范要求,正确组织人员安全施工。

人员配备:电缆敷设施工人员15~20人左右,施工负责人具有丰富的电缆线路施工经验,并熟悉该项工作的施工质量及工艺要求。

第 3 页 共 7 页

2、作业条件

工程所需电缆施工1天前运抵现场,存放于电缆沟与电缆管线交界电缆井处。

电缆敷设前检查电缆的质量是否完好无损,电缆的型号、规格、电压等级、长度是否与设计相符。

3、电缆敷设

3.1电缆敷设前应按下列要求进行检查:

1)电缆通道畅通,排水良好。金属部分的防腐层完整。 2)电缆型号、电压、规格应符合设计。

3)电缆外观应无损伤、绝缘良好,当对电缆的密封有怀疑时,应进行潮湿判断。

4)电缆放线架应放置稳妥,钢轴的强度和长度应与电缆盘重量和宽度相配合。

5)敷设前应按实际路径计算每根电缆的长度,合理安排每盘电缆,减少电缆接头。

6)带电区域内敷设电缆,应有可靠的安全措施。 3.2并列敷设的电缆,其接头的位置宜相互错开。

3.3电缆敷设时应排列整齐,不宜交叉,加以固定,并及时装设标志牌。

3.4标志牌的装设应符合下列要求:

1)在电缆终端头、电缆接头、拐弯处、隧道及人井内等地方,电缆上应装设标志牌。

第 4 页 共 7 页

2)标志牌上应注明线路编号。当无编号时,应写明电缆型号、规格及起迄地点;并联使用的电缆应有顺序号。标志牌的字迹应清晰不宜脱落。

3)标志牌规格宜统一。标志牌应能防腐,挂装应牢固。 3.5电缆的最小弯曲半径应符合下表的规定: 电缆最小弯曲半径

1)电力电缆和控制不应配置在同一层支架上。

2)高低压电力电缆,强电、弱点控制电缆应按顺序分层配置,一般情况宜由上而下配置。

3.7并列的电力电缆,其相互间的净距应符合设计要求。 3.8电缆在支架上的敷设应符合下列要求:

1)控制电缆在普通支架上,不宜超过1层;桥架上不宜超过3层。

2)交流三芯电力电缆,在普通支吊架上不宜超过1层;桥架上不宜超过2层。

4、质量标准及检验要求 质量标准

按照国标GBJ-232-82《电气装置安装工程施工及验收规范》及其他国家颁发的工程施工及验收规范和质量检验标准为依据

检验要求

电缆型号、电压等级及规格符合设计。 电缆外观检查无机械损伤。

电缆牌应规格统一、挂装一致、牢固。字迹清晰,不易脱落。 在中间接头及终端头附近应留有可做接头的电缆备用长度。

第 5 页 共 7 页

电缆敷设安全专项施工方案与电缆敷设施工方案及安全措施汇编

电缆敷设安全专项施工方案与电缆敷设施工方案及安全措施汇编电缆敷设安全专项施工方案我公司负责赤泥分离及洗涤现场和沉降区域低压配电室电缆敷设。电缆规格型号为:VV-0.6/1kV3*25+2*16、VV-0.6/1kV3*50+2*25、VV-0.6/1kV3*185+1*95、VV-0.6/1kV3*150+1*70
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
6txob5xf711od1e2lms547le14lox100wk4
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享