好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

西奥AMCB2调试 [宝典]

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

Shift ——监视窗口和井道学习数据窗口切换、修改时切换数值位。 + ——参数菜单数项增大、楼层数值增大、修改时参数数值增大。 - ——参数菜单数项减小、楼层数值减小、修改时参数数值减小。 Enter ——进入下级窗口、修改参数后保存数据、密码登陆。 2.3 输入输出端口定义

AMCB2适用于两种变频器,变频器不同,相应的输入输出口的定义也不同 Plug JP1 1 2 3 4 5 6 7 8

信号 A+ A- B+ B- GND A B 0V

型号 In In In In In In In In 电压等级 5Vdc 24Vdc 编码器信号输入 端口解释 编码器信号输入(差分型) (推挽型)

, JP1-1~5用于接收差分型编码器输出信号,如SIEI 变频器EXP-E卡; -B2卡;, JP1-6~8用于接收推挽型编码器输出型号,如安川变频器PG Plug JP2 1 2 3 4 5 信号 DFC INS INVF SW BY 型号 In In In In In 电压等级 19.2~40Vdc

端口解释 门锁 检修 变频器故障 接触器 抱闸继 电器

Plug JP3 1 2 3 4 信号 1LV 2LV 1LS 2LS 型号 In In In In 电压等级 19.2~40Vdc 端口解释 上光电 下光电 下强迫减速 上强迫减速

Plug JP4 1 2 3 4 5

DRIVE=0 LWS LNS 50L 25L ANS 信号

DRIVE=2 SW FBK LNS 50L 30L BY FBK In In In In In 电压等级 19.2~40Vdc DRIVE=0 100% 80% 50% 25% 10% 端口解释 DRIVE=2 SW FBK 80% 50% 30% BY FBK

Plug JP5 1 2 3 4 5 信号 V1 V2 V3 V4 DO 型号 IN IN IN IN IN 电压等级 24Vdc

端口解释 速度编码 DO信号 , V码信号的组合描述: 模式 功能 V4 V3 V2 V1 WT 等待 0 0 0 0 ST 停止 1 1 1 1 IR-U 检修上行 0 1 0 0 IR-D 检修下行 0 1 0 1 FR-U 正常上行 0 1 1 0 FR-D 正常下行 0 1 1 1 RL-U 向上再平层 1 0 1 0 RL-D 向下再平层 1 0 1 1 SD 减速 1 1 1 0 - (Not allowed) Plug JP6 1 2 3 4 信号 30VDC 30VDC 0V 0V 型号 In In In In 电压等级 24~40Vdc 端口解释 电源

Plug JP7: 继电器 1 2 3 4 5 6 7 8 信号 DO继电器 BY继电器 SW继电器 型号 Out Out Out 电压等级 24Vdc 5A\\110/220Vac 5a 端口解释 开门继电器 抱闸继电器 接触器

Plug JP8 1 2 3 4 5 6 信号 DS1 DS2 DS3 IP 1LV 2LV 型号 Out Out Out Out Out Out 电压等级 24Vdc 100mA

端口解释 驱动器状态 翻层信号 上光电 下光电 , DS(Drive status)组合描述 DS3 DS2 DS1 描述 0 0 0 驱动器故障 0 0 1 Run > 0.3m/s, 0 1 0 正常运行 1 0 0 井道自学习 1 1 0 速度<0.3m/s 1 1 1 待机 其它 不处理

Plug JP9 1 2 3 4 5 6 7 8 信号 ENA FWD REV LZ COM VREF VTOQ 0V 型号 Out Out Out Out Out Out Out Out 电压等级 24Vdc 100mA 0~10Vdc 20mA 端口解释 使能 正转 反转 LZ 公共端 速度口 称重信号口 公共端

3 运行时序 3.1 检修运行

, AMCB2检修信号JOG(JP2-2)信号为ON时,即认为电梯现在处于检修状态。 , 检修运行时,输出Enable和Start(FWD/REV)信号,待BY(BRAKE)信号输入时输出速

度曲线。

, 检修运行时,AMCB2不发出IP信号。

, 检修运行启动时,AMC B2通过DS1、DS2、DS3信号输出(DS1=0,DS2=1,DS3=0)到LCB2;

检修运行停止时,Enable和Start信号OFF,待接触器信号SW为OFF时,输出DS信号(DS1=1、

DS2=1、DS3=1)到LCB2。

, 检修状态时,不允许其它任何模式的运行(Normal Operation, Zero search, Learn run).

, Enable 或Start信号掉失,电梯应立即停止。 3.2 正常运行

, 在正常模式(JOG=0)下,LCB2发FR(V码)命令给AMCB2,AMCB2发ENA、START给变频器,当

AMCB2接收到BY信号时,输出速度曲线,并发出DS信号(DS1=0,DS2=1,DS3=0)给LCB2;

电梯启动。

, AMCB2在每层减速点前发一个IP信号给LCB2,使LCB2的楼层信号切换,LCB2根据电梯当前

楼层和呼梯信号判断电梯是否要停车,如要停车, LCB2发SD(V码)给AMCB2,AMCB2按照

减速曲线(通过模拟量)发指令给变频器,变频器就开始减速; , 当速度小于Door open speed threshold(参数可调,可调范围不得大于0.3m/s)时,AMCB2

发出DS信号(DS1=1,DS2=1,DS3=0);

, 当速度小于Stop speed threshold(参数可调,可调范围不得大于0.15m/s)时,AMCB2发

西奥AMCB2调试 [宝典]