图5 三菱FX2n系列实物图 三菱FX2N具有以下功能:
模拟I/O,高速计数器。定位控制达到16轴,脉冲串输出或为J和K型热电偶或Pt传感器开发了温度模块。对每一个FX2n主单元可配置总计达8个特殊功能模块。
内置式24V直流电源 24V、400mA直流电源可用于外围设备,如传感器或其它元件。
快速断开端子块 因为采用了优良的可维护性快速断开端子块,即使接着电缆也可以更换单元。
时钟功能和小时表功能 在所有的FX2NPLC中都有实时时钟标准。时间设置和比较指令易于操作。小时表功能对过程跟踪和机器维护提供了有价值的信息。
持续扫描功能 为应用所需求的持续扫描时间定义操作周期。
输入滤波器调节功能 可以用输入滤波器平整输入信号(在基本单元中x000到x017)。
注解记录功能 元件注解可以记录在程序寄存器中。
在线程序编辑 在线改变程序不会损失工作时间或停止生产运转。 RUN/STOP 开关 面板上运行/停止开关易于操作。
远程维护 远处的编程软件可以通过调制解调器通信来监测、上载或卸载程序和数据
密码保护 使用一个八位数字密码保护您的程序。
18
4.2 软件设计 4.2.1 工程设备配置
组态王工程浏览器如图2:
图2 组态王工程浏览器的界面
4.2.2 创建监控画面
建立画面:在工程浏览器左侧的“工程目录显示区”中选择“画面”选项,左右侧视图中双击“新建”图标,弹出新建画面对话框,
新建画面属性设置如下: 画面名称:风车监控画面 对应文件:pic00001.pic
19
画面风格:覆盖式 画面边框:粗边框 画面位置: 左边:0 顶边:0 显示宽度:800 显示高度:600 画面宽度:800 画面高度:600 标题杆:无效 大小可变:无效
在对话框中单机“确定”生成一幅名为“风扇监控中心”的画面,如图2:
图3 风扇监控中心
20
4.2.3 数据库
数据库是“组态王”最核心的部分。数据库中变量的集合形象地称为“数据词典”,数据词典记录了所有用户可使用的数据变量的详细信息.
在工程浏览器的左侧选择“数据词典”,在右侧双击“新建”图标,弹出“变量属性”对话框,如图4:
图4 定义变量(转速设定)
在对话框中添加变量如下: 变量名:转速 变量类型I\\O整型 变化灵敏度:0 初始值:0 最小值:0 最大值:100 最小原始值:0
21
最大原始值:100 转换方式:线性 连接设备:PLC 寄存器:D0 数据类型:SHORT 采集频率:1000毫秒 读写属性:只写
用类似的方法建立其他属性的变量。 需要设定的变量如图4
图4 组态王所需要设定的变量
4.2.4 画面命令语言
命令语言有六种形式,其区别在于命令语言执行的时机或条件不同:
1、 应用程序命令语言
可以在程序启动时、关闭时或在程序运行期间周期执行。如果希望周期执行,还需要指定时间间隔。
2、 热键命令语言
被连接到设计者指定的热键上,软件运行期间,操作者随时按下热键都可以启动这段命令语言程序。
3、 事件命令语言
规定在事件发生、存在、消失时分别执行的程序。离散变量名或表达式都可以作为事件。
4、 数据改变命令语言
只连接到变量或变量的域。在变量或变量的域值变化到超出数据字典中所定义的变化灵敏度时,它们就被触发执行一次。
22
变频器对电动机调速控制