好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

基于改进相关系数的单相自适应重合闸判据的应用研究

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

基于改进相关系数的单相自适应重合闸判据的应用研究

基于改进相关系数的单相自适应重合闸判据的应用研究,应用科学, 黄 妍 杜若榕 约4194字

[摘要]提出一种利用采样值改进相关系数的单相自适应重合闸方法,可以准确识别出各种运行方式下发生的瞬时性故障和永久性故障。在分析单相瞬时接地和永久接地,线路两端短路器跳开后的电气量的基础上,利用经过滤波的采样值,进行相关性的分析,以此来判别故障的性质。MATLAB仿真验证该算法的可行性,易于硬件实现。

[关键词]输电线路 相关系数 自适应重合闸 故障性质

中图分类号:TM7 文献标识码:A 文章编号:1671,7597(2008)0910124,02 一、引言

在实际的电力系统中,自动重合闸一般具有盲目性,如果发生瞬时性故障,重合将成功,如果重合于永久性故障时,电力系统将受到二次冲击,这对于系统的稳定运行是极为不利的。所以,研究自适应重合闸使之仅能够在瞬时故障时重合,避免重合于永久故障时,对系统带来的冲击,提高系统的稳定性。

近年来,对自适应重合闸的研究理论和方法已经日趋成熟,国内外的学者提出了许多鉴别故障性质的方法,主要有电压判据,利用模糊理论,神经网络,以及复小波分析,对电弧的分析。以上的方法均有一定的局限性:电压判据存在误动区;神经网络的训练必须建立在大量样本的基础上,且硬件实现还很困难;电弧方法需要建立准确的电弧模型,而电弧受许多非线形因素的影响,所以分析难度大,复小波构造比较困难,模糊理论用于重合闸也有误动的可能。

本文在对瞬时故障时恢复电压分析的基础上,提出了一种基于改进型相关性分析的判据,该方法弥补了电压判据只考虑电压幅值的不足,结合电压相位作为判别

瞬时故障和永久故障的基本元件,该方法实现过程简单,原理清晰,受系统运行方式影响小。

二、单相接地故障特征分析 (一)瞬时性故障

以A相故障为例,当发生瞬时性故障后,线路故障相两端断开。随短路点电弧的逐渐熄灭,线路转入两相运行状态,如图1所示。

故障相与健全相之间存在电磁耦合电压和电容耦合电压 。则

式中:为输电线路单位长度互感;L为线路全长;分别为线路的正零序导纳。 将线路分布参数以T型等效,当功率因数为,互感阻抗角为90?,线路两端的电压矢量关系如图2所示。

因此,在瞬时性故障时,线路两端的电压为; (二)永久性故障

在永久性故障情况下,故障点始终存在,线路对地电容可靠放电,电容耦合电压可以忽略。断开相电压表示为:

(4)

式中:L为故障点距离线路首端的长度。

图3为单相接地故障(瞬时性故障,永久性故障)故障相的电压波形。 此时m端瞬时性故障的电压判据为:

设,由式(3),(5)可知,在瞬时故障时,如果m在[0, ]之间,则,此时误判为永久性故障。 因线路参数和补偿度不同而不同,与线路的长度无关;则与断相后负荷以及线路长度成正比,因此,长线重负荷时容易满足误判条件,缩短了可靠判定区。

三、相关性分析

相关分析是信号处理的基本方法,在电力系统继电保护领域,多年前就已经开展相关技术在行波领域和测距方面的研究.

对确定性功率信号,其相关函数的定义可以根据随机信号的时间相关函数确定为

(6)

该式表明,平稳随机信号X(t)的时间相关函数以概率1等于其样本函数的自相关函数进行集合平均。从理论上说,式(6)有其物理意义。设x(t) 和y(t)是2个能量有限的实信号波形,为研究它们之间的差别,衡量它们在不同时刻的相似程度,引入

(7)

式中为常数。

由式(7)知,有一个最佳的值使得两波形的差别最小,一般可采用均方差误差最小准则,即取 的时间平均值D衡量相似性,故有

显然, 越大,D越大,两个波形越相似。当 时,则D=0,说明x(t)和完全相似。将定义为x(t)和y(t)相差时的相关系数,令 ,则 表示x(t),y(t)在同一采样数据窗内的相关系数,可以衡量同一数据窗内两路信号的相位关系。当x(t),y(t)均为稳态正弦信号时,如果x(t),y(t)相位一致, ;如果x(t),y(t)相位相差180?,则。如果x(t),y(t)相位相差90?,则,在其他情况下, 位于-1和+1之间。

(一)正弦信号的相关性分析

二次熄弧后的电气量均为稳态正弦量,所以故障性质判别是基于工频量的。设正弦量y(n)幅值是x(n)的k倍,相位落后。以k, 为变量,利用式(9)考查两信号采样值1个周期的相关性。可以推导出,两正弦量幅值对相关性没有影响,而相位差对相关性的影响为 函数,当相位相差为90?时,相关系数为0。因此,该算法

基于改进相关系数的单相自适应重合闸判据的应用研究

基于改进相关系数的单相自适应重合闸判据的应用研究基于改进相关系数的单相自适应重合闸判据的应用研究,应用科学,黄妍杜若榕约4194字[摘要]提出一种利用采样值改进相关系数的单相自适应重合闸方法,可以准确识别出各种运行方式下发生的瞬时性故障和永久性故障。在分析单相瞬时接地和永久接地,线路两端短路器跳开后的电气量的基础上,利用经过滤波的采样值,进行相关性