好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

10KV电缆分支箱巡视标准化作业指导书

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

编号:Q/NDL ZY 0301/002-2005

10KV 电缆分支箱巡视标准化作业指导书

编写: 年 月 日 审核: 年 月 日 批准: 年 月 日 作业负责人:

作业日期 年 月 日 时至 年 月 日 时

宁 夏 电 力 公 司

第 1 页 共 8 页

1、范围

本作业指导书适用于 10KV电缆分支箱的巡视检查工作。

2、引用文件:

SD292-88 《10KV配电线路设备运行与维护规程》

《国家电网公司电力安全工作规程》(电力线路部分)(试行)

3、巡视周期

每月一次(恶劣天气之后,应加强巡视一次,大负荷期间、自然灾害、特殊时期应安排特巡)。

4.巡视前准备工作 4.1巡视人员要求

√ 序 号 1 2 3 内 容 巡视人员应身体健康,精神状态良好,思想稳定,心态正常,工作负责人必须对巡视人员进行适当调整。 必须熟练掌握《10KV配电线路设备运行与维护规程》及《电业安全工作规程》知识,并取得本专业职业资格,经年度《电业安全工作规程》考试合格,持证上岗。 巡视人员应熟悉本线路的设备与环境及连接方式。 备 注 4.2危险点分析

√ 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 内 容 与带电线路及设备带电裸露部分未保持足够的安全距离。 雷雨、雪、大雾、酷暑、大风等恶劣天气巡视未做好防范措施。 巡视中,撬揭井、沟隧道等盖板时,盖板落入砸伤电缆。 未设置围栏及警示标志。 巡视人员注意力不集中,身体状况不适,思想波动,情绪不稳。 不核对巡视设备名称、间隔,误接触带电间隔及设备。 发现紧急缺陷不及时汇报。 进入电缆沟、井、隧道时,其内部沉淀过量有害气体,造成巡视人员缺氧窒息和引起沼气爆炸。 照明不足,通讯不畅。 第 2 页 共 8 页

4.3安全措施

√ 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 交通、通讯工具畅通。 巡视中发现危及设备安全运行的紧急缺陷时,应立即汇报。 巡视时设警示标志及围栏。 观察间隔运行情况时与带电设备裸露部分保持足够距离。 按照规定穿必备的工作服、工作鞋、戴安全帽。 巡视人员到达现场后必须核对线路及设备名称、编号。 巡视人员进分支箱检查,必须加强监护。 巡视时应注意人身安全,防止巡视人员跌入电缆井、电缆沟及被其他车辆撞伤。 内 容 4.4巡视工器具

√ 序 号 1 2 3 4 5 6 名 称 照明灯具 测温仪 测距仪 电缆沟、井盖板启用专用工具 巡视检查需要的钥匙 备注

第 3 页 共 8 页

4.5巡视内容

巡视项目 仪器仪表信号装置 巡视标准 1:检查进、出线带电指示器是否正常。 2:检查进、出线电缆故障指示器是否异常。 1:开关的分、合闸指示是否正确,刀闸的开、合位置是否与实际运行方式一致。 操作机构 2:检查开关刀闸、触头是否过热。 3:检查备用间隔绝缘罩是否安装。 4:检查分支箱操作工具是否齐全。 气压指示(具体数值) 5:检查压力表指示是否在正常状态,并读取数值,有无异味和漏气现象; 1:检查进、出线间隔标志是否清晰准确。 设备及间隔标志 2:检查进、出线电缆标识是否清晰、准确。 3:检查分支箱外部各种标志是否齐全、清晰。 1:检查进、出线电缆终端头、中间头温度是否正常。 电缆头 2:检查进、出线电缆终端头、中间头热、冷缩绝缘层是否完好。 3:检查电缆头是否安装牢固,相间距离是否符合规定。 PT、CT 箱体 缺陷情况 缺陷类别 1:PT二次保险应符合要求,接触良好; CT二次无开路现象,PT二次无短路现象; 1:检查分支箱箱体有无变形或异常。 1:检查分支箱防凝露设施是否完好。 基础 2:检查分支箱基础是否完好。 3:检查电缆井及分支箱基础内无积水。 继电保护装置 环境情况 接地装置 1:检查继电保护装置有无异常,是否按实验周期进行实验。 1、箱体四周有无堆积杂物,是否因修路等原因使分支箱处于易被碰撞的位置; 1:接地装置连结是否良好,有无锈蚀、损坏等现象。 第 4 页 共 8 页

5.巡视路线

序 号

班(所)长:

线路名称 分支箱编号 起 止 备 注 第 5 页 共 8 页

10KV电缆分支箱巡视标准化作业指导书

编号:Q/NDLZY0301/002-200510KV电缆分支箱巡视标准化作业指导书编写:年月日审核:
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
6t99c9drt79nplx1m218
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享