千斤顶 φ600钢管 围护桩 围檩 套筒钢楔固定装置 围 檩 围护桩 活动端 固定端 平面 钢丝绳 钢楔 千斤顶 围护围围φ600钢管 围护牛腿
立面 3)、施工组织
支撑施加的是否及时、牢固,直接影响到基坑的安全,施工中本着随挖随支的原则,及时加撑,确保围护结构无支撑暴露时间控制在允许范围内,并严格按设计位置及预应力安装支撑。 A.施工安排
在土方开挖前,按设计基坑宽度加外放尺寸的总宽度在地面加工拼装钢支撑,随着挖土的进展,及时施加支撑。钢管支撑由履带吊吊装就位,以千斤顶及时施加预应力。
B.投入的主要人员及设备情况
25t吊车2台,千斤顶两套,倒链10个,施工人员20人。 4)、支撑定位
在冠梁顶准确标出支撑点的平面位置及高程,计算出与各道支撑的高差,随着基坑土方开挖,及时放出支撑位置,确保支撑端部中心位置偏差≤30mm。
5)、焊钢板支托
随着土方开挖,及时在钻孔灌注桩上用Φ16膨胀螺栓锚固支托焊接钢板。钢板上边线比设计支撑中心低,活动端低250mm,固定端低350mm,保证支撑放在托架上,与支撑点重合。
6)、支撑准备、安装 A.支撑制作
钢管支撑由Φ600钢管加工而成,分活动端、固定端和中间节,全部采用法兰连接。为保证支撑的精度、质量,所有支撑均在工厂制作,现场安装、调整。
B.安装支撑准备
安装支撑前需先备齐检验合格的活动端及配件,施加支撑预应力的千斤顶和安装支撑所必须的器材,千斤顶必须经过专门机构检测合格后方可使用。地面上有专人负责检查钢管支撑、钢围檩及试拼装,以保证支撑长度适当,支撑轴线偏差小于200mm。保证支撑及接头的承载能力符合设计要求的安全度。
为使桩、腰梁、支撑结合紧密,并有效减少基坑外地层之沉陷及减少围护桩桩体的内向位移,支撑安设好后,必须施加向外的预加轴力,第一道钢支撑施加值为550~700KN,第二、三道钢支撑施加值范围是大于轴力设计值的50%,预加轴力根据施工监测情况分级施加,避免围护桩桩体发生向基坑外侧过大的变形。施加预应力的千斤顶在基坑施工的过程中产生作用,并根据监测结构随时调整预加力的大小,保证基坑内外的变形值在允许的范围内。
C.支撑安装
钢管支撑在基坑旁提前拼装,开挖到钢管支撑标高时,及时用电葫芦吊装安设钢围囹与钢管横撑。
a.支撑安装
直撑安装前根据有关计算,将标准管节先在地面进行预拼接并以检查支撑的平整度,其两端中心连线的偏差度控制在20mm以内,经检查合格的支撑按部位进行编号以免错用,明挖部分(出入口)的支撑采用整体一次性吊装到位。
b.斜撑安装
因斜撑与帽梁或钢围囹呈斜交关系,有一定交角,存在平行于钢围囹长度方向的分力,可能使钢围囹存在后移,为使受力合力为零,按设计角度在冠梁或钢围囹设置剪力块,确保钢管支撑与端承板成垂直关系,然后进行支撑安装作业。
7)、支撑的拆除
主体结构底板及防水层、侧墙及顶板施工完成后,即可开始拆除最后一道钢支撑,以后随着主体结构的依次施工,相应拆除各道钢支撑,直至拆除第一道钢支撑。第一道钢支撑拆除后立即回填覆土,恢复路面交通。
四、主体结构施工工艺
(一)模板与钢支撑施工 1、模板施工工艺流程
模板施工工艺流程为:选料--翻样--加工--支设--检查--验收。如图所示。 2、模板工程施工方法
模板采用机械吊运、人工支立,柱模配合仪器校正。 1)、底板与墙体转角模板安装
根据施工缝设置要求,30cm高侧墙混凝土在施工底板时同时施工,底板模板构造及安装示意图如图所示。底板与墙体转角模板利用与底板的钢筋骨架连接的拉筋来支撑加固模板。底板浇筑完毕,拆模以后,并将外露拉筋割掉。见底板转角模板施工示意图。
钻孔桩施工缝钢模板10#槽钢焊接而成预埋?25钢筋混凝土垫层混凝土垫块
2)、柱模板
(1)按图纸尺寸制作柱侧模板(注意:外侧板宽度要加大两倍内侧板模板厚)后,按放线位置钉好压脚板再安柱模板,两侧向加斜拉顶撑,校正垂直度及柱顶对角线。
(2)安装柱箍:柱箍采用钢箍。柱箍间距采用500㎜左右,柱截面较大的设置柱中穿心螺栓。 钢筋柱根部模板定位筋主柱筋100*100mm木方剖面图竹胶板8钢拉链紧线器 12槽钢竹胶板12槽钢10对拉螺栓100*100mm木方剖面图柱模板加固示意图 (3)当梁柱接头时梁底模板端头部分铺好,找准以后,先支设梁柱接头处的阴角模,然后再支设该处柱模板。
(4)根据柱根的轴线固定柱模板及梁柱接头模板,根据梁柱接头模板位置,模板模数不适合的,柱子模板在柱根处用木模补齐,梁模板在梁中用木模找齐。
(5)柱顶部位不同混凝土交界面上固定铁丝网,以便于临时遮挡混凝土防止低强度混凝土进入柱模。
(6)柱校正时沿四角加?6钢丝绳与地锚连接,用紧线器进行柱模垂直度校正。
3)、侧墙模板安装
侧墙采用大块组合钢模板。侧墙模板因不能采用穿墙螺栓,模板固定加斜撑加固,采用拉、顶结合的方法,确保模板的稳定性,横竖带均采用10号槽钢,支撑采用Φ48×3.5钢管组成支架将侧压力传递给底板及坑壁。在墙的顶部设内撑控制侧墙断面尺寸。见侧墙模板施工示意图。
钢筋内撑混凝土垫块组合钢模板侧墙防水钢管横撑 [10槽钢钻孔桩
哈尔滨地铁出入口施工方案