项目名称 建设单位 设计单位 施工单位 编制单位 总监理工程师 时 间 大型客机研制保障条件建设项目倒班楼、 餐厅及污水 处理站工程 上海飞机制造有限公司 中国航空规划建设发展有限公司 上海城建集团有限公司 上海上咨建设工程咨询有限公司 程小娇 2014 年 5 月 12 日

大型客机研制保障条件建设项 2#倒班楼 主体结构分部工程监理质量评估报告

—.工程概况:

1. 主体结构设计型式和规模简述:

本工程位于上海飞机制造有限公司浦东总装制造中心地块内, 1#、2#倒班楼位于办 公区内,北临大路港河道,西侧为规划中的经二路,其中 2#倒班楼地上5层,建筑面积 6582

m,总建筑面积13447 mL

建筑主体结构设计使用年限为 50年。建筑抗震设防烈度为7度。建筑物火灾危险 性分类为戊类。建筑物耐火等级为二级,屋面防水等级为U级。

2

2. 主体结构工程概况:

(1) (2)

3. 本主体结构分部工程子分部和分项工程划分情况:

子分部工程 混凝土结构 砌体结构 分项丄程 模板、钢筋、混凝土、现浇结构 填充墙砌体 钢零部件加工、钢结构焊接、钢结构安装、焊钉(栓钉)、钢 结构防腐涂装、压型板安装、钢结构组装 钢结构(主厂房) 二. 评估依据:

1. 中国航空规划建设发展有限公司编制的施工图纸、设计文件(包括技术要求和设计 变更

通知单等);

2. 施工总承包合同、委托监理合同及施工组织设计文件; 3 .《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300- 2001; 4.《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204- 2002;

6?《混凝土强度检验评定标准》JGJ107-87; 7?《钢筋焊接及验收规范》JGJ18-96;

10.《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工和验收规程》 JGJ82-91; 12.《钢结构制作工艺规程》 DBJ08- 216-95; 14. 我国现行工程建设强制性标准; 15. 其他有关的规范及规程。

三. 施工情况:

1. 主体结构开工日期2011年6月3日,完工日期2011年11月2日。 2. 测量控制仪器。

①J2 ± 2〃全站仪1台 ②J2 ± 2〃经纬仪1台③S3水准仪2台

3. 施工工艺:

(1) .主体结构工程监理工作流程:

(2) .隐蔽工程验收流程:

(3) .重要分项、分部工程验收流程: 4. 混凝土浇筑工艺简述:

① 混凝土浇筑前要求施工单位做好技术符合和隐蔽验收工作,并按规定签署混凝土浇 灌令,督促施工单位落实劳动力和施工技术交底,监理旁站监督浇筑全过程,并按要求 见证砼坍落度测试和试块制作,并督促施工单位做好混凝土养护工作。

② 浇筑混凝土前,严格检查模板、钢筋、保护层和预埋件的规格、数量和位置,检查 模板支撑的稳定性和模板拼缝的密和情况,模板的标高、位置与截面尺寸是否与设计符 合,构件的预留拱度是否正确;排架支撑是否稳定,梁、板支撑是否可靠,钢筋与预埋 件的规格、数量、安装位置及构件点连接焊缝是否符合设计要求。

③ 在浇筑过程中,要控制砼的均匀性和密实性,浇筑柱砼注意防止分层离析。浇筑砼 楼面,先浇柱紧接着浇筑楼面梁板砼。 本工程采用C 50插入式振动棒进行砼振捣, 钢局部 筋较密处配备C 30振动棒进行砼振捣,以达到砼密实效果。 ④ 结构混凝土设计强度:

柱C30 板梁C30

5. 钢结构工程简述:

1 )刚架采用变截面900~1000*250*8*14H型钢,钢柱采用等截面850*400*10*20H型钢

柱。

2) 所有主结构构件(刚架梁、柱等)采用 Q345B钢。

3) 所有支撑构件(包括柱间支撑、屋面支撑及隅撑)采用 Q235B钢,屋面、墙面檩条

采用Q235钢。

6. 砌体工程简述:

框架填充墙体为混凝土空心砌块块,层高超过 4米、跨度超过5米,中间设构造柱 和圈梁,砌体填充墙框架沿构造柱每隔 500mnS2置2①6拉筋,与框架柱种植2①6钢筋 连接,圈梁截面高度不小于120mm最小纵筋4①10,最大箍筋间距200mm构造柱截面 不小于

120mm*120m,m混凝土强度不低于 C2O

四. 施工单位施工质量自评结果:

本主体结构工程施工单位自评结果为合格。

五. 监理检查:

1 ?本工程强制性条文执行情况

在施工过程中,根据监理实施细则和施工单位的施工方案为方针,本着“公正、 科学、诚信守法”的原则,严格按施工报验程序对每一检验批进行验收,即在施工 单位自行检查合格后填写检验批报验单,申报监理组,在监理验收合格后,方可进 入下道工序施工,未经监理验收签认的工序,不得进入下道工序的施工,

本工程施工过程中监理严格按贯彻建设标准强制性条文规定进行执行,施工中 未出现违反强制性条文的现象。

2.首先对施工单位的人员、资质及相关的制度和施工方案进行审核。

(1) 检查施工单位的资质是否符合本工程的要求,人员配置是否齐全到位,主要施工 人

员是否持证上岗。

(2) 严格审查、审批施工方案,对不完善的要求施工单位进行补充完善,并在施工中 不

断修补。

(3) 检查督促施工单位建全完善质量保证体系和安全保证体系, 并在施工过程中检查

2#倒班楼主体分部工程质量评估报告