10KV I母开关柜更换做措施
1.得令
2.查厂用变压器11B带400V I/II段联络运行正常
3.查2号厂用变 10kV侧102断路器在分闸位置
4.在2号厂用变 10kV侧102断路器上悬挂“禁止合闸,有人工作”标示牌
5.将2号厂用变 10kV侧102断路器控制方式切至“现地”
6.查2号厂用变 400V侧402断路器在分闸位置
7.拉开2号厂用变 400V侧402断路器控制电源QF1
8.在2号厂用变 400V侧402断路器操作电源QF1上悬挂“禁止合闸,有人
工作”标示牌
9.将2号厂用变400V侧402断路器摇至检修位置
10.在2号厂用变 400V侧402断路器上悬挂“禁止合闸,有人工作”标示牌
11.拉开2号厂用变10kV侧1021隔离开关
12.查2号厂用变10kV侧1021隔离开关三相确已拉开
13.在2号厂用变10kV侧1021隔离开关上悬挂“禁止合闸,有人工作”标
示牌
14.拉开厂用变压器保护屏内12B保护操作电源2-21DK1
15.在厂用变压器保护屏内12B保护操作电源2-21DK1上悬挂“禁止合闸,
有人工作”标示牌
16.查厂坝隔离变14B 10KV侧104断路器在分闸位置
17.在厂坝隔离变14B 10KV侧104断路器操作把手上“禁止合闸,有人工作”
标示牌
18.查厂坝隔离变14B 10KV侧1041隔离开关三相在分闸位置
19.在厂坝隔离变14B 10KV侧1041隔离开关操作把手上“禁止合闸,有人
工作”标示牌
20.联系省调将3号发电机组3F由热备用转为冷备用
21.查3号发电机组3F在停机态
22.查3号发电机出口3断路器在分闸位置
23.在3号发电机出口3断路器上悬挂“禁止合闸,有人工作”标示牌
24.查3号发电机出口3断路器分合闸控制把手切至“0”位
25.在3号发电机出口3断路器分合闸控制把手上悬挂“禁止合闸,有人工
作”标示牌
26.将3 号发电机出断路器柜上“远方/现地”切“现地”位置
27.在3号发电机出断路器柜上“远方/现地”把手上悬挂“禁止合闸,有人
工作”标示牌
28.拉开3号发电机出口 31隔离开关
29.查3号发电机出口 31隔离开关三相确已拉开
30.在3号发电机出口 31隔离开关上悬挂“禁止合闸,有人工作”标示牌
31.拉开3号发电机出口3断路器操作箱电源41QA
32.在3F机组保护屏内操作箱电源41QA上悬挂“禁止合闸,有人工作”标
示牌
33.拉开3号发电机出口断路器储能电源2QF
34.在3号发电机出口断路器储能电源2QF上悬挂“禁止合闸,有人工作”
标示牌
35.查2号发电机组2F在检修态
36.查2号发电机出口2断路器在分闸位置
37.查2号发电机出口21隔离开关三相在分闸位置
38.查2号发电机出口2断路器操作箱电源41QA在分闸位置
39.查2号发电机出口2断路器储能电源2QF在分闸位置
40.查2号发电机机端1号电压互感器B相二次熔断器2FU已取下
41.查2号发电机机端1号电压互感器A相二次熔断器1FU已取下
10KVI母开关柜更换做措施