1 设计原始资料
1.1 具体题目
如下图所示网络,系统参数为:
E??1153kV,XG1?15?、XG2?10?、XG3?10?,L1?L2?60km、
L3?40km,LB?C?50km、LC?D?30km、LD?E?30km,线路阻抗
ⅡⅢ0.4?/km,KⅠrel?1.2、Krel?Krel?1.15,IB?Cmax?300A、IC?Dmax?200A、
IC?Emax?150A,Kss?1.5,Kre?0.85
A9G17G25G3L34L263L18C2D1EB
试对线路L1、L2、L3进行距离保护的设计。
1.2 要完成的内容
本文要完成的内容是对线路的距离保护原理和计算原则的简述,并对线路各参数进行分析及对线路L1、L2、L3进行距离保护的具体整定计算并注意有关细节。距离保护是利用短路时电压、电流同时变化的特征,测量电压与电流的比值,反应故障点到保护安装处的距离而工作的保护。
2 分析要设计的课题内容
2.1 设计规程
根据继电保护在电力系统中所担负的任务,一般情况下,对动作于跳闸的继电保护在技术上有四条基本要求:选择性、速动性、灵敏性、可靠性。这几个之间,紧密联系,既矛盾又统一,必须根据具体电力系统运行的主要矛盾和矛盾的主要方面,配置、配合、整定每个电力原件的继电保护。充分发挥和利用继电保护的科学
仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除 谢谢2
电力系统继电保护课程设计---线路距离保护的设计 兰州交通大学教学文案