建业森林半岛
4期临电施工方案
63)=424 KW,K=0.6 总配进线总隔离开关选择:I=2P= 2x424=848 A 选择:选择800型总隔离开关能满足要求。 四、总电线(外线)电缆选择:S≥26PL= 26x3.49x1=91. mm2;I=2P=848 A, 选择 VV -3×240+2×120 电缆; 最后选择: VV -3×240+2×120电缆 三、2号配电室2号配电柜 序设备号 名称 1 塔吊 2 3 4 人货电梯 输送泵 砂浆机 空气5 压缩机 6 插入式振HZ-30 台 4 1.1KW 1.1KW 4.4KW 规格、型号 单数位 量 台 2 台 2 台 1 单台容量 名牌容量 30KW 72KW 110KW 等效容量 40KW 72KW 总 计 P(KW) 80KW 144KW 110KW QTZ-50 SCD200/200k 8016 110K W HJ200-B 台 2 4KW 4KW 8KW 台 1 6KW 6KW 6KW 第 11 页 共 60 页
建业森林半岛
4期临电施工方案
动机 钢筋7 套丝机 其它8 小型机械 9 10 11 1小计 TQ-3 台 1 5KW 5KW 5KW 50KW 407.5KW 43.2KW P1: 电焊机 电渣压力焊机 小计 BX6-300 台 4 27KVA 50KVA 10.8KW BX3-500 台 2 20KW 40KW 83.2KW 339KW 2 P2: 1 P 总计=1.155K1(P1+P2)=1.155x0.6+83.2)=339KW,K=0.6 3 P总: x(407.5 第 12 页 共 60 页
建业森林半岛
4期临电施工方案
总配进线总隔离开关选择:I=2P= 2x339=678 A 选择:选择800型总隔离开关能满足要求。 四、总电线(外线)电缆选择:S≥26PL= 26x3.49x1=92. mm2;I=2P=678 A, 选择 VV -3×240+2×120 电缆; 最后选择: VV -3×240+2×120电缆 三、 3、变压器选择
单台容量 序设备号 名称 规格、型号 单数位 量 名牌容量 等效容量 总 计 P(KW) 1 塔吊 QTZ-50 台 6 30KW 40KW 240KW 2 人货电梯 输送泵 SCD200/200k 台 8 72KW 72KW 576KW 台 2 110KW 4KW 110KW 220KW 3 8016 4 砂浆HJ200-B 台 8 4KW 第 13 页 共 60 页
建业森林半岛
4期临电施工方案
机 34KW 5.5K W 11KW 4KW 15KW 5 水泵 6 水泵 7 洗车 空气8 压缩机 钢筋9 切断机 10 11 钢筋弯曲机 钢筋调直机 台 2 5.5KW 台 1 4KW 4KW 台 1 15KW 15KW 台 4 6KW 6KW 24KW 14KW GQ40-1 台 4 3.5KW 3.5KW GWF-40A 台 4 4KW 4KW 16KW GT4-14 台 2 11KW 11KW 22KW 3.5K W 7KW 1木工2 电锯 WB504A 台 2 3.5KW 第 14 页 共 60 页
建业森林半岛
4期临电施工方案
13 木工平刨机 台 4 4KW 台 2 3 KW 3 KW 6KW 1切割4 机 15 16 17 插入式振动机 钢筋套丝机 其它小型机械 4KW 16KW HZ-30 台 20 1.1KW 1.1KW 22KW 5KW 5KW 20KW 130KW 1377KW TQ-3 台 4 1小计8 P1: 1电焊9 机 20 电渣压力焊机 BX6-300 台 16 27KV10.8K172.A 50KVA W 20KW 8KW 120KW BX3-500 台 6 第 15 页 共 60 页
周口 临时用电施工组织设计样本