三晶变频器与PLC的通讯
1,概述
三晶SAJ8000系列变频器提供了RS485通讯接口,采用通用的MODBUS(RTU)串行传输协议,用户可通过
PC/PLC集中监控,以适应特定的使用要求。
2,三晶SAJ8000通讯参数设定说明:
(1),F093=PB。ID(P-通讯格式;B-通讯速率;ID-通讯地址)A;通讯格式设定说明如下:
通讯格式
P=2
说
明
MODBUS,NOPARITY,8BIT BINARY
P=3
B;通讯速率设定说明如下:
通讯速率B=0B=1B=2B=3B=4B=5B=6B=7
C;通迅地址设定范围:ID=1—99
SAJ8000MODBUS,NOPARITY,8BIT BINARY
说明
4800BPS,2STOPBITS9600BPS,2STOPBITS19200BPS,2STOPBITS保
留
4800BPS,1STOPBITS9600BPS,1STOPBITS19200BPS,1STOPBITS保留
3,SAJ8000系列变频器支持的MODBUS功能代码01(HEX):BIT READ05(HEX):BIT WRITE
03(HEX):WORD READ; LONGWORD READ
06(HEX):WORD WRITE10(HEX):LONGWORD WRITE
4,MODBUS协议对变频器的运行控制命令控制命令
从机地址(HEX)
复位停止正转反转点动正转点动反转5,小结;
所有支持MODBUS协议的PLC都能和SAJ-8000进行通讯。变频器参数设定
F039
F093
21
2 .01
0101 01 01 01 01
功能代码(HEX) 05 06 06 06 06 06
起始地址(HEX)000F00420042004200420042
数据(HEX)FF0000000020004000020004
CRC校验(HEX)BC3929DE2806282EA81F281D
三晶SAJ8000系列变频器MODBUS常用通信功能地址说明:功能说明
地址定义
数据说明
0020H:正转运行0040H:反转运行
运行控制命令
0042H
0000H:停止0002H:正转点动0004H:反转点动
频率设定地址运行停机参数地
0000H0039H
做通信写操作,频率写入地址输出频率
备注
址说明003AH003BH003CH003DH0015H0018H001BH0001H
运行转速母线电压输出电压输出电流
阶段1频率设定值阶段2频率设定值阶段3频率设定值加速时间设定减速时间设定
其他写入设定
0002H
注:1、上述表格中地址定义均为16进制表示(HEX)。
F040地址为28。
2、如要修改参数,参数的地址为参数的十六进制,如
三晶变频器与PLC的通讯