其运行情况
3. 对工程中的材料严格审核、审批,杜绝“三无”和不合格产品进入工地,做好事前控
制,对施工单位上报的钢筋供应商和混凝土供应商资质进行审核,并按要求进行实地考 察对比。对进场材料按规定进行现场见证取样,送检测部门进行检测,检测合格后,方 可在工程中使用,其中钢筋检测 29份。
4 ?质量控制资料核查记录:
序号 项目 资料名称 份数 核查意见 核查人 1 2 3 建筑 图纸会审、设计变更、洽商记录 符合要求 工程定位测量、放线记录 符合要求 原材料出厂合格证书、准用证及进场复 验报告 符合要求 4 5 6 与结 构 预制构件、预拌混凝土合格证 符合要求 混凝土工程施工记录 符合要求 混凝土试件的性能试验报告(见证检测 报告) 符合要求 7 8 1 给排 隐蔽工程验收记录 符合要求 分项工程质量验收记录 符合要求 图纸会审、设计变更、洽商记录 符合要求 2 材料、配件出厂合格证书及进场检验报 告 水与 采暖 符合要求 3 4 1 管道、设备强度试验、严密性试验记录 符合要求 隐蔽工程验收记录 符合要求 图纸会审、设计变更、洽商记录 符合要求 建筑 材料、设备出厂合格证书及进场试验报 告 符合要求 2 3 电气 接地、绝缘电阻测试记录 符合要求 4 5.施工质量检查情况:
隐蔽工程验收记录 符合要求
① 、在施工中监理以事前、事中控制为主,事后控制为铺的方针,米用巡视、平行 检验、旁站的手段,对工程中每一道工序进行严格把关,在关键工序和关键部位进行旁 站监督检验,严格执行监理报验制度,在施工单位“自检”合格的基础上,由施工单位 申报监理组,经监理现场检查验收合格,并在报验单上签认后,方可进入下道工序施工。 在砼浇注过程中监理按照监理旁站方案的要求进行旁站监督, 现场及时解决。并按要求规定留置砼试压块 43组。
② 、对施工单位上报的测量仪器进行检查,是否在有效期及符合测量精度要求,对 施工单位上报的测量控制点坐标、标高、轴线点进行复核,确保测量精度要求。
对施工中出现的问题均在
A、模板工程:
(1)现浇结构模板安装工程质量检查结果汇总如下:
项 序 检杳项目 模板支撑、立柱位置和垫板 允许偏差(mrh 第4.2.1条 检查结果 合格 1 主 控 2 项 目 避免隔离剂沾污 第422条 合格 1 2 3 般 项 目 预埋 件、 预留 模板安装的一般要求 用作模板地坪、胎膜质量 模板起拱高度 预埋钢板中心线位置 预埋管、预留孔中心线位置 插筋 中心线位置 外露长度 预埋螺栓 中心线位置 外露长度 第423条 第424条 第425条 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 3 3 5 +10,0 2 +10,0 10 4 孔允 许偏 差 预留洞 中心线位置
尺寸 轴线位置 底模上表面标咼 现浇 结构 截面内部尺寸 柱、墙、梁 不大于5m 层咼垂直度 大于5m 相邻两板表面咼低差 表面平整度 基础 +10, 0 5 ± 5 ± 10 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 +4, -5 6 8 2 5 5 模板 安装 允许 偏差 (2)模板拆除工程质量检查结果汇总如下: 项 主 控 项 目 般 项 目 序 检杳项目 底模及其支架拆除时的混凝土强度 允许偏差(mrj) 第431条 检查结果 合格 1 2 后浇带拆模和支顶 第433条 合格 1 避免拆模损伤 第434条 合格 2 模板拆除、堆放和清运 第435条 合格 B 、钢筋工程:
(1)钢筋加工质量检查结果汇总如下:
项 序 检杳项目 力学性能检验 抗震用钢筋强度实测值 化学成分等专项检验 允许偏差(mrj) 第5.2.1条 第5.2.2条 第5.2.3条 检查结果 合格 合格 合格 主 控 项 1 2 3
目 4 5 1 受力钢筋的弯钩和弯折 箍筋弯钩型式 外观质量 钢筋调直 钢筋加工 受力钢筋顺长度方向全 长的净尺寸 弯起钢筋的弯折位置 箍筋内净尺寸 第531条 第5.3.2条 第524条 第533条 合格 合格 合格 合格 般 项 目 2 ± 10 ± 20 ± 5 合格 合格 合格 3 的形状、尺 寸 (2)钢筋安装工程质量检查结果汇总如下:
项 主 控 项 目 序 检杳项目 纵向受力钢筋的连接方式 机械连接和焊接接头的力学性能 允许偏差(m) 第5.4.1条 第5.4.2条 第5.5.1条 第5.4.3条 第5.4.4条 第5.4.5条 第5.4.6条 附录B 检查结果 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 1 2 3 受力钢筋的品种、级别、规格和数量 接头位置和数量 机械连接、焊接的外观质量 机械连接、焊接的接头面积百分率 1 2 3 般 项 4 绑扎搭接接头面积百分率和搭接长度 5 目 搭接长度范围内的箍筋 第5.4.7条 ± 10 ± 20 ± 10 ± 5 ± 10 合格 合格 合格 合格 合格 合格 6 钢筋安装允 绑扎钢 筋网 绑扎钢 筋骨架 受力钢 长、宽(mrh 网眼尺寸(mrj) 长(mrj) 宽、高(mr) 间距(m)
许 偏 筋 排架(mr)i 基础 柱、梁 ± 5 ± 10 ± 5 合格 合格 合格 保护层 差 厚度 (mr)i 板、墙、 壳 绑扎钢筋、横向钢筋间(mm 钢筋弯起点位置(mr)i 中心线位置(mr)i 预埋件 水平咼差(mm ± 3 合格 ± 20 合格 合格 合格 合格 20 5 +3, 0 C、混凝土工程:
(1)混凝土原材料及配合比设计质量检查结果汇总如下:
项 序 检杳项目 水泥进场检验 外加剂质量及应用 混凝土中氯化物、碱的总量控制 配合比设计 矿物掺合料质量及掺量 粗细骨料的质量 伴制混凝土用水 开盘鉴定 砂、石含水率调整配合比 允许偏差(mrj) 第7.2.1条 第7.2.2条 第7.2.3条 第7.3.1条 第7.2.4条 第7.2.5条 第7.2.6条 第7.3.2条 第7.3.3条 检查结果 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 1 主 控 2 项 目 3 4 1 2 般 项 目
3 4 5 (2)混凝土施工质量检验结果汇总如下:
项
序 检杳项目 允许偏差(mrj) 检查结果
2#倒班楼主体分部工程质量评估报告