重大危险源识别与防范措
施(正式)
Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level.
编订:__________________
单位:__________________
时间:__________________
Word格式 / 完整 / 可编辑
执行方案样本 | BUSINESS PLAN
文件编号:KG-AO-9866-90
重大危险源识别与防范措施(正式)
使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。
建筑施工现场是建筑施工的作业场所,也是建筑施工生产中易发生伤亡事故的场地。这主要是建筑施工产品固定性,生产方式多样性,生产流动性,作业环境特殊性等多方面因素造成的。根据我公司多年来生产实际,有五个方面是事故多发性的隐患,即高空坠落、坍塌、触电、物体打击、机械伤害,现制定原因分析及防范控制措施 。 发生事故原因分析
一、高处坠落:主要发生在脚手架作业,各类登高作业,洞口临边作业所涉及的部位。其主要原因如下:
(1)高空作业不系安全带。
(2)四口(楼梯口、电梯井口、预留洞口.、道口)五边(楼面临边、屋面临边、阳台临边、升降口
第2页/总14页
执行方案样本 | BUSINESS PLAN
临边、基坑临边)处不设防护拦杆。
(3)搭设脚手架时,材质过细,钢木混用,立杆间距过大,连墙杆过少,拉结不牢,基础不平以及脚手架跳板不满铺,架体防护不严密。
(4)施工升降机的安装和拆除时发生的倒塌。 (5)横板支撑体系不经过计算,无剪刀撑或拉杆数量不够,立杆排列混乱,造成整体失稳。 (6)塔吊安装拆卸中,违反安装拆除程序或使用中超载,斜拉斜吊。
违章乘坐吊篮,钢丝绳断裂和断绳保险,吊篮停靠装置,超高限位失误失灵造成的坠落。
二、坍塌:主要发生在施工基坑、边坡、桩壁、模板涨撑及施工现场临时建筑倒塌等。其主要原因是: (1)开挖基坑、基槽时,未按图纸情况设置安全放坡或支护,或者是放坡和支护不符合规范要求。 (2)在人工挖桩孔中,没按设计进行护壁等安全措施
(3)在刚施工成型的楼板上堆放过多的物料。
第3页/总14页
执行方案样本 | BUSINESS PLAN
(4)在拆除工程,设备施工中,没按施工方案进行,野蛮施工。
三、触电:多发生在施工现场的临时用电中。(未按TN-S系统两级保护)其主要原因是:
(1)工程外侧边缘与外电高压线距离小于安全距离时,没有增设遮拦或保护网。 (2)施工过程中机械漏电。
(3)手持式电动工具未进行有效的接地零保护。 (4)电线、电缆保护层老化、破损造成的漏电。 (5)移动式照明未使用安全电压或电极接错漏电。 (6)漏电保护装置动作电流过大
四、物体打击:该种事故来源存在多方面,综合起来主要有以下几个方面: (1)作业人员不带安全帽。
(2)支撑、粉饰、砌筑等多工种进行立体交叉作业,没有采取隔离封闭措施。
(3)各种拆除作业(模板、脚手架)上面拆除时,下面同时进行清理作业。
第4页/总14页
执行方案样本 | BUSINESS PLAN
(4)各种物料堆放紧靠楼层边沿,堆放过高,造成物体滑落伤人。
(5)材料物体吊装绑扎不牢。 五、机械伤害:主要有两个方面:
(1)机械操作人员违章操作,甚至无证人员上岗操作。
(2)机械设备保险,安全保护装置失灵。 预防控制措施 一、预防高处坠落措施
(1)脚手架搭设前必须根据工程特点,按照规范,规定进行设计计算,制定施工方案和搭设的安全技术措施。
(2)脚手架搭设或拆除必须由有证进行操作,操作时,必须佩戴安全带、安全帽,穿防滑鞋。 (3)脚手架搭设或拆除必须按形成基本单元的要求逐排、逐跨、逐步地进行搭设,确保已搭部分稳定,搭设时要把住“十关”:材料关、尺寸关、铺板关、护拦关、连结关、承重关、上下关、雷电关、挑梁关、
第5页/总14页
重大危险源识别与防范措施(正式)