好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

10KVI母开关柜更换做措施

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

10KV I母开关柜更换做措施

1.得令

2.查厂用变压器11B带400V I/II段联络运行正常

3.查2号厂用变 10kV侧102断路器在分闸位置

4.在2号厂用变 10kV侧102断路器上悬挂“禁止合闸,有人工作”标示牌

5.将2号厂用变 10kV侧102断路器控制方式切至“现地”

6.查2号厂用变 400V侧402断路器在分闸位置

7.拉开2号厂用变 400V侧402断路器控制电源QF1

8.在2号厂用变 400V侧402断路器操作电源QF1上悬挂“禁止合闸,有人

工作”标示牌

9.将2号厂用变400V侧402断路器摇至检修位置

10.在2号厂用变 400V侧402断路器上悬挂“禁止合闸,有人工作”标示牌

11.拉开2号厂用变10kV侧1021隔离开关

12.查2号厂用变10kV侧1021隔离开关三相确已拉开

13.在2号厂用变10kV侧1021隔离开关上悬挂“禁止合闸,有人工作”标

示牌

14.拉开厂用变压器保护屏内12B保护操作电源2-21DK1

15.在厂用变压器保护屏内12B保护操作电源2-21DK1上悬挂“禁止合闸,

有人工作”标示牌

16.查厂坝隔离变14B 10KV侧104断路器在分闸位置

17.在厂坝隔离变14B 10KV侧104断路器操作把手上“禁止合闸,有人工作”

标示牌

18.查厂坝隔离变14B 10KV侧1041隔离开关三相在分闸位置

19.在厂坝隔离变14B 10KV侧1041隔离开关操作把手上“禁止合闸,有人

工作”标示牌

20.联系省调将3号发电机组3F由热备用转为冷备用

21.查3号发电机组3F在停机态

22.查3号发电机出口3断路器在分闸位置

23.在3号发电机出口3断路器上悬挂“禁止合闸,有人工作”标示牌

24.查3号发电机出口3断路器分合闸控制把手切至“0”位

25.在3号发电机出口3断路器分合闸控制把手上悬挂“禁止合闸,有人工

作”标示牌

26.将3 号发电机出断路器柜上“远方/现地”切“现地”位置

27.在3号发电机出断路器柜上“远方/现地”把手上悬挂“禁止合闸,有人

工作”标示牌

28.拉开3号发电机出口 31隔离开关

29.查3号发电机出口 31隔离开关三相确已拉开

30.在3号发电机出口 31隔离开关上悬挂“禁止合闸,有人工作”标示牌

31.拉开3号发电机出口3断路器操作箱电源41QA

32.在3F机组保护屏内操作箱电源41QA上悬挂“禁止合闸,有人工作”标

示牌

33.拉开3号发电机出口断路器储能电源2QF

34.在3号发电机出口断路器储能电源2QF上悬挂“禁止合闸,有人工作”

标示牌

35.查2号发电机组2F在检修态

36.查2号发电机出口2断路器在分闸位置

37.查2号发电机出口21隔离开关三相在分闸位置

38.查2号发电机出口2断路器操作箱电源41QA在分闸位置

39.查2号发电机出口2断路器储能电源2QF在分闸位置

40.查2号发电机机端1号电压互感器B相二次熔断器2FU已取下

41.查2号发电机机端1号电压互感器A相二次熔断器1FU已取下

10KVI母开关柜更换做措施