3~110KV高压配电装置设计规范

GB50060-92

主编部门:中华人民共和国能源部 批准部门:中华人民共和国建设部

施行日期:1993年5月2日

第一章 总则 ..................................................................................... 3 第二章 一般规定 ............................................................................. 3 第三章 环境条件 ............................................................................. 4 第四章 导体和电器 ......................................................................... 6 第五章 配电装置的布置 ................................................................. 9

第一节 安全净距 ....................................................................... 9 第二节 型式选择 ........................................................................ 13 第三节 通道与围栏 ................................................................. 14 第四节 防火与蓄油设施 ......................................................... 17 第六章 配电装置对建筑物及构筑物的要求 ................................ 19 附录一 裸导体的长期允许载流量 ................................................ 21 附录二 裸导体载流量在不同海拔高度及环境温度下的综合校正系数................................................................................................... 24

2

2020年4月19日

文档仅供参考,不当之处,请联系改正。

第一章 总则

第1.0.1条

为使高压配电装置(简称配电装置)的设计,执行中国

的技术经济政策,做到安全可靠、技术先进、经济合理和维修方便,制定本规范。

第1.0.2条

本规范适用于新建和扩建3~110KV配电装置工程的设

计。

第1.0.3条

配电装置的设计应根据电力负荷性质及容量,环境条件

和运行、安装维修等要求,合理地选用设备和制定布置方案,应采用行之有效的新技术、新设备、新布置和新材料。

第1.0.4条

配电装置的设计应根据工程特点、规模和发展规划,做

到远、近期结合,以近期为主,并适当考虑扩建的可能。

第1.0.5条

配电装置的设计必须坚持节约用地的原则。

配电装置的设计除应执行本规范的规定外,尚应符合国

第1.0.6条

家现行的有关标准和规范的规定。

第二章 一般规定

第2.0.1条

配电装置的布置和导体、电器、架构的选择,应满足在

当地环境条件下正常运行、安装维修、短路和过电压状态的要求。

第2.0.2条

配电装置各回路的相序宜一致,并应有相色标志。 电压为63KV及110KV的配电装置,每段母线上宜装设接

3

2020年4月19日

第2.0.3条

文档仅供参考,不当之处,请联系改正。

地刀闸或接地器,对断路器两侧隔离开关的断路器侧和线路隔离开关的线路侧,宜装设接地刀闸。

第2.0.4条

屋内配电装置间隔内的硬导体及接地线上,应留有接触

面和连接端子。

第2.0.5条

屋内、外配电装置的隔离开关与相应的断路器和接地刀

闸之间应装设闭锁装置。屋内配电装置尚应设置防止误入带电间隔的闭锁装置。

第2.0.6条

充油电气设备的布置,应满足在带电时观察油位、油温

的安全和方便的要求;并宜便于抽取油样。

第三章 环境条件

第3.0.1条

屋外配电装置中的电气设备和绝缘子,应根据污秽程度

采取相应的外绝缘标准及其它防尘、防腐措施,并应便于清扫。

第3.0.2条

选择裸导体和电器的环境温度应符合表3.0.2的规定。

表3.0.2 选择裸导体和电器的环境温度

类别 裸导体 电器 安装场所 屋外 屋内 屋外 屋内电抗器 屋内其它位置 环境温度(℃) 最高 最热月平均最高温度 该处通风设计温度 年最高温度 该处通风设计最高排风温度 该处通风设计温度 最低 年最低温度 注:①年最高(或最低)温度为一年中所测得的最高(或最低)温度的多年平均值。

②最热月平均最高温度为最热月每日最高温度的月平均值,取

4

2020年4月19日

文档仅供参考,不当之处,请联系改正。

多年平均值。

③选择屋内裸导体及其它电器的环境温度,若该处无通风设计温度资料时,可取最热月平均最高温度加5℃。

第3.0.3条

选择导体和电器的相对湿度,应采用当地湿度最高月份

的平均相对湿度。在湿热带地区应采用湿热带型电器产品。在亚湿热带地区可采用普通电器产品,但应根据当地运行经验采取防护措施。

第3.0.4条

周围环境温度低于电气设备、仪表和继电器的最低允许

温度时,应装设加热装置或采取保温措施。在积雪、覆冰严重地区,应采取防止冰雪引起事故的措施。隔离开关的破冰厚度,不应小于设计最大覆冰厚度。

第3.0.5条

设计配电装置及选择导体和电器时的最大风速,可采用

离地10m高,30年一遇10min平均最大风速。设计最大风速超过35m/s的地区,在屋外配电装置的布置中,宜采取降低电气设备的安装高度、加强设备与基础的固定等措施。

第3.0.6条

配电装置的抗震设计应符合现行国家标准《电力设施抗

震设计规范》的规定。

第3.0.7条

海拔超过1000m的地区,配电装置应选择适用于该海拔

高度的电器和电瓷产品,其外部绝缘的冲击和工频试验电压应符合现行国家标准的有关规定。